Найдено 11 результатов
- 23 авг 2018, 11:16
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Управление каскадом бойлеров
- Ответы: 10
- Просмотры: 4782
Управление каскадом бойлеров
Добрый день! Схема вполне себе рабочая, тем не менее, ее можно ощутимо удешевить по автоматике с сохранением требуемого функционала. К примеру, дачик подающего контура системы и обратного котлового, а также бойлера можно подключить к котлу, если бойлеры по загрузке и разбору подключены тихельманом ...
- 06 мар 2017, 14:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69
- Ответы: 15
- Просмотры: 9452
Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69
Добрый день.
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности заземления, СУП, дымохода ...
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности заземления, СУП, дымохода ...
- 22 сен 2016, 13:36
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
- Ответы: 6
- Просмотры: 5736
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Добрый день.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
- 17 июл 2015, 09:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Кто нибудь ремонтирует котлы Luna Duo Tec 1.90?
- Ответы: 31
- Просмотры: 19958
Кто нибудь ремонтирует котлы Luna Duo Tec 1.90?
Нужна помощь.Встал котёл Luna Duo Tec 1.90,то ошибка 151,то 191,то 384,похоже плата управления умерла,куда обратиться за КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ помощью? Котлы BAXI в России похоже только продают,сервис по ним просто отсутствует на прочь :evil:
Добрый день!
А пока ожидаете плату попробуйте проверить ...
Добрый день!
А пока ожидаете плату попробуйте проверить ...
- 02 июл 2015, 13:16
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.1500
- Ответы: 4
- Просмотры: 3917
сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.
Нет, 220. См схему во вложении.BAXI-Ural писал(а):Да, - релейный выход, "сухие контакты"...
- 02 июл 2015, 13:11
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
- Ответы: 38
- Просмотры: 20590
Подбор автоматики для Power HT1.320
Андрей, на картинке написано "MAX 1+2". Я это понимаю как "Максимум 1 AGU + 2 AVS75 )
Почитаю высланную документацию, может она меня разубедит... )
Добрый день. В подтверждении слов Андрея прикрепляю пример подключения трех AVS 75 на плату LMS 14 на котлах Power HT 230+ кВт.
Отправлено спустя 5 ...
Почитаю высланную документацию, может она меня разубедит... )
Добрый день. В подтверждении слов Андрея прикрепляю пример подключения трех AVS 75 на плату LMS 14 на котлах Power HT 230+ кВт.
Отправлено спустя 5 ...
- 12 янв 2015, 09:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 35
- Просмотры: 10856
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто !" (ссылка 1 ), только прямых контуров 4 - работают по термостатам. Так же можно посмотреть здесь http://baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf пример 12 стр 87 ...
- 29 авг 2014, 12:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
- Ответы: 103
- Просмотры: 50982
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Ключевая фраза, говорящая о том, что у Вас, возможно, нахватает газа по причине заужения подводящего газопровода. Проверить теорию можно параметром P14. Выставьте его на значение 75 и отпишитесь как все заработало.Hakob писал(а): Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.
- 22 май 2014, 12:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
- Ответы: 103
- Просмотры: 50982
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добрый день.
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:
Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или ...
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:
Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или ...
- 27 авг 2012, 14:21
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Бесперебойник для Slim
- Ответы: 38
- Просмотры: 51077
Re: Бесперебойник для Slim
Добрый день.
Выбирая стабилизаторы напряжения и устройства бесперебойного питания нужно учитывать следующие факторы:
- форма кривой выходного напряжения должна быть синусоида (не меандр, как во многих компьютерных ИПБ)
- напряжение 220 В
- фиксированные фаза и ноль
- частота тока 50 Гц
- зануление ...
Выбирая стабилизаторы напряжения и устройства бесперебойного питания нужно учитывать следующие факторы:
- форма кривой выходного напряжения должна быть синусоида (не меандр, как во многих компьютерных ИПБ)
- напряжение 220 В
- фиксированные фаза и ноль
- частота тока 50 Гц
- зануление ...
- 27 авг 2012, 11:49
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Замена Waillant на Baxi
- Ответы: 14
- Просмотры: 11104
Re: Замена Waillant на Baxi
Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий сервисный центр рекомендуем обратиться к файлу с перечислением всех сервисных центров с адресами и телефонами. Указанный фаил можно скачать либо во вкладке сервис/сервисные центры, либо ...