• 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Есть работающий одноконтурный атмосферник Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и Zont Connect

По форумам и мануалам наблюдается разнобой в параметрах для и подключения.
Поэтому прошу специалистов подтвердить или поправить то, что я собрал в разных местах.

1. В определенном (указанном в описание Zont) порядке подключаем Baxi и Zont парой проводов (полярность неважна), с помощью находящегося в коробке Zont Connect коннектора к плате котла. Для это используем разъём на колодке М2 котла (или на плате CN7 – ?), на котором вроде как должен находиться провод от передней панели котла.
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
3. Выставляем F10 = 1 (хотя кое-где написано = 0)
4. Выставляем Modul = 1
5. Ambon = ???

Просьба добавит ясности!!!

Второй вопрос на счет выносной передней панели котла.
Можно её же и подключить к Zont-у в качестве выносной панели Zont-a?

Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5295
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 280 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение RADAR »

Naturalist писал(а):
21 фев 2021, 20:04
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...

#2

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

RADAR писал(а):
21 фев 2021, 20:25
Naturalist писал(а):
21 фев 2021, 20:04
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...
Иной специалист-то и за три вебинара не поймёт, того что обычный обыватель осилит по внятно написанному, без путницы и противоречий мануалу. Секретное знание по десяточке за выезд по плёвому вопросу?

#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5295
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 280 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение RADAR »

Ну а то... ;)

#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а):
21 фев 2021, 20:04
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Инструкцию читать не пробовал?
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились. :)

#5

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 58

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Николай Юрьевич »


#6

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Николай Юрьевич писал(а):
22 фев 2021, 08:41
Naturalist, https://www.youtube.com/watch?v=OssXGuwUhSM
Спасибо, видел. К сожалению, на видео нет информации как подключить панель котла в Zont, да и котёл другой. Непонятно, к примеру понадобится ли паяльник, кусачки или как-то можно обойтись штатной номенклатурой котла и зонта. Да и модель котла на видео другая.
Starik писал(а):
22 фев 2021, 08:36
Naturalist писал(а):
21 фев 2021, 20:04
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Инструкцию читать не пробовал?
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились. :)
Вы сами-то читать умеете? Или так забежал, нахамил и убежал? Вот это кайф такой - засорять форумы текстами с нулевой информацией?
С самом начале теме, очевидно, что я прочитал все описания и даже нашел разночтения в них - в этом и вопрос - как сделать всё правильно.

Вопрос к бывалым - поправить написанное выше.

#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а):
22 фев 2021, 11:12
очевидно, что я прочитал все описания
Очевидно одно, самого важного не нашел. ;) Иначе за перемычку вообще текста бы не было. :)
Naturalist писал(а):
22 фев 2021, 11:12
Непонятно, к примеру понадобится ли паяльник,...
:lol:
Позови того, кому всё понятно, очевидно и он уже 100 раз такое делал. Не экономь на спичках. ;)

#8

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 58

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Николай Юрьевич »

Naturalist, Подключаете на плату-там есть гнездо(папа) под фишку(не ошибёшься) Перемычку снять(она на клемнике-жёлтый провод)

#9

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Starik писал(а):
22 фев 2021, 13:10

Очевидно одно, самого важного не нашел. ;) Иначе за перемычку вообще текста бы не было.
Да, не нашёл. Спасибо, что просто не помогли а могли бы и просто пустить по ложному пути. Не понимаю откуда берутся такие вредные люди. Или действительно ради рублишко своего темните.

Я так скажу, зарабатывать нужно тоже не теряя человеческое. Спросили - ответь, особенно если совет всего-то пара слов, а ошибка действительно дорога. Настоящий профи не будет так себя вести.

#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а):
22 фев 2021, 23:10
Я так скажу,
Как-то жалко выглядит всё тобою сказанное, с первого же поста комплексуешь. :popcorn:

#11

log-win
Бывалый
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 16 раз

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение log-win »

Газовый котел оборудование повышенной опасности. И не просто говорят что спецы должны настраивать. Если человек не умеет плавать , он не прыгнет в прорубь.

#12

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Итак, съездил к котлу - всё получилось. Для тех, у кого возникнет такой же вопрос делюсь:

Во-первых: В модели Baxi Luna 3 Comfort НЕТ никаких перемычек, которые нужно убирать (как неправильно написано в описании Zont Connect). Как я понимаю, роль перемычки исполняет параметр F10 – его нужно установить равным 1, не забыть и про MODUL=1.
Во-вторых: В модели Baxi Luna 3 Comfort провода управления OpenTherm от платы приходят на обычную древнюю электрическую клеммную колодку на винтах – никаких пап-мам – всё проще см.фото. На этой же колодке штатно скоммутирована панель управления (красные провода), либо на неё можно скоммутировать устройство другого производителя – в моём случае Zont Connect (выход 2).
Собственно, штатная панель управления - это тоже блок управления стандарта OpenTherm, как я понял, так что можно выбирать чем управлять по OpenTherm.

Порядок действий:
1. Выставить два параметра F10=1 и MODUL=1
2. Выключить котел из сети.
3. Выключить Zont из сети.
4. Снять крышку котла. Аккуратно - от панели управления на крышке идут два красных провода к блоку управления на котле.
5. Откинуть на себя блок управления. Справа на нём найти крышку отдела, где расположена колодка OpenTherm (см. фото). Крышка снимается, но нужно найти и нажать язычок – довольно таки неудобный.
6. Вынуть красные провода (от панели управления Baxi) из колодки, вынуть их из-под корпуса блока управления – вытягиваются они с трудом.
7. Подготовить пару новых проводов и вставить их через круглое отверстие (прямо около колодки, под ней) и соединить с соответствующими гнёздами колодки (то есть там, откуда вынули штатные провода панели управления). Поможет пинцет, без него трудно это сделать.

Цель процедуры 4-5-6-7 – получить удобный доступ для соединения проводов OpenTherm от платы управления Baxi и двух проводов OpenTherm от Zont (либо панели управления Baxi – если вдруг нужно будет быстро вернуть управление на эту панель, хотя у Zont Connect есть и более продвинутый способ — это сделать).

8. Дальше всё просто – поставить назад крышку отдела и блок панель управления Baxi, навесить и закрепить снятую крышку котла. Крышку котла модно повесить и после того, как убедитесь, что всё работает.
9. Соединить/скоммутировать с помощью современных клеммников провода OpenTherm от Zont Connect и выведенные от колодки провода OpenTherm Baxi Luna 3 Comfort. Полярность не важна.
10. Теперь включите и начните настройку по описанию Zont Connect через Web интерфейс (думаю и с мобильника это тоже можно сделать – «настройки»).
11. Включите электропитание котла и продолжите настройки через интерфейсы Zont Connect.
Обратите внимание, что на модуляцию котел выйдет не сразу и первые несколько часов будет скакать от 0 до 100% - так что просто наберитесь терпения.

Это то, что я сделал сегодня. Если, что придется поправить – напишу.
Вложения
Клеммная колодка, куда выведены контакты OpenTherm - в штатном состоянии они соединены с панелью управления котла Zont Luna 3 Comfort
Клеммная колодка, куда выведены контакты OpenTherm - в штатном состоянии они соединены с панелью управления котла Zont Luna 3 Comfort
Блок управления (стрелкой укачан отдел с доступом к клеммной колодке, куда выведены контакты OpenTherm - в штатном состоянии они соединены с панелью управления котла Zont Luna 3 Comfort)
Блок управления (стрелкой укачан отдел с доступом к клеммной колодке, куда выведены контакты OpenTherm - в штатном состоянии они соединены с панелью управления котла Zont Luna 3 Comfort)

#13

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Modul = 0 - так правильно. Зотя, такое впечатление, что Zont-у, точнее котлу под Зонтом, всё равно.

Еще важные моменты по теме:

Вчера посидел рядом с котлом Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, понаблюдал за параметром PWR %.
PWR %, как написано в описании, - это уровень мощности/модуляция пламени.

1. Zont в точности отражает этот параметр и нечего на эту тему не придумывает и от себя не добавляет.

2. А вот Baxi довольно вольно его трактует. При PWR %=0, горелка горела, как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти. То есть, на самом деле - мощность была - 36%, а уровень модуляции - 0.

То есть, получается примерно такая зависимость мощности котла от параметра PWR % и значка горелки.

К примеру PWR%=21% (так же и в Zont-е - модуляция горелки) - это 50% мощности котла - у меня 12,5 кВт из 25ти.

Иначе говоря,
• первый значок пламени (без волн) - это 0-52% мощности котла*
• значок пламени с одной волной - это 53-68% мощности котла*
• значок пламени с двумя волнами - это 69-84% мощности котла*
• значок пламени с тремя волнами - это 85-100% мощности котла*
* для котла Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Получается, что при достижении 50% мощности, на панели котла всё ещё будет гореть значок пламени без волны ???
Вложения
График.JPG

#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7783
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 881 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Bahus »

Naturalist писал(а):
16 мар 2021, 21:55
как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти
А с чего вы решили что у вас полных 25 кВт? Полных у вас 16. От 9 до 25.
Модуляция полностью выключена - работаем на минимуме. Это и есть мощность 0%. Хотите переводить в свою шкалу - богаради. Но этот параметр отражает НЕ абсолютное значение мощности, а процент модуляции из возможного диапазона, то есть в данном случае 9-24.
Ну столько же раз уже обсуждали.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#15

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а):
17 мар 2021, 10:22
Naturalist писал(а):
16 мар 2021, 21:55
как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти
А с чего вы решили что у вас полных 25 кВт? Полных у вас 16. От 9 до 25.
Модуляция полностью выключена - работаем на минимуме. Это и есть мощность 0%. Хотите переводить в свою шкалу - богаради. Но этот параметр отражает НЕ абсолютное значение мощности, а процент модуляции из возможного диапазона, то есть в данном случае 9-24.
Ну столько же раз уже обсуждали.
Полных киловатт у котла - 25.
И таки да, молуляция от 9ти до 25ти.

Именно соответствие мощности и модуляции (хотя м мануале он и мощностью обзывается тоже) я и описал и даже изобразил графмчески функцией.

#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7783
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 881 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Bahus »

Можно было и не напрягаться. Для этого давно в семинарской тетради есть таблица отношения процентов модуляции и фактической мощности.
7.6. Установка максимальной мощности системы отопления с использованием
параметра «F»

0--30 9,3
35 11,5
40 13,3
45 15,0
50 16,5
55 18,0
60 19,3
65 20,4
70 21,4
75 22,6
80 23,5
85--100
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#17

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а):
18 мар 2021, 10:10
Можно было и не напрягаться. Для этого давно в семинарской тетради есть таблица отношения процентов модуляции и фактической мощности.
7.6. Установка максимальной мощности системы отопления с использованием
параметра «F»

0--30 9,3
35 11,5
40 13,3
45 15,0
50 16,5
55 18,0
60 19,3
65 20,4
70 21,4
75 22,6
80 23,5
85--100
Когда в пиктограмке горелки появляется первая волна, при какой мощности котла и какой модуляции? Где граница?

#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а):
20 мар 2021, 14:46
Где граница?
Есть два способа это узнать.

#19

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Starik писал(а):
20 мар 2021, 15:03
Naturalist писал(а):
20 мар 2021, 14:46
Где граница?
Есть два способа это узнать.
Я уже узнал. См.выше.

#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а):
20 мар 2021, 19:02
См.выше.
Наверное, я что-то пропустил, но после твоего вопроса:
Naturalist писал(а):
20 мар 2021, 14:46
Когда в пиктограмке горелки появляется первая волна, при какой мощности котла и какой модуляции?
мой пост.
Но не важно, хорошо, что ты всё узнал. ;)

#21

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

А ко может подъехать и смонтировать БКН Baxi Premier 150 plus к Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и запустить ГВС.
С системой рециркуляции?
Все трубы в котельной и на потребителях сделаны.
МО, Киевка 50 км.

#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7783
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 881 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Bahus »

Вот этот вопрос скорее всего вы вообще не там задали. :) Монтажников здесь долго ждать будете.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#23

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а):
22 июн 2021, 10:07
Вот этот вопрос скорее всего вы вообще не там задали. :) Монтажников здесь долго ждать будете.
А где задавать такой вопрос?

#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7783
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 881 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Сообщение Bahus »

Можно, например, полистать ближайшие СЦ к вам. Если кто-то из них занимается кроме сервиса и монтажом - можно оттуда и пригласить.
https://baxi.ru/service/centers/
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#25
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect
    Naturalist » 03 мар 2021, 18:37 » в форуме Электрокоммутация
    27 Ответы
    3435 Просмотры
    Последнее сообщение Naturalist
    20 мар 2021, 14:41
  • Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
    5 Ответы
    2411 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    15 фев 2021, 11:31
  • Luna Duo-Tec+ 33AG + ZONT Connect
    canzz2 » 16 ноя 2020, 18:27 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    3 Ответы
    3200 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    18 ноя 2020, 11:52
  • Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
    Denis52 » 26 ноя 2020, 01:14 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    8 Ответы
    4127 Просмотры
    Последнее сообщение zap-al
    04 мар 2021, 18:24
  • ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
    Denis52 » 11 окт 2020, 13:07 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    2 Ответы
    3533 Просмотры
    Последнее сообщение Denis52
    12 окт 2020, 15:50

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции