Найден 31 результат
- 07 ноя 2023, 11:05
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: BAXI Connect+
- Ответы: 8
- Просмотры: 5599
BAXI Connect+
Хочется спросить - а зачем? В подавляющем большинстве эти параметры трогают во время первого запуска. Что там ежедневно такого можно натыкивать? Тем более удалённо. Да все просто , время включения горелки (лето 10 мин , зима 5 мин) и максимальная мощность горелки, до -15 это 30% , от -15 50% . Инач...
- 06 ноя 2023, 18:09
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: BAXI Connect+
- Ответы: 8
- Просмотры: 5599
BAXI Connect+
Плохо, а пишут полный контроль над котлом....
А есть что-нибудь которая умеет все тоже самое + менять F параметры?
А есть что-нибудь которая умеет все тоже самое + менять F параметры?
- 06 ноя 2023, 12:11
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: BAXI Connect+
- Ответы: 8
- Просмотры: 5599
BAXI Connect+
Подскажите , приблуда BAXI CONNECT+ умеет менять F параметры? Котел baxi eco four 24f .
Удаленно можно менять эти параметры, есть к ним доступ ?
Удаленно можно менять эти параметры, есть к ним доступ ?
- 07 янв 2023, 16:51
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Вертикальный дымоход
- Ответы: 14
- Просмотры: 9646
Вертикальный дымоход
Подскажите пожалуйста, можно ли при вертикальном коаксиальном дымоходе через крышу, сделать отвод 90 градусов для дымоудаления, чтоб дул выхлоп в сторону. А то при сильных морозах замерзает тяга притока воздуха ( зонт короче весь обмерзает от пара) и котел встаёт в ошибку. На схеме я примитивно нари...
- 28 мар 2022, 22:35
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Понятно спасибо!
Ещё одно уточнение: без разницы на какой из двух проводов паять R1 ?
Ещё одно уточнение: без разницы на какой из двух проводов паять R1 ?
- 28 мар 2022, 19:50
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Понятно, а резисторы которые я написал на фото подходят ? И если не трудно скажите ,как и по какой формуле рассчитывать, резистор с каким сопротивлением ставить ? В зависимости от темп. На улице и темп. Отопления. Ещё вопрос, после припайки резисторов в схему, какое значение выставлять на котле от 1...
- 28 мар 2022, 14:58
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Не.. датчик стоит в тени.
Я понимаю ,что по двум показателям, вот спрашиваю как поменять эти показатели.
Т.е сделать кривую под свои конкретные цифры температуры за окном и температурой подачи в отопление.
Я понимаю ,что по двум показателям, вот спрашиваю как поменять эти показатели.
Т.е сделать кривую под свои конкретные цифры температуры за окном и температурой подачи в отопление.
- 28 мар 2022, 13:10
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Если я правильно понял, условная схема подключения будет выглядеть так ?
- 27 мар 2022, 20:22
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Я понимаю что их 99, но с 15 до 40 не один режим не работает корректно, от +10 до -30, либо батареи холодные, либо котел греет под 80 градусов.
- 27 мар 2022, 13:47
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
- Ответы: 22
- Просмотры: 8537
Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике
Подскажете, возможно ли самому задать кривую дисперсии ориентируясь на температуру на улице и температуру в системе отопления.? Проблема: не могу подобрать нужную.. при температуре на улице +10 в доме холодно, а при -10 котел уже шпарит как бешеный под 75 градусов. Мне нужно ,что бы при +10 на улице...
- 15 дек 2021, 11:54
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
Благодарю
- 14 дек 2021, 20:13
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
Bahus,
А есть возможность замерить внутренний диаметр ? И длину резьбы на баке?
А есть возможность замерить внутренний диаметр ? И длину резьбы на баке?
- 13 дек 2021, 18:43
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
Да это можно врезаться, я хотел штатный бак совсем исключить. Чтоб не мешался ,что называется. Хочу чтоб стоял, один и все вопросы как говорится будут к нему.
- 13 дек 2021, 17:06
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
А может есть какие готовые штуцера или ниппель соединительный, как он правильно называется 3/4 одна сторона, а другая для диаметра 14 чтоб подключить медную трубку в котле. Нужно все это для подключения бака на 25 литров. Штатный чета мозги пудрит, температура то + то большой - на улице, и стрелка д...
- 13 дек 2021, 12:46
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
Мне это тоже попадалось, но конкретики тут мало. Даже читал где то что шаг 1 ,но это опять все не точно. Может у кого есть бачок снятый, был бы благодарен если точные данные скажут.
Если точно не трубная, это уже радует....
Если точно не трубная, это уже радует....
- 13 дек 2021, 12:08
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диаметр подключения расширительно бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 8969
Диаметр подключения расширительно бака
Добрый день! Подскажите ,нужны размеры подключения расширительного бака (штатного)
Какой наружний диаметр резьбы ?
Шаг резьбы ?
Метрическая или дюймовая резьба ?
Котел baxi ecofour 24f.
Какой наружний диаметр резьбы ?
Шаг резьбы ?
Метрическая или дюймовая резьба ?
Котел baxi ecofour 24f.
- 10 дек 2020, 14:04
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Меньше 43 градусов включается снова горелка... А как должно быть по мнению/опыту? :)/ Вы же написали по графику должно быть 70 в контуре..... Но в контуре максимум 65 это при работающей горелке. Затем горелка гаснет и температура за 5 секунд падает до 52 градусов....затем остывает до 43 в течении 4...
- 10 дек 2020, 13:45
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Парадокс... В прошлом году 37 стояло, даже ручкой возле котла написано) и температура в контуре была такая же как сейчас... На значении 25..... Хорошо пусть будет так.... Спасибо за ответ. Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд: Нагрев до 65 потом остывает до 43, чета в график не укладывается.....) Ме...
- 10 дек 2020, 13:24
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Модель правильно, при -10 и значении 25. Темп 55 получается ?
- 10 дек 2020, 12:42
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Не по моему мнению, а по опыту, весь прошлый год, стояло 35-38 едениц. Когда уезжали уменьшал до 30, в доме было прохладно, а сейчас 25 и температура такая же как и была в прошлом зимнем периоде на значении 35 едениц. Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды: Согласно графику при значении 25 и на улице...
- 10 дек 2020, 12:27
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Котел ЭКО фор 24ф, подключен внешний датчик температуры (оригинальный), значение кривой стоит 35, температура в контуре отопления около 55 градусов, при этом на улице -10. Несколько дней назад начались проблемы, значение кривой стояло 35 как уже писал, на улице то...
- 09 сен 2019, 09:48
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка при подключенном уличном датчике
- Ответы: 18
- Просмотры: 13815
- 08 сен 2019, 10:01
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка при подключенном уличном датчике
- Ответы: 18
- Просмотры: 13815
- 07 сен 2019, 22:57
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка при подключенном уличном датчике
- Ответы: 18
- Просмотры: 13815
Настройка при подключенном уличном датчике
Здравствуйте! Подскажите, подключен датчик температуры уличный (оригинальный) к котлу eco four 24f. Все работает. Но заметил ,если температура на улице скажем +25 , т.е отопление совсем не нужно. То котел все равно включает горелку и держит на минимуме теплоноситель, настройки по кривому графику сто...
- 05 фев 2019, 12:17
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
- 05 фев 2019, 11:40
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как подключить датчик уличной температуры.
- Ответы: 22
- Просмотры: 14970
Как подключить датчик уличной температуры.
Подскажите пожалуйста, при подключение датчика уличной температуры, к котлу eco four 24f
Есть полярность какая? Если да, то какой провод в какую полодку подключать.
Есть полярность какая? Если да, то какой провод в какую полодку подключать.
- 25 мар 2018, 18:51
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диапазоны мин и мах температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 6156
Диапазоны мин и мах температуры
Хорошо, спасибо !
- 25 мар 2018, 18:27
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диапазоны мин и мах температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 6156
Диапазоны мин и мах температуры
Проверить это значит снимать надо? Клапан с виду работает на гвс переключается нормально вода горячая, насос тоже крутит, без лишних шумов.... теплообменник новый как я уже говорил. Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит , хотя может и норма..... не знаю.. при установленном на котле 60 г...
- 25 мар 2018, 18:08
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диапазоны мин и мах температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 6156
Диапазоны мин и мах температуры
Фильтр чистый, смотрели осенью.
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?
- 25 мар 2018, 11:39
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Диапазоны мин и мах температуры
- Ответы: 9
- Просмотры: 6156
Диапазоны мин и мах температуры
Замерил, После выключения горелки
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.