Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Ответить

Автор темы
Демьян
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 13:47
Мой котел: ECO-5 Compact 14F

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Демьян »

Добрый день, опытные товарищи!
Пожалуйста, подскажите новичку.
Собираюсь приобрести котёл ECO-5 Compact 14 F и залить в контур отопления антифириз пропиленгликоль.
Котёл по паспорту рассчитан на площадь до 140м2, у меня отапливаемая площадь 87м2.
Прочитал на этом сайте рекомендации по применению антифриза, в которых указано, что у антифриза коэффициент объёмного расширения больше, чем у воды, и что, в этой связи может потребоваться дополнительный расширительный бак. А также возможно и насос более мощный, и радиаторы должны быть с теплоотдачей на 20% больше.
В связи с этим у меня вопросы: В моём случае отапливаемая площадь это грубо 2/3 от той площади, на которую котёл рассчитан.
Нужно ли мне ставить дополнительный насос и бак расширительный, или хватит тех насоса и бака, которые внутри у котла, ведь, исходя из площади, на которую рассчитан котёл, и той площадью, которая у меня по факту, у меня запас 1/3, или 36%.
И радиаторы нужно при расчёте закладывать всё же на 20% с большей теплоотдачей?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7907
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Bahus »

Причем здесь площадь отапливаемого помещения? Можно ленинградку 20-й трубой по биметаллу раскидать, а можно все стены в 4 ряда регистрами из 108-й стали завесить.
Объем системы какой у вас?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

Автор темы
Демьян
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 13:47
Мой котел: ECO-5 Compact 14F

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Демьян »

Здравствуйте, Илья!
Пока могу сказать только, что 12 радиаторов, монтировать будем 25-ой полипропиленовой трубой

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7907
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Bahus »

Стандартная фраза коленочного расчета выглядит так: Суммарный объем расширительных баков в системе должен быть не меньше 10% от объема теплоносителя. Это для воды. Для антифриза значение должно быть больше. Насколько - не вспомню, но не сильно намного.
В вашем котле установлен 8 литровый бак.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#4

Автор темы
Демьян
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 13:47
Мой котел: ECO-5 Compact 14F

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Демьян »

Здравствуйте, Илья!
Большое Вам спасибо за ценную информацию -не знал пока, какой объём бака у котла, т.к. купил его только вчера и не успел изучить паспорт.
Коэффициент температурного расширения у полипропиленгликоля на 15% больше, чем у воды.
Безусловно, будем по месту уже всё мерять трубы и считать объём теплоносителя в системе. Если то, сколько теплоносителя войдёт в радиаторы, можно уже посчитать, то пока неизвестен метраж труб, и соответственно, непонятно пока, сколько теплоносителя уйдёт в трубы.
На всякий случай, при монтаже установим отвод с краном, к которому, в случае необходимости, можно будет подсоедить дополнительный расширительный бак. Мне уже понятно, по достижении какого объёма теплоносителя, по факту залитого в систему, будет целесообразно подключить дополнительный бак.
Спасибо большое, Илья!

#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3324
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 257 раз

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение plehan »

Демьян писал(а): будем по месту уже всё мерять трубы и считать объём теплоносителя в системе.
- не ужели трудно по гуглить V=Пr2h и посмотреть в паспорт радиатора где у нормального производителя указан объем секции !
Вы и считать ( это вряд ли ) ,подбирать будете на глаз ! Если собираетесь лить жижу ,я бы на вашем месте просчитал насос !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7907
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Bahus »

Речь о том, что h в формуле пока не имеет конкретного значения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3324
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 257 раз

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Речь о том, что h в формуле пока не имеет конкретного значения
- периметр дома не существует ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7907
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Bahus »

Наверное до миллилитра нужно :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#9

Автор темы
Демьян
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 13:47
Мой котел: ECO-5 Compact 14F

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Демьян »

plehan, спасибо за совет.
Насос дополнительный буду ставить, лишним не будет.
Рассчитать его надо только правильно по объёму и напору.

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3324
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 257 раз

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение plehan »

Демьян писал(а): лишним не будет.
- без гидравлического разделителя будет лишним !
Демьян писал(а): только правильно по объёму и напору.
- расход - то есть необходимое кол-во теплоносителя в час.
Демьян писал(а): напору.
- сопротивление в Па/м ,сопротивление вашей системы .
если не ошибаюсь то встроенный насос имеет мах. 2 м., на 2 метрах удовлетворит ли вашу систему расход ????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11

Автор темы
Демьян
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 13:47
Мой котел: ECO-5 Compact 14F

Требуется ли установка дополнительного насоса и расширительного бака

Сообщение Демьян »

plehan, спасибо. Я ещё из школы помню формулу, как вычисляется объём цилиндра :-). Когда я создавал эту ветку, очень много было неизвестного. Создавал для того, чтобы прислушаться к советам опытных товарищей и не наломать дров сгоряча. Буду считать гидравлическое сопротивление системы своей и тогда уже принимать решение относительно целесообразности дополнительного насоса и т.п, благо, что ситуация проясняется. Радиаторы выбраны и куплены. Объем теплоносителя хотя бы грубо уже могу прикинуть (длина труб пока с точностью до метра неизвестна, но хоть диапазон, в который уложится это число, известен).

#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака
    vendogs » 16 май 2021, 12:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1744 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    17 май 2021, 14:56
  • Золотник расширительного бачка Baxi Eco 4S
    KENT » 06 дек 2020, 21:34 » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    2815 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    06 дек 2020, 22:25
  • Установка задержки включения ГВС
    pLoskutov » 08 авг 2021, 14:40 » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    413 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    09 авг 2021, 13:40
  • Slim 1.400i установка надставки PROTHERM PT40.
    Hamirton » 29 сен 2020, 12:02 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    5538 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 окт 2020, 10:47
  • настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G
    dnisterkey » 11 дек 2020, 14:39 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    3378 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    25 дек 2020, 11:58

Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость