Блокировка по перегреву
Блокировка по перегреву
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина блокировки?
Котел BAXI Slim 1.400in + турбонасадка PROTHERM PT40 + датчик уличной температуры + комплект для бойлера (бойлет TATRAMAT OVK150) + насос отопления подключен к колодке на плате.
Запускаю в положении регуляторов: отопление в самой начале зоны комфорт, ГВС - минимум.
Котел запускается на контур отопления, отрабатывает некоторое количество циклов (40-50С), а потом переключается на контур ГВС и жарит по полной до 80С опять же несколько циклов, после чего блокирутеся с индикацией мигающих двух крайних правых диодов (перегрев, блокировка горелки).
Может ли быть причиной этого не до конца вставленный зонд бойлера?
В чем может еще быть причина?
С уважением,
Андрей.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина блокировки?
Котел BAXI Slim 1.400in + турбонасадка PROTHERM PT40 + датчик уличной температуры + комплект для бойлера (бойлет TATRAMAT OVK150) + насос отопления подключен к колодке на плате.
Запускаю в положении регуляторов: отопление в самой начале зоны комфорт, ГВС - минимум.
Котел запускается на контур отопления, отрабатывает некоторое количество циклов (40-50С), а потом переключается на контур ГВС и жарит по полной до 80С опять же несколько циклов, после чего блокирутеся с индикацией мигающих двух крайних правых диодов (перегрев, блокировка горелки).
Может ли быть причиной этого не до конца вставленный зонд бойлера?
В чем может еще быть причина?
С уважением,
Андрей.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Блокировка по перегреву
Бойлер нагревается? Вода в нём уже есть? Насос на бойлер как подключен?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Блокировка по перегреву
Бойлер подключен и нагревается, водой залит от сети водоканала. Насос подключен с помощью набора baxi для подключения к котлу. Зонд из набора в полость бойлера вставлен не до самого верха полости, так как там уже есть штатный термостат бойлера на его термоэлектрорегулятор. Может ли изза этого появлятся такая ошибка?BAXI - ПФО писал(а):Бойлер нагревается? Вода в нём уже есть? Насос на бойлер как подключен?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Блокировка по перегреву
А какой бойлер установлен?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Блокировка по перегреву
Для начала отсоедините штатный термостат бойлера
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Блокировка по перегреву
Отсоединить от чего? Что я изменю тем самым?BAXI - ПФО писал(а):Для начала отсоедините штатный термостат бойлера
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Наоборот! Используйте штатный термостат бойлера, подключите его вместо перемычки контактов 5-6. Температуру термостата выставьте не более 50СBAXI - ПФО писал(а):Для начала отсоедините штатный термостат бойлера
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Зарегился...
Хотелось бы использовать для регулирования регулятор самого котла. Готов потроха бойлера с его регулятором ампутировать.
Собственно вопрос был в том что может ли ошибка по перегреву появляться изза не глубоко вставленного датчика температуры воды в бойлере?? Скажем если предположить такую логику, что мозг котла видит не так как надо увеличивающуюся температуру воды в бойлере после нескольких циклов нагрева теплоносителя в режиме 70-80С и после этого фиксирует такую ошибку. Так может быть?
Хотелось бы использовать для регулирования регулятор самого котла. Готов потроха бойлера с его регулятором ампутировать.
Собственно вопрос был в том что может ли ошибка по перегреву появляться изза не глубоко вставленного датчика температуры воды в бойлере?? Скажем если предположить такую логику, что мозг котла видит не так как надо увеличивающуюся температуру воды в бойлере после нескольких циклов нагрева теплоносителя в режиме 70-80С и после этого фиксирует такую ошибку. Так может быть?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Блокировка по перегреву
нет..причина перегрева в плохом теплосъеме в режиме ГВС..причем он и так тем ниже, чем ближе к заданной температуре..а тут еще какая-то проблема дополнительная ..может в циркуляции..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
А как это можно исправить? В чем может быть проблема в теплосьеме?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
Re: Блокировка по перегреву
Слишком комплексный вопрос, чтобы на него ответить нужна детальная схема ГВС. А так только гадать: может насос слабоват, может где то "грязевик" засорился и т.д.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Все новое, только собранное. Насос DAB 25/180, труба 32ПП, от коллектора. Вход в коллектор 40ПП-1 1/4", давление в системе на холодную 1,2бар.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Это сарказм?
что еще надо написать?

Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
Re: Блокировка по перегреву
Лучше не написать, а нарисовать схему с изображением на ней всего и вся (запорная, предохранительная арматура).Potemkin писал(а):Это сарказм?что еще надо написать?
P.S. Вы не обижайтесь, просто поймите, Вы видите систему своими глазами и вам кажется все ясно и понятно, другие же ее не видят и к сожалению не имеют дара видеть на расстоянии, поэтому помочь вам просто не могут.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Схема такая, как реализовано - на фото. На бойлер уходит от коллектора слева сверху. Как здесь можно выложить фото большего разрешения?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Блокировка по перегреву
М да.... Проект кто делал? Какого рожна тёплый пол до коллектора подключен?
Как у Вас подключены насосы? Насос на бойлер питается от котла? А сдвоенный насос DAB тоже питается от котла?
Как у Вас подключены насосы? Насос на бойлер питается от котла? А сдвоенный насос DAB тоже питается от котла?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Сдвоенный насос, там один резервный. Каждый 50/180. Насос бойлера питается от котла (насос не в кадре) с помощью комплекта baxi для подключения бойлера. Один из сдвоенных тоже питается от котла, от колодки подключения насоса на отопление. Чем плохо, что ТП идет не через коллектор?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Блокировка по перегреву
если вкратце - схему в топку..если насосы управляются от котла, то плохая циркуляция кроется именно в схеме подключения бойлера..т.к. неизвестно где теплоноситель вообще циркулирует в режиме ГВС..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Блокировка по перегреву
Тёплый пол это пол-беды.
Основная проблема в том что Вы не учли приоритет ГВС.
Когда включается насос на бойлер, то насос на отопление останавливается...
смекаете?
Циркуляции в котловом контуре до коллектора у Вас нету, а запрос на ГВС идёт! Котёл включается а насос бойлера явно не вытягивает. Вот Вам и перегрев....
Основная проблема в том что Вы не учли приоритет ГВС.
Когда включается насос на бойлер, то насос на отопление останавливается...

Циркуляции в котловом контуре до коллектора у Вас нету, а запрос на ГВС идёт! Котёл включается а насос бойлера явно не вытягивает. Вот Вам и перегрев....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
То есть вы хотите сказать что если насос остановлен, то жижа через него не может ходить?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Блокировка по перегреву
может, но с трудомс..и потом кто мешает жиже в это время через ближайшие радиаторы течь?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Возможно в момент включения насоса ГВС жижа в батареях начинает идти в обратную сторону? Такое может быть?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Блокировка по перегреву
почему нет?..что если там проще, чем через остановленный насос?..сколько в какой пропорции где течет?..вопросов больше чем ответов..скажем в этот момент через котел течет всего 20%? - перегрев котла..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Я одного понять не могу, если котел сам себя регулирует, имея в себе датчик температуры, зачем он жарит так, что блокируется по перегреву? Нагрелся - отключись. Зачем дальше то жарить?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Как решить данную задачу малой кровью? В этом году конструктив точно переделывать не буду, но и котел блокироваться не должен... Если регулятор ГВС в котле стоит на минимуме, то контур ГВС вообще включаться не должен же ведь?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna3
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Блокировка по перегреву
Что то не продумано с логикой работы немного я думаю... Ибо саморегулирующаяся схема не должна выходить за пределы регулирования...RADAR писал(а):он и отключается..но чугунин..материал инерционный..
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
https://vk.com/hot_copper
Re: Блокировка по перегреву
Я бы для начала попробовал запитать насос отопления на прямую - в обход автоматики котла.Potemkin писал(а):Как решить данную задачу малой кровью?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]