Найдено 146 результатов
- 31 окт 2020, 10:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Ответы: 33
- Просмотры: 14584
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст.
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...
Не понял, почему до клапана? 110 мм вод.ст. - это с верхнего соска, макс. давление на горелке. Это не динамическое давление в сети, оно немного меньше 200 мм вод.ст ...
- 31 окт 2020, 09:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Ответы: 33
- Просмотры: 14584
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Алексей Нико , ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод ...
- 29 окт 2020, 14:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Ответы: 33
- Просмотры: 14584
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Алексей Нико , методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
Я в первом сообщении писал, что при работе ГВС пламя у меня низкое ...
- 29 окт 2020, 11:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Ответы: 33
- Просмотры: 14584
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.
всё зависит тепловых потерь дома, может Вам тепла хватит и того, что хватает на 100м2, потому что Ваша хата весьма хорошо утеплена. Не хватит, сами накрутите ...
- 28 окт 2020, 22:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
- Ответы: 33
- Просмотры: 14584
не отрегулировать мак. давление на газовом клапане
Включите ГВС на всю да и замерьте динамическое на входе.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, про регулировку максимального давления на горелке у EcoFour 24F (G20). Всегда ли будет максимальное давление на горелке при полностью открытом кране ГВС? У меня расход воды где-то 6 л/мин. Мастер из ...
- 20 окт 2020, 14:23
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Отключится. Еще не нагнал температуру воздуха. Мой вопрос был не к этому. Описание воспринимается так, словно горелка зажглась и не тухнет больше часа (т.е. нет цикличного вкл. - выкл.), вот и задал наводящий вопрос. :) Или она (горелка) действительно не гаснет?! :)
Котел проработал непрерывно ...
- 20 окт 2020, 12:17
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
котел тихонько работает с низким голубым пламенем и не отключается уже больше часа, на подаче всего 70 град. Не очень понял что это значит. Как я понимаю, не отключается комнатным термостатом, так?
Отключится. Еще не нагнал температуру воздуха. Дом большой, старый деревянный - сифонит во всю ...
- 20 окт 2020, 11:40
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
С нетерпением жду мастера с манометром из официального СЦ.
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
через какое время после выхода на заданную температуру в режиме СО котел должен переходить в режим модуляции Модуляция включается до выхода на заданную температуру. Параметр F08 ...
- 19 окт 2020, 21:22
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=6075
Оказывается это недавно обсуждалось. Складывается ощущение (там у меня аналогичные мысли были), что в роли "управляющего" устройства используется картридж треххода.
Вот смотрите. Теплоноситель из теплообменника приходит в нижнюю часть картриджа, между ...
- 19 окт 2020, 14:53
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Байпасс будет полностью закрыт если ваша система позволяет обеспечить расход в контуре более 800 литров в час. Если расход меньше, тогда часть пойдет через байпасс (в старых семинарках была диаграмма зависимости расхода система/байпасс).
Bahus, подскажите, пожалуйста, каким образом EcoFour 24F ...
- 19 окт 2020, 13:41
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Starik писал(а): 19 окт 2020, 13:04Он чистый?Алексей Нико писал(а): 19 окт 2020, 12:41Да, установлен фильтр грубой очистки на обратке перед входом в котел.Фильтр чистый.
Я же сначала грешил на 3-х ходовой и на пламя внимание не обращал. А про новую тему: сюда в подбор запчастей мало кто заглядывает.
- 19 окт 2020, 12:41
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Отправлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды:
Теперь бы с периодическим подкипанием решить... А в системе отопления фильтр установлен?
Да, установлен фильтр грубой очистки на обратке перед входом в котел. Меня озадачивает, что подкипание происходит периодически. Кроме шума, в этот момент при ...
- 19 окт 2020, 10:50
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Пишу ещё раз. В старых моделях котловой байпасс был организован отдельной трубкой. Уже лет 10 как байпас организован через вторичный теплообменник. Поэтому при работе на отопление вторичный теплообменник неизменно будет горячим. Байпасс будет полностью закрыт если ваша система позволяет обеспечить ...
- 17 окт 2020, 21:13
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Что-то нигде про это нет, наверное, элементарно... Есть такая штука - семинарская тетрадь (в шапке форума "аптечка", можно выбрать любую) даю ссылку https://baxi.ru/forum/files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я знаком с Семинарскими тетрадями, еще раз ...
- 17 окт 2020, 20:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Трехходовой клапан Fourtech
- Ответы: 18
- Просмотры: 9946
Трехходовой клапан Fourtech
После замены картриджа трехходового клапана с родного пластикового (треснул) на металлический 711356900 (и доставания злосчастного колечка с лапками от старого картриджа) Т.е. применения грубой силы, были повреждены (процарапаны) посадочные места/стенки корпуса. Теперь система не герметична, имхо ...
- 17 окт 2020, 19:39
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Есть и другое предположение. :)
Не так давно была тема про картридж трехходового, там длина штока в картридже отличалась от оригинального, в результате клапан был приоткрыт после установки. Быстро тему не отыскал.
Поищи запчасти по серийному номеру или коду https://service.baxi.ru/info
Спасибо ...
- 17 окт 2020, 14:46
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
- Ответы: 22
- Просмотры: 17822
О 3-х ходовом клапане в сборе для EcoFour 24F
Здравствуйте! Можно ли узнать, какой картридж установлен в 3-х ходовом клапане в сборе 5693870 - 627880, 711356900, 7726370? Т.е., пластиковый или металлический? Коллеги предполагают, что возможно мех. повреждение посадочных мест картриджа в корпусе 3-х ходового клапана. Может быть, существует ...
- 17 окт 2020, 13:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Трехходовой клапан Fourtech
- Ответы: 18
- Просмотры: 9946
Трехходовой клапан Fourtech
Очень прошу разъяснить по работе трехходового клапана котла EcoFour 24F. После замены картриджа трехходового клапана с родного пластикового (треснул) на металлический 711356900 (и доставания злосчастного колечка с лапками от старого картриджа) обратил внимание, что: 1.Периодически при работе в ...
- 14 окт 2020, 12:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Трехходовой клапан Fourtech
- Ответы: 18
- Просмотры: 9946
Трехходовой клапан Fourtech
Слава Богу! Вынул колечко с лапками... Удалось сверху вынуть, гидрогруппу не снимал.
- 12 окт 2020, 16:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Трехходовой клапан Fourtech
- Ответы: 18
- Просмотры: 9946
Трехходовой клапан Fourtech
Да никак не получается достать это колечко с лапками! Ни сверху, ни снизу. Как приклеено... Придется все гидрогруппу снимать, наверное...
- 11 окт 2020, 21:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Трехходовой клапан Fourtech
- Ответы: 18
- Просмотры: 9946
Трехходовой клапан Fourtech
Помогите советом, пожалуйста! У EcoFour 24F 2012 года развалился пластиковый картридж 3-х ходового клапана - при замене вынимал частями. Новый металл. картридж до конца не вставлялся. Оказалось, что внутри осталась деталь, отмеченная на рисунке стрелками. Среднюю часть я выломал - новый картридж ...
- 11 окт 2020, 21:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нет ли перегрева котла?
- Ответы: 1
- Просмотры: 1609
Нет ли перегрева котла?
BAXI EcoFour 24F 2012 года. При контрольном осмотре обратил внимание на ярко-красный цвет задней термопанели в камере сгорания при работе. Пожалуйста, посмотрите на фото. Все ли нормально? Если это перегрев, то что надо сделать?
- 29 мар 2020, 09:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 484
- Просмотры: 530525
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Стабилизатор, судя по инструкции, также требует заземления. Совместятся ли они по характеристикам? Тут другой момент важнее - мощность развязки. Так, GF = 200 ВА, а у Balance = 250 Вт. Трансформатор имеет свою мощность (без нагрузки, у каждой модели своё значение), которую придется суммировать с ...
- 28 мар 2020, 21:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 484
- Просмотры: 530525
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Алексей Нико , а смысл тогда от стабилизатора?
Может и нет, но функции разные. У меня присутствуют всякого рода скачки напряжения, которые стабилизатор устранит, а разделительный трансформатор, во-первых, гальванически развяжет сеть от схемы котла, а во-вторых, даст имитацию заземления ...
- 28 мар 2020, 17:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 484
- Просмотры: 530525
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
не осуществляет гальваническую развязку?
Насколько я помню нет. Для того Baxi и попросила им делать Balance.
А как Вы думаете, если разделительный трансформатор BAXI Balance 250 подключить в паре со стабилизатором BAXI, то в какой последовательности? Перед стабилизатором или после? Тут есть ...
- 28 мар 2020, 10:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 484
- Просмотры: 530525
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Спасибо!
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку.
По электрике могу посоветовать заглянуть в эту тему https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=7050&p=59365&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5 ...
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Котел пытается запуститься от комнатного термостата и уходит в ошибку.
По электрике могу посоветовать заглянуть в эту тему https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=7050&p=59365&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5 ...
- 27 мар 2020, 22:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
- Ответы: 484
- Просмотры: 530525
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
ХЕЛП! Опять появилась E35! Котел Ecofour 24F CSE466243541 s/n 123256463, произведен на 32 неделе (август) 2012 г. - плата попадает в бракованные по дате производства. Диэлектрическая втулка стоит на газопроводе в районе уличного счетчика. Статистика появления E35 по годам: 2014-3 раза; 2015-7; 2016 ...
- 20 мар 2020, 23:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Загадка про E01
- Ответы: 4
- Просмотры: 2027
Загадка про E01
Разъясните, пожалуйста! Дом подключен ВЛ СИП 2*16, N-проводник ВЛ заземлен через арматуру ж/б столба, в щите установлено УЗМ-50, котел подключен отдельной линией от щита через АВ, PE-проводники соединены в одной точке с N-проводниками на шине во входном щите. Повторное заземление щита неисправно ...
- 18 дек 2018, 13:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Загадка про E01
- Ответы: 4
- Просмотры: 2027
Загадка про E01
Коллеги, помогите разгадать загадку: в воскресенье ночью встал котел Ecofour 24F с ошибкой E01. При нажатии кнопки R ошибка сбрасывалась, котел пытался запуститься, но опять вставал то на E01, то на E35 (!). Чисто интуитивно я догадался, что забило вход воздуха в коаксиале - за бортом было около -13 ...
- 20 апр 2017, 21:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F
- Ответы: 2
- Просмотры: 4659
Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F
В одной из тем форума читаю: "ошибку [E10] вызывает не манометр, а реле мин давления и оно может выйти из строя...". Пожалуйста, подскажите, где расположено это реле и как обозначено на схеме в инструкции? Котел EcoFour 24F.