Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Что нужно для автоматики теплых полов?
Что нужно для автоматики теплых полов?
Какой набор автоматики нужно докупить к котлу, чтобы можно было температуру воздуха в комнатах (с возможностью зонной регулировки) завязать на полы? При этом полы не греть более 27 град. на поверхности, т.к. покрытие в бОльшей части - тонкая паркетная доска.
Площадь ТП на каждом этаже около 50 м2.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Что нужно для автоматики теплых полов?
Что нужно для автоматики теплых полов?
Какие были потери удельные? Отдача зависит от температуры поверхности, а не материала, но паркет накладывает ограничение 27 градусов вместо 29, так что на 20 Вт/м2 меньше для жилых помещений. Температура -25/22, Москва.kgip писал(а): делал проект и монтаж с ТП и Вент с рекуператором. дом 300 м. проект показал что эффективность ТП на на паркетной доске не достаточна. заменили на Clima Canal и зональной автоматикой+увязали с рекуперацие Ремак. Проект успешный в эксплуатации 10 лет. расчетная наружная тем -36 (холодная пятидневка) окна "Французкие" по всему дому. Проект занял около 3 недель. монтаж 7 недель. котел напольник ламбо 40кВт. узел ТП "FAR", в ванной пришлось ставить отопительный прибор (было громадное окно) и не как не хватало задуманого. Но яга выручила.
У меня расчет показывает, что потери составят 32 Вт/м2 (без учета инфильтрации). Пол сможет отдавать до 50 Вт/м2 (паркетная чат; с плитки в санузлах и прихожей больше).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
- как раз от материала ,и его теплопроводности и паркетная доска не самый лучший проводник . Ограничение 27 град. накладывает на вас производитель доски, норматив, если наш то в местах с постоянным прибыванием людей это 26 температура поверхности пола , если европейские то 29 . Также на паркетной доске не получится организовать краевые зоны , что позволило бы возместить теплопотери , если расчетно ТП не обеспечит расчетную температуру воздуха в жилом помещении без устройства доп. источника тепла . При расчете теплопотерь необходимо также учитывать не предвиденные теплопотери !qBot писал(а): а не материала
Вообще ,по хорошему закажите проект и если вы понимает , то вам легче его будет проверить и внести коррективы в него !
Что нужно для автоматики теплых полов?
1. Стяжка 5 см (0.93 Вт/м/К), подложка 0.13 см (0.047 Вт/м/К) и паркет 0.7 см (0.22 Вт/м/К). Температура в помещении 22, теплоносителя 35, средняя у пола 26.58 (макс. 27.14, мин 26.03), теплоотдача вверх 53.78 Вт/м2. Т.е. 11.74 Вт/м2/К.
2. Та же стяжка, та же подложка, вместо паркета плитка той же толщины (1 Вт/м/К). Температура в помещении 22, теплоносителя 33.75, средняя у пола 26.63 (макс. 27.14, мин. 26.13), теплоотдача вверх 54.77

Физика... Для прогрева 7 мм паркета (Kahr Linnea, HDF плита и 0.5 мм шпона сверху) требуется увеличить температуру подаваемого теплоносителя на 1.25 град. Всё, больше нет никакой разницы. Ну кроме той, что плитку можно хоть до 35 раскалить при желании, а паркету это может сильно не понравится...
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Краевые зоны с паркетом не получатся, да это факт. Разве что трубу в стену и по периметру откосов окон, чтобы частично сделать тепловую завесу (актуально для окон в пол).
Проект конечно буду заказывать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
- это программа не самый хороший самоучитель , вы сами только что привели пример и указали разный коэф-ты теплопроводности 3 различных материалов !qBot писал(а): Я сам делал расчёт в Valtec
Есть очень хорошая книга Пособие по расчету систем отопления , автор Покотилов ВВ приводит пример расчета ТП с разными напольными покрытиями !
-
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
Что нужно для автоматики теплых полов?
Разумеется у различных материалов коэфф. разные, но нас-то в конечном счёте интересует теплоотдача материала при разнице в 1 градус с окружающей средой. А она получается одинаковая.
Иллюстрации из приведённой вами книги это лишь доказывают: При неизменном шаге трубы и температуре поверхности меняется лишь температура теплоносителя, удельная теплоотдача остаётся той же самой!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
Что нужно для автоматики теплых полов?

Формула 1 с одним колесом против камаза с 4 колёсами

-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
- где вы увидели одинаковый шаг?qBot писал(а): При неизменном шаге трубы и температуре поверхности меняется лишь температура теплоносителя, удельная теплоотдача остаётся той же самой!
Подставьте шаг 0.1 в номограмму для плитки какая теплоотдача будет ?
Что нужно для автоматики теплых полов?
Еще раз: только разница температур влияет на теплоотдачу.
Увеличиваем сопротивление материала, значит для прогрева его до той же температуры нужно увеличить температуру, либо уменьшить шаг. Это их графиков и следует.
Отправлено спустя 40 минут :
Вот тут специально подробно написал еще раз:
https://www.forumhouse.ru/threads/345067/
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
-Температура в помещении 22, теплоносителя 35, средняя у пола 26.58 (макс. 27.14, мин 26.03), теплоотдача вверх 53.78 Вт/м2. То есть 11.74 Вт/м2/К.qBot писал(а): Вот тут специально подробно написал еще раз:
https://www.forumhouse.ru/threads/345067/
2. Та же стяжка, та же подложка, вместо паркета - плитка той же толщины (1 Вт/м/К). Температура в помещении 22, теплоносителя 33.75, средняя у пола 26.63 (макс. 27.14, мин. 26.13), теплоотдача вверх 53.77. То есть 11.61 Вт/м2/К. Колоссальная разница в 1%!
Укажите шаг для каждого материала , я так понимаю он одинаков и можно взять любой? .
- я посчитаю, мне интересно ваше утверждение относительно разных материалов по теплопроводности !qBot писал(а): При неизменном шаге трубы и температуре поверхности меняется лишь температура теплоносителя, удельная теплоотдача остаётся той же самой
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Что нужно для автоматики теплых полов?
У вас какие то проблемы с Армянами??? К вашему сведению они смогли завести на рынок данные Бренды и раскачать их.garry писал(а): Да.... Вальтек.... Вам же написали - Ламбо, фар, яга. Армяне форева.
А что смогли вы?
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
При всем Уважение. прошло 11 лет. это надо лезть в архивы. а они к сожалению не здесь а за 2000 км. Но помню что проблемы с паркетом были существенные. Специально связывались с Финнами по этому поводу.qBot писал(а):Какие были потери удельные? Отдача зависит от температуры поверхности, а не материала, но паркет накладывает ограничение 27 градусов вместо 29, так что на 20 Вт/м2 меньше для жилых помещений. Температура -25/22, Москва.kgip писал(а): делал проект и монтаж с ТП и Вент с рекуператором. дом 300 м. проект показал что эффективность ТП на на паркетной доске не достаточна. заменили на Clima Canal и зональной автоматикой+увязали с рекуперацие Ремак. Проект успешный в эксплуатации 10 лет. расчетная наружная тем -36 (холодная пятидневка) окна "Французкие" по всему дому. Проект занял около 3 недель. монтаж 7 недель. котел напольник ламбо 40кВт. узел ТП "FAR", в ванной пришлось ставить отопительный прибор (было громадное окно) и не как не хватало задуманого. Но яга выручила.
У меня расчет показывает, что потери составят 32 Вт/м2 (без учета инфильтрации). Пол сможет отдавать до 50 Вт/м2 (паркетная чат; с плитки в санузлах и прихожей больше).
-
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Что нужно для автоматики теплых полов?

технический специалист BAXI, Екатеринбург
Что нужно для автоматики теплых полов?
Только не понятно, в чём именно проблемы были с паркетом? Какой паркет? Толщина? Материал средних слоёв? Рекомендует ли производитель этот паркет для ТП?garry писал(а):
При всем Уважение. прошло 11 лет. это надо лезть в архивы. а они к сожалению не здесь а за 2000 км. Но помню что проблемы с паркетом были существенные. Специально связывались с Финнами по этому поводу.
Что нужно для автоматики теплых полов?

-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вам не только ТП , но еще и калорифером управлять ?
Что нужно для автоматики теплых полов?
Калорифером тоже придётся да. Поэтому видимо буду делать на Honeywell Evohome, как и планировал.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
посмотрите у Вайланд серию Колорматик . Сейчас использую 630 - управляет каскадом из 3 котлов . Бойлером- рециркуляцией , смесит. коннт. ТП . Смесит. конт. колорифера -3шт. И 3 контура прямых -радиаторное отопление . пока все нравиться( мне)qBot писал(а): Honeywell Evohome,
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Что нужно для автоматики теплых полов?
http://www.baxi.ru/upload/iblock/eed/us ... turami.pdf
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
- а есть еще информация доп. брошюры или пособие . И сколько стоит ? И еще автоматика при использовании каскада управляет ли мощностью горелки или вкл или выкл. на не кондиционных котлах .BAXI-Ural писал(а): Возможно вам подойдут вот эти девайсы: MLC 30, MLC 16 для управления разнотемпературными контурами
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Что нужно для автоматики теплых полов?
Насчет неконденсационных котлов - официальной инфы нет, но ОТ есть ОТ...
Насчет каскада - не понял

технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
если стоят несколько котлов - то автоматика при определении необходимой мощности только включает котлы по необходимости или управляет мощностью котлов изменяя ееBAXI-Ural писал(а): Насчет каскада - не понял
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Что нужно для автоматики теплых полов?
У каскадного модуля свой алгоритм и инфы пока нет, как нет пока и самого модуля... вибачте...
Отправлено спустя 22 минуты 16 секунд:
Я в курсе, как работаут каскадные регуляторыplehan писал(а): если стоят несколько котлов - то автоматика при определении необходимой мощности только включает котлы по необходимости или управляет мощностью котлов изменяя ее

Напомню только, что алгоритмы работы каскадов котлов конденсационных и "обычных" довольно кардинально отличаются. У конденсатников - максимально возможная паралльельная работа котлов; у "обычных" - максимальная загрузка "текущего ведущего" котла...
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Что нужно для автоматики теплых полов?
- я и не сомневаюсь , моя задача стояла , чтобы вы меня понялиBAXI-Ural писал(а): Я в курсе, как работаут каскадные регуляторы

-