Найдено 11 результатов

BAXI - SPb
23 авг 2018, 11:16
Форум: Автоматика котлов
Тема: Управление каскадом бойлеров
Ответы: 10
Просмотры: 4782

Управление каскадом бойлеров

Добрый день! Схема вполне себе рабочая, тем не менее, ее можно ощутимо удешевить по автоматике с сохранением требуемого функционала. К примеру, дачик подающего контура системы и обратного котлового, а также бойлера можно подключить к котлу, если бойлеры по загрузке и разбору подключены тихельманом ...
BAXI - SPb
06 мар 2017, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69
Ответы: 15
Просмотры: 9452

Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69

Добрый день.
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности заземления, СУП, дымохода ...
BAXI - SPb
22 сен 2016, 13:36
Форум: Автоматика котлов
Тема: Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Ответы: 6
Просмотры: 5736

Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.

Добрый день.

Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
BAXI - SPb
17 июл 2015, 09:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Кто нибудь ремонтирует котлы Luna Duo Tec 1.90?
Ответы: 31
Просмотры: 19958

Кто нибудь ремонтирует котлы Luna Duo Tec 1.90?

Нужна помощь.Встал котёл Luna Duo Tec 1.90,то ошибка 151,то 191,то 384,похоже плата управления умерла,куда обратиться за КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ помощью? Котлы BAXI в России похоже только продают,сервис по ним просто отсутствует на прочь :evil:
Добрый день!
А пока ожидаете плату попробуйте проверить ...
BAXI - SPb
02 июл 2015, 13:16
Форум: Автоматика котлов
Тема: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.1500
Ответы: 4
Просмотры: 3917

сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.

BAXI-Ural писал(а):Да, - релейный выход, "сухие контакты"...
Нет, 220. См схему во вложении.
BAXI - SPb
02 июл 2015, 13:11
Форум: Автоматика котлов
Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
Ответы: 38
Просмотры: 20590

Подбор автоматики для Power HT1.320

Андрей, на картинке написано "MAX 1+2". Я это понимаю как "Максимум 1 AGU + 2 AVS75 )
Почитаю высланную документацию, может она меня разубедит... )

Добрый день. В подтверждении слов Андрея прикрепляю пример подключения трех AVS 75 на плату LMS 14 на котлах Power HT 230+ кВт.

Отправлено спустя 5 ...
BAXI - SPb
12 янв 2015, 09:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Ответы: 35
Просмотры: 10856

Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50


Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто !" (ссылка 1 ), только прямых контуров 4 - работают по термостатам. Так же можно посмотреть здесь http://baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf пример 12 стр 87 ...
BAXI - SPb
29 авг 2014, 12:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Ответы: 103
Просмотры: 50982

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Hakob писал(а): Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.
Ключевая фраза, говорящая о том, что у Вас, возможно, нахватает газа по причине заужения подводящего газопровода. Проверить теорию можно параметром P14. Выставьте его на значение 75 и отпишитесь как все заработало.
BAXI - SPb
22 май 2014, 12:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Ответы: 103
Просмотры: 50982

Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69

Добрый день.
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:

Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или ...
BAXI - SPb
27 авг 2012, 14:21
Форум: Защитное оборудование
Тема: Бесперебойник для Slim
Ответы: 38
Просмотры: 51077

Re: Бесперебойник для Slim

Добрый день.
Выбирая стабилизаторы напряжения и устройства бесперебойного питания нужно учитывать следующие факторы:

- форма кривой выходного напряжения должна быть синусоида (не меандр, как во многих компьютерных ИПБ)
- напряжение 220 В
- фиксированные фаза и ноль
- частота тока 50 Гц
- зануление ...
BAXI - SPb
27 авг 2012, 11:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Замена Waillant на Baxi
Ответы: 14
Просмотры: 11104

Re: Замена Waillant на Baxi


Спасибо за оперативный ответ а Таганроге есть сервис-партнеры?