Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Котел Baxi DUO-tec Compact 1.24. 
Теплоноситель - вода.
Работает только на радиаторы в режиме отопления.
Куплен осенью 2014.
Газ магистральный.
Подключен с соблюдением полярности через стабилизатор IPPON AVR-1000.
Никаких датчиков и термостатов не подключено.
Где-то после Нового Года периодически, а сейчас все чаще, перестает работать в режиме модуляции.
Например, задано 55С, работает, держит +- 3 градуса от заданного, но в какой-то момент переключается на режим тактования — разгоняет пламя горелки до максимума, догоняет до 70С, выключает горелку, остывает до 42 и по-новой. С чем это связано — непонятно.
Спасает полное выключение котла, затем обесточивание, пауза минут 20-30, запуск по-новой — и какое-то время котел работает нормально. Затем опять начинает уходить в тактование.
Что бы это могло быть?
Спасибо
			
			
													Теплоноситель - вода.
Работает только на радиаторы в режиме отопления.
Куплен осенью 2014.
Газ магистральный.
Подключен с соблюдением полярности через стабилизатор IPPON AVR-1000.
Никаких датчиков и термостатов не подключено.
Где-то после Нового Года периодически, а сейчас все чаще, перестает работать в режиме модуляции.
Например, задано 55С, работает, держит +- 3 градуса от заданного, но в какой-то момент переключается на режим тактования — разгоняет пламя горелки до максимума, догоняет до 70С, выключает горелку, остывает до 42 и по-новой. С чем это связано — непонятно.
Спасает полное выключение котла, затем обесточивание, пауза минут 20-30, запуск по-новой — и какое-то время котел работает нормально. Затем опять начинает уходить в тактование.
Что бы это могло быть?
Спасибо
					Последний раз редактировалось Maalock 15 апр 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
									
			
						- 
				GAZCONEC
 - Старожил
 - Сообщения: 617
 - Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
 - Откуда: Магнитогорск
 - Благодарил (а): 12 раз
 - Поблагодарили: 44 раза
 - Возраст: 46
 
Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
					Последний раз редактировалось GAZCONEC 15 апр 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
									
			
						Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
			
						АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Какая отапливаемая площадь?
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?
			
			
									
						Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Пардоньте, опечатался. Поправил, спасибо, что заметили.RADAR писал(а):непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?
Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
В районе 75 м2. Но ограждения пока без утепления, оштукатуренный силикатный блок 200 мм.BAXI - Volga писал(а):Какая отапливаемая площадь?
- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
			
			
									
						Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Да вот в том-то и дело, что эффект плавающий.BAXI - Volga писал(а):Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
Вот сегодня, например, весь день работал на 50С +-2С. Но до этого пришлось выключать от сети и выжидать 30 мин, ибо тактовал.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Какая у вас разница температуры между подачей и обраткой перед остановом горелки?
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				sevenspeed
 - Новичок
 - Сообщения: 13
 - Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
 - Поблагодарили: 4 раза
 
Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
А какое время он у вас может тактоваться, если его в покое оставить?
Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции.
У вас на системе только насос котла или дополнительные есть?
Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин.
Тогда вопросы по требуемой мощности точно отпадут.
			
			
									
						Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции.
У вас на системе только насос котла или дополнительные есть?
Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин.
Тогда вопросы по требуемой мощности точно отпадут.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 0 Ответы
 - 1337 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Maks83																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 14 Ответы
 - 2765 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 7674 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 5544 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Valeriy																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 9 Ответы
 - 263 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]