Найдено 15 результатов
- 01 ноя 2018, 13:43
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Отключения котла по давлению при низкой T носителя
- Ответы: 15
- Просмотры: 15451
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало. Что выдавило и через какой клапан?
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
на какое ...
- 31 окт 2018, 22:27
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Отключения котла по давлению при низкой T носителя
- Ответы: 15
- Просмотры: 15451
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
- 29 окт 2018, 20:18
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Отключения котла по давлению при низкой T носителя
- Ответы: 15
- Просмотры: 15451
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
не падает, а какая связь?BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:47 возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.
- 26 окт 2018, 23:40
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Отключения котла по давлению при низкой T носителя
- Ответы: 15
- Просмотры: 15451
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?
- 26 окт 2018, 22:23
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Отключения котла по давлению при низкой T носителя
- Ответы: 15
- Просмотры: 15451
Отключения котла по давлению при низкой T носителя
Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и ...
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и ...
- 31 окт 2017, 12:21
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Я могу присвоить ему один из датчиков темп воздуха или неназначенно.alekzander2708 писал(а): это датчик, обычно показывающий температуру подачи. а переименовать его можно как Вам удобно.
Получается температура подачи работает по датчику темп воздуха.
В чем отличие от первых двух режимов регулирования?
- 31 окт 2017, 00:40
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
И вам спасибо. В настройки-датчики темп- назначение датчиков.
1 регулирование ок
2 резервное регулирование ок
3 температура теплоносителя????
4 темп снаружи ок
Пункт 3 какой алгоритм работы подразумевает?
1 регулирование ок
2 резервное регулирование ок
3 температура теплоносителя????
4 темп снаружи ок
Пункт 3 какой алгоритм работы подразумевает?
- 30 окт 2017, 09:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Здравствуйте.
Подключил. Работает как надо.
У меня два датчика (1,2 этажи), создал 4 режима которые можно менять по СМС:
Регулирование по датчику первого этажа: 1Э = 10C, 1К= 20С.
Регулирование по датчику первого этажа: 2Э = 10C, 2К= 20С.
Заводской режим "выкл" (5С)
Плюс на первый вход подключил ...
Подключил. Работает как надо.
У меня два датчика (1,2 этажи), создал 4 режима которые можно менять по СМС:
Регулирование по датчику первого этажа: 1Э = 10C, 1К= 20С.
Регулирование по датчику первого этажа: 2Э = 10C, 2К= 20С.
Заводской режим "выкл" (5С)
Плюс на первый вход подключил ...
- 12 окт 2017, 10:18
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
- Ответы: 9
- Просмотры: 5494
Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
А по управлению насосом что скажите. Я правильно понимаю есть и переключатель на насосе и встроенный частотник в мозги котла.
Обычному юзеру доступны обе регулировки?
Обычному юзеру доступны обе регулировки?
- 11 окт 2017, 20:30
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
- Ответы: 9
- Просмотры: 5494
Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
Спасибо. Краны нужны да. А зачем бак если в котле есть? Сколько мкм фильтр?
- 11 окт 2017, 12:31
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
- Ответы: 9
- Просмотры: 5494
Ecofour 24f схема обвязки на три зоны
Здравствуйте.
Получил вместе с купленной дачей котел Ecofour 24f с системой отопления. Кранов на радиаторах нет, если первые радиаторы настроить то последние греют плохо и наоборот.
Решил переделать и выделить три зоны отопления. Максимально использую старую разводку, количество радиаторов не ...
Получил вместе с купленной дачей котел Ecofour 24f с системой отопления. Кранов на радиаторах нет, если первые радиаторы настроить то последние греют плохо и наоборот.
Решил переделать и выделить три зоны отопления. Максимально использую старую разводку, количество радиаторов не ...
- 09 окт 2017, 15:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
спасибо.
подключу отпишусь по итогам.
подключу отпишусь по итогам.
- 09 окт 2017, 10:41
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Спасибо за ответ.
Не понял только про изменение параметров F04-F05. Нужно ли их менять на котле? В инструкции к зонту про это не написано, но на ресурсе "фабрика тепла" это упоминается (они вроде офиц. представители).
Не понял только про изменение параметров F04-F05. Нужно ли их менять на котле? В инструкции к зонту про это не написано, но на ресурсе "фабрика тепла" это упоминается (они вроде офиц. представители).
- 09 окт 2017, 01:54
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Я читал эту инструкцию ранее, к сожалению ответов на свои вопросы не нашел. Они больше к производителю котла, чем к зонта. У меня были вопросы к зонту по смс командам (в инструкции к h1 таблица смс есть, а к 1b нет). после моего вопроса на поддержу зонта они добавили к инструкции 1b прил1, она ...
- 08 окт 2017, 15:18
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Ecofour 24f и zont h1b for baxi
- Ответы: 32
- Просмотры: 20369
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Здравствуйте.
Заказал зонт h1b. Разьем ОТ на котле есть.
В интернете противоречивая информация.
Подскажите пожалуйста
1. Нужно ли менять настройки f04-05 на 05.
2. Нужно ли откл. питание котла при подключении.
3. Если я в зонте отключу упр. гвс по ОТ будет ли мне доступно упр. Гвс с панели котла?
4 ...
Заказал зонт h1b. Разьем ОТ на котле есть.
В интернете противоречивая информация.
Подскажите пожалуйста
1. Нужно ли менять настройки f04-05 на 05.
2. Нужно ли откл. питание котла при подключении.
3. Если я в зонте отключу упр. гвс по ОТ будет ли мне доступно упр. Гвс с панели котла?
4 ...