Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Аватара пользователя

Автор темы
user5145

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение user5145 »

Имеется котел на 62квт, с подключенным бойлером на 200л.

судя по приложенной схеме с системы мониторинга (зонт) в режиме большого потребления ГВС (зеленая линия) котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
дальше идет падение температуры, но котел не включается, т.к.в алгоритме имеется минимальное время между включениями. потом все происходит по новой.
бойлер подключен через гидрострелку. при работе контура ГВС работают два насоса - насос котла в стрелку, и насос от стрелки в бойлер.
Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
как это сделать?
если нет, то что сделать?
Вложения
dhw-problems2.png
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение GAZCONEC »

А разве на гвс есть задержка между включениями?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

offerus
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение offerus »

в инструкции сказано только про задержку между включениями по контуру отопления, но как видно из графика работы (а он берется по Opentherm и достаточно точный) то по ГВС задержка также есть.
перемычка стоит в положении "3 минуты"
может быть пауза связана с перегровом, и котел "ждет" пока теплоноситель остынет.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение plehan »

Абсолютно такая же ситуация , но только на стадии проектирования, имеем избыточную мощность котла и маленький объем бойлера .
Решение исключительно в нашем случае . Буферная емкость с послойным разделением верхняя часть бойлер , средняя отопление . Все увязывается через автоматику . Послойность - управление через трехходовой вентиль с приоритетом ГВС .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

offerus
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение offerus »

home heating.jpg
у меня бойлер и так через стрелку зацеплен.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение plehan »

Разница в объеме теплоносителя в разделители .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

offerus
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение offerus »

все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.

если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера

насос от котла в стрелку работает всегда.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение RADAR »

undefined писал(а): Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
про это не скажу..но мне интересен ответ на этот вопрос..
undefined писал(а): если нет, то что сделать?
а вот с помощью этого же реле -
offerus писал(а): все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
можно разорвать цепь модулятора..как вариант..

offerus
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение offerus »

разорвав цепь модулятора я принудительно переведу котел на минимальную мощность верно?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение RADAR »

верно..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а): можно разорвать цепь модулятора..как вариант..
А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
В этом смысле, считаю, бойлер из-за стрелки надо вытаскивать и подключать параллельно СО. Естественно с приоритетом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение plehan »

Bahus писал(а):Нет потребителей - котел стоит
-
offerus писал(а):работает только насос бойлера
.
Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
user5145 писал(а):котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
какой вопрос - такой ответ..
plehan писал(а): Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
конечно получится..чем больше летом греет, тем меньше тактует..лучше насос ТП оставлять в работе и летом..насос рециркуляции контура ГВС ввести обязательно с полотенчиками..чего еще повесить - насос бассейна..бани там..ну я гипотетически конечно..заглушить одну горелку в крайнем случае с перенастройкой оставшейся..короче напридумывать можно.. :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2267 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1937 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6613 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    6263 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8 Ответы
    159 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость