Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Найдено 5 результатов

Хоменко Андрей
14 мар 2013, 23:43
Форум: Старые темы
Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Ответы: 31
Просмотры: 35881

Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

Доброй ночи.
Бывает два случая:
1 - Вода из системы водоснабжения поступает в отопление - самовольная запитка - исход давление 3 атм - срабатывает взрывной, но если закрыть подачу воды в дом/квартиру и открыть воду в смесителе - давление упадет до нуля - вывод - не держит кран запитки, либо в ...
Хоменко Андрей
13 мар 2013, 20:46
Форум: Старые темы
Тема: ECO Four 24 F нужна помощь
Ответы: 17
Просмотры: 8917

Re: ECO Four 24 F нужна помощь

p.s. Если разморозить пластинчатый теплообменник - Вода из водоснабжения поступает в Контур отопления - происходит самовольное пополнение системы - до давления 2-3...атмосфера (равное водоснабжению), а когда вы открываете кран гор. воды - давление будет падать - может даже до нуля. - Если таких ...
Хоменко Андрей
13 мар 2013, 20:39
Форум: Старые темы
Тема: ECO Four 24 F нужна помощь
Ответы: 17
Просмотры: 8917

Re: ECO Four 24 F нужна помощь

Вечер добрый.
Вероятней всего - в режиме ГВС идет "перегрев" малого отопительного контура (который непосредственно участвует в этом процессе) = датчик отопления фиксирует его - выдает е05, а потом выключает е26 (якобы насос не циркулирует и происходит "закипание" малого контура)
Это может ...
Хоменко Андрей
12 мар 2013, 21:09
Форум: Старые темы
Тема: ECO Four 24 F нужна помощь
Ответы: 17
Просмотры: 8917

Re: ECO Four 24 F нужна помощь

А при нагреве до температуры 50-60 градусов в режиме ГВС, особенно при резком закрытии смесителя - не раздается треск в котле, в районе теплообменника? Гидроудары?
Хоменко Андрей
12 мар 2013, 18:14
Форум: Старые темы
Тема: ECO Four 24 F нужна помощь
Ответы: 17
Просмотры: 8917

Re: ECO Four 24 F нужна помощь

День Добрый.
А как в режиме нагрева отопления работает? Как долго прогревает? Радиаторы все прогреваются?

Перейти к расширенному поиску