гвс

Сообщение ragnarr »

день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп горелка включается за пять секунд подымает температуру до 70 и горелка отключается, и так постоянно, что делать вызывать газавиков или самому можно справиться. Пока писал последнее про отопление все нормализовалось топит и греет как надо 60-61 держит и горелка работает. С гвс без изменений все что писал выше так и осталось душ не принять. Блин проверил гвс все нормально 2 мин горелка грела 45-46 градусов не тухла и быстро не нагревала как ранее сто за глюк?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

Это что ?? Фильтр зачем демонтировали ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

новый же поставили сантехники а насчет арматуры я же говорю не понимаю что да как лох я в этом вот по этому и прошу пальцем тыкнуть :(

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

http://ru.giacomini.com/prodotti/r705k -вот такого типа у радиаторов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

через час придет газовик и сантехник на очную ставку .закончат напишу что решили я уже достал всех до зам менистра дозвонился а он наш городишко на уши поставил :lol:

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
не не такие стояли советские какие то толи самодельные толи заводские не помню а фото нет

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

гвс

Сообщение RADAR »

ну вот перекройте для начала всю левую сторону(любой кран на радиаторах) я так понял, не греется то, что в правой стороне..чтобы понять хоть туда в принципе в состоянии дойти тепло?..полотенцесушитель тоже перекрыть..

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

если все батареи перекрыть туда идет тепло.Проблема в том что в системе воздух но не понятно как он туда попадает или через воду то есть в котле тогда проблема то есть перед котлом посоветовали поставить штучку которая не пускает воздух .второй вариант воздух в системе и его надо выгонять но блин вторые сутки выгоняю а толку ноль .ни где ни капает ни свистит .с кранов Маевского нет воздуха. На последней батарее которая не греет тоже нет воздуха .но начинаешь с котла воду спускать идет с воздухом. Короче проблема с воздухом а вот он или в котле с водой поступает или в системе сидит неизвестно. Завтра разгневанный сантехник принесет свой котел и обещал что не будет проблем и он утрет нос газовикам.

Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
перекрывали все батареи по правой стороне и ту последнею что не греет оставили открытой тепло к ней доходит но очень долго около 30 мин и температура на котле 55 а температура батареи 30 и того меньше.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

гвс

Сообщение RADAR »

ragnarr писал(а): Завтра разгневанный сантехник принесет свой котел и обещал что не будет проблем и он утрет нос газовикам.
очень интересно.. :D потому, что -
ragnarr писал(а): перекрывали все батареи по правой стороне и ту последнею что не греет оставили открытой тепло к ней доходит но очень долго около 30 мин и температура на котле 55 а температура батареи 30 и того меньше.
уж на одну то батарею должно доходить без проблем, если до нескольких других при этом доходило тоже без проблем..

Отправлено спустя 54 секунды:
версия с воздухом выглядит не убедительно с ваших слов..

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Но с котла воздух идёт при сливе, при чем добре булькает.когда все батареи открыты после слива воды с котла,запускаем и воа ля он работает 10мин без проблем температура выставлена 55 до последней тепло не доходит, температуру на гнал до 55 выключился после 10мин, через пару минут начинает подогрев очень быстро с 40 до 55 за пару секунд. Последняя батарея холодная, опять нагревается Ща пару секунд и так постоянно. Как только по новому сделали слили воду с котла с воздухом он опять 10ми будет нормально не спеша работать.и вот пойми кто прав а кто виноват.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

гвс

Сообщение RADAR »

по описанию - сантехники...а вот котел наверно скоро тоже умрет от постоянной смены воды и тогда добавятся к виноватым еще и газовики... :D

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Сижу жду сантехника с котлом :D

Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 54 секунды:
Короче сантехник забил деньги принёс обратно сказал что его косяка нет, сказал что в Котёл вода с воздухом поступает а он ту ветку не делал.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

гвс

Сообщение Bahus »

100% проблема системы. К гадалке не ходи. Сантехник зря только свой пепелац корячить будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

Уберите шаровую запорную арматуру на радиаторах , в место нее поставьте балансировочную !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

гвс

Сообщение Bahus »

Ааа. Все-таки понял, что напрасно котел переть будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Ааа. Все-таки понял, что напрасно котел переть будет.
- он у него как эталон ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

гвс

Сообщение Bahus »

Мое мнение (на правильность не претендую, ибо удален от объекта).
1. Сделать на радиаторы отводы 20-кой (сейчас я так понимаю и лежаки, и подача-обратка радиаторов сделаны 25-й трубой). Либо заменить арматуру по совету plehan.
2. Если при закрытии всех, кроме крайнего, радиатор все равно долго прогревается - проблема где-то там и есть. Возможно где-то проход запаяли.
3. После крайнего радиатора обязательно сделать петлю без заужения, дабы была циркуляция даже при всех закрытых радиаторах.
4. Под котлом на всех трех ветках поставить балансировочные клапаны (либо вентили+расходомеры), дабы можно было отрегулировать равномерность потоков по всем плечам.
А котел уже оставьте в покое. Все нормально с ним.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

гвс

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): 3. После крайнего радиатора обязательно сделать петлю без заужения, дабы была циркуляция даже при всех закрытых радиаторах.
я бы не стал..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

гвс

Сообщение Bahus »

Кстати. Если подключение радиатора переделывать, то подачу лучше подключить наверх радиатора. Считается, что диагональное подключение эффективнее (хотя многие не соглашаются)

Отправлено спустя 57 секунд:
RADAR писал(а): я бы не стал.
А я бы стал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6521
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

гвс

Сообщение RADAR »

ragnarr писал(а): а он ту ветку не делал
так получается он и не виноват.. :D а вы нам тут рассказываете..кто же делал то?

Отправлено спустя 59 секунд:
Bahus писал(а): А я бы стал.
так эта перемычка с почти нулевым сопротивлением будет только работать.. :(

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): так эта перемычка с почти нулевым сопротивлением будет только работать.
- совершенно верно !
Bahus писал(а): Кстати. Если подключение радиатора переделывать, то подачу лучше подключить наверх радиатора. Считается, что диагональное подключение эффективнее
- диагональное 100% тепловая отдача , все остальные возможные варианты компенсируются коэф. при расчете !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Вина его частично есть делал его отец ещё раньше Ща выложу фото последнего радиатор, и кранов на радиатор.

Отправлено спустя 2 минуты :
1463912956923827230202.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

ragnarr писал(а): Вина его частично есть делал его отец ещё раньше
-виновен :D :D :D
Обычные шарики !!!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Труба 25 к радиатор 20

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
1463913095825-713124747.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Второе фото везде 20 труба

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

Сделайте так, примитивно ,но иногда помогает - на обратке закройте шаровый кран и откройте половину из них прям на пару градусов , должно все прогреваться !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Ну это понятно сделаю а толку все равно воздух то надо устранять или в котле или в системе, зима не за горами. Может на подачу и обратку поставить сепаратор воздуха, если не прав поправьте куда надо их ставить. Благодарю.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

Воздух образовывается постоянно ??? Фильтр -который у вас стоит это просто механика - на время заполнения или опорожнения системы воткните в него специальный картридж с умягчителем ,он заодно будет фильтровать до 20 микрон от шлама .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Да воздух постоянно.

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Фильтр который большой или маленький на подаче.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

ragnarr писал(а): Фильтр который большой
Если постоянно то идет реакция с радиаторами .Люминий Китай дешевый???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Россия и Германии

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
В принципе вы может и правы как только поменяли радиаторы поставили новые пару недель нормально работал потом все непонятно. Хотя может и не они я уже честно не знаю что делать руки опускаются. :wall:

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тогда радиаторы менять блин опять траты или можно перед ними спускники поставить или после них

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

гвс

Сообщение plehan »

У вас два действия - установить спец. арматуру и сделать подготовку теплоносителя . По идее должно заработать !
Пока менять не надо !
Для алюминиевых рад. должен соблюдаться ph теплоносителя - подготовьте его , купите лакум. бумагу узнайте ph воды .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ragnarr
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 18:24
Благодарил (а): 3 раза

гвс

Сообщение ragnarr »

Какую арматуру ставить,и как сделать подготовку теплоносителя, растолкуйте плиз. :oops:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как поменять датчик потока ГВС 620340?
    Davidt » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2313 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    Николай431 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3866 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    3 Ответы
    4534 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
    MGreen » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3297 Просмотры
    Последнее сообщение Dolbyatmos
  • Каждый год выходит из строя датчик ГВС
    bossigor » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1615 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Google [Bot]