Slim 1.620 IN проблемы
Slim 1.620 IN проблемы
Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Slim 1.620 IN проблемы
хороший вопросKopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?

Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Slim 1.620 IN проблемы
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
Re: Slim 1.620 IN проблемы
щас уже думаю специалиста вызвать из Baxi, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .
Re: Slim 1.620 IN проблемы
значок питания не пропадает.Alex-BAXI писал(а):хороший вопросKopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?Значок питания на котле не пропадает?
Re: Slim 1.620 IN проблемы
и приедут если позвонюBahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Slim 1.620 IN проблемы
А чего не приехать-то.
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
Если котел на гарантии - звоните в организацию которая запускала (по идее Вы на сервисе у них должны быть). Ну либо в АСЦ. Они не вправе отказать, если с гарантийным талоном все в порядке.
Если запускали сами или с гарантийником борода - тогда, скорее всего, в гарантии Вам откажут и все будет платно. в таком случае можно звонить кому угодно из списка. С кем по деньгам договоритесь...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Напрягайте Мособлгаз... 95% - у Вас "косяки" с давлением газа. По правилам у Вас даже на полной мощности котла не должно быть меньше 17 мбар. Пусть газовая служба замеряет и объясняет, почему нарушает правила...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Slim 1.620 IN проблемы
всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Slim 1.620 IN проблемы
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..РОМАН писал(а):всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
Re: Slim 1.620 IN проблемы
вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
заводское положение стояло на котле вообще 25
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Slim 1.620 IN проблемы
РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12
Чо??РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: Slim 1.620 IN проблемы
похоже что котел вообще не должен был включатьсяBAXI-Ural писал(а):РОМАН писал(а): причину нашел это давление газа, на котле стояло 12Чо??РОМАН писал(а):заводское положение стояло на котле вообще 25

Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
На работающем котле добавляем на датчике давления.При каких показателях отключиться?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает.
Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31)это из инструкции.
Если не хватает газа то можно и уменьшить порог чувствительности, но не переборщите. При малом давлении газа на 60-ках может во время горения начать образовываться сажа.
2 ведра-легко . Кто чистил такое тот знает.

Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Наверное имелось ввиду ниже 2.9 

Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Slim 1.620 IN проблемы
ниже 2,9 нигде не было..поэтому поверю на слово..
да и на датчике 5 минимум вроде не даст на горелке меньше быть..в основном сажа - это недожег..

-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Ваша правда.Помню,была замена 
И ещё добавим подклинивающий счётчик.

И ещё добавим подклинивающий счётчик.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Slim 1.620 IN проблемы
почему же не бывает..2мбар - вполне может..5-2=3 осталось..поэтому и маловероятно ниже 2,9 на горелке..да и вторичный воздух при всём при том никто не отменял..GAZCONEC писал(а):Минимум на реле и в правду 5 . А на клапане по вашему мнению потерь вообще не бывает? И добавим чуть чуть запыленную горелку - итог - малый поток газа не засасывает достаточное кол-во воздуха , много газа мало кислорода - вот вам и сажа. К тому же пламя сидит на горелке перегревает ее и рожки могут треснуть.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Почему -2? До 5 может воровать.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Slim 1.620 IN проблемы
Останусь при своих - не стоит реле ставить на минимальные 5 mb.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Slim 1.620 IN проблемы
с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Slim 1.620 IN проблемы
С нолём согласенRADAR писал(а):с этим почти тоже согласен..но при входе 5 и на горелке 0 - быть не может..Kopos писал(а):Почему -2? До 5 может воровать.

Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1636 Просмотры
-
Последнее сообщение Misha.saf
-
- 4 Ответы
- 3323 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1009 Просмотры
-
Последнее сообщение AL_Lex1974
-
- 9 Ответы
- 1926 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 12 Ответы
- 713 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
Боты: Google [Bot]