Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Maalock
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:37

Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение Maalock »

Котел Baxi DUO-tec Compact 1.24.
Теплоноситель - вода.
Работает только на радиаторы в режиме отопления.
Куплен осенью 2014.
Газ магистральный.
Подключен с соблюдением полярности через стабилизатор IPPON AVR-1000.
Никаких датчиков и термостатов не подключено.

Где-то после Нового Года периодически, а сейчас все чаще, перестает работать в режиме модуляции.
Например, задано 55С, работает, держит +- 3 градуса от заданного, но в какой-то момент переключается на режим тактования — разгоняет пламя горелки до максимума, догоняет до 70С, выключает горелку, остывает до 42 и по-новой. С чем это связано — непонятно.
Спасает полное выключение котла, затем обесточивание, пауза минут 20-30, запуск по-новой — и какое-то время котел работает нормально. Затем опять начинает уходить в тактование.

Что бы это могло быть?

Спасибо
Последний раз редактировалось Maalock 15 апр 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение GAZCONEC »

:ugeek:
Последний раз редактировалось GAZCONEC 15 апр 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение BAXI - Volga »

Какая отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение RADAR »

непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?

Автор темы
Maalock
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:37

Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение Maalock »

RADAR писал(а):непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?
Пардоньте, опечатался. Поправил, спасибо, что заметили.

Автор темы
Maalock
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:37

Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение Maalock »

BAXI - Volga писал(а):Какая отапливаемая площадь?
В районе 75 м2. Но ограждения пока без утепления, оштукатуренный силикатный блок 200 мм.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение BAXI - Volga »

Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Maalock
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:37

Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение Maalock »

BAXI - Volga писал(а):Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
Да вот в том-то и дело, что эффект плавающий.
Вот сегодня, например, весь день работал на 50С +-2С. Но до этого пришлось выключать от сети и выжидать 30 мин, ибо тактовал.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение BAXI-Ural »

Какая у вас разница температуры между подачей и обраткой перед остановом горелки?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

sevenspeed
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
Поблагодарили: 4 раза

Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

Сообщение sevenspeed »

А какое время он у вас может тактоваться, если его в покое оставить?
Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции.
У вас на системе только насос котла или дополнительные есть?
Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин.
Тогда вопросы по требуемой мощности точно отпадут.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    638 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2692 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    9 Ответы
    2484 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3095 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
Боты: Yandex [Bot]