Slim 1.620 IN проблемы

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Bahus »

Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Alex-BAXI »

Kopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
хороший вопрос :!: Значок питания на котле не пропадает?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

щас уже думаю специалиста вызвать из Baxi, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

Alex-BAXI писал(а):
Kopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
хороший вопрос :!: Значок питания на котле не пропадает?
значок питания не пропадает.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Bahus »

Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

Bahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
и приедут если позвоню
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Bahus »

А чего не приехать-то.
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение BAXI-Ural »

Напрягайте Мособлгаз... 95% - у Вас "косяки" с давлением газа. По правилам у Вас даже на полной мощности котла не должно быть меньше 17 мбар. Пусть газовая служба замеряет и объясняет, почему нарушает правила...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

РОМАН писал(а):всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..

Автор темы
РОМАН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 08:45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение РОМАН »

вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение BAXI-Ural »

РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Чо?? :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Alex-BAXI »

BAXI-Ural писал(а):
РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25
Чо?? :shock:
похоже что котел вообще не должен был включаться :mrgreen:
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

На работающем котле добавляем на датчике давления.При каких показателях отключиться?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение GAZCONEC »

Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает. :D
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

как низкое давление газа связано с сажей :?:

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

Наверное имелось ввиду ниже 2.9 :P
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

ниже 2,9 нигде не было..поэтому поверю на слово.. :) да и на датчике 5 минимум вроде не даст на горелке меньше быть..в основном сажа - это недожег..
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение GAZCONEC »

Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

Ваша правда.Помню,была замена :)
И ещё добавим подклинивающий счётчик.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

GAZCONEC писал(а):Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
почему же не бывает..2мбар - вполне может..5-2=3 осталось..поэтому и маловероятно ниже 2,9 на горелке..да и вторичный воздух при всём при том никто не отменял..

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

Почему -2? До 5 может воровать.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение GAZCONEC »

Останусь при своих - не стоит реле ставить на минимальные 5 mb.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

с этим согласен.. :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение Kopos »

RADAR писал(а):
Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..
С нолём согласен :D А 5ка из личного опыта,тоже на 62й подбирали несколько клапанов (максимальней не видел)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim 1.620 IN проблемы

Сообщение RADAR »

ага..ТСу вроде помогли..тема уже не актуальна.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1642 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
    Максим из Уфы » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    3330 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1009 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    1938 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    720 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей