Падение давления в отоплении
-
- Забегающий
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
- Откуда: Малоярославец
- Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 66
Падение давления в отоплении
Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Варианты:
Сказочные, но встречаемые:
Смотреть надо.
Сказочные, но встречаемые:
- Не держит кран подпитки +слабое давление в водопроводе
- Поврежден вторичный теплообменник и опять +слабое давление в водопроводе
- Ослабшие американки на радиаторах (по капле на радиатор "вылезло и высохло")
- Поврежденный основной теплообменник (капля вылезла и упав на горелку испарилась)
- Поврежден прибор отопления (радиатор или теплый пол)

Смотреть надо.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Ну это-то проверяется элементарно. На ночь закрыть подачу воды в котел и открыть смеситель на горячую воду. Смеситель открыт всю ночь, давления там нет. Если пробой контуров - к утру в ноль стоять будет.Komyshov писал(а): Сказочные, но встречаемые:
А это и есть утечка.Komyshov писал(а): Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
Доктор. Все инструменты убраны и отправлены на обработку. Сигарет вам подать?

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
-Зажим! ... Скальпель! ... Спирт! ... Огурец!Bahus писал(а): Сигарет вам подать?
-Зачем огурец?!
-Как зачем?! Поминать пора!

---
Кстати шикарную статью прочитал минуту назад!
http://baxiprofi.ru/articles/293716
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Почитайте статью от наших Челябинских коллег, ссылку на которую Komyshov выше постом дал. Действительно полезная.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Падение давления в отоплении
Спасибо.. )
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
статья супер ))главно полезная!
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
статья супер ))главно полезная!
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
Правильно ли работает система? (Котёл одноконтурный Eco Four 1.14f на 10 радиаторов 100кв.м)
В расширительном баке было давление 0.9. В охлажденную систему давление залил воду примерно с давлением 1.1. Тоже периодически заливаю в систему воду, возможно где-то есть утечка.
Но меня интересует вопрос. Правильно ли работает система отопления? Должно ли давление так изменяться:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.4
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2
По мере охлаждения, котёл выключен, давление понижается до 1.1 (если нет утечки)
Правильно ли все работает и должно ли давление так изменяться?
В расширительном баке было давление 0.9. В охлажденную систему давление залил воду примерно с давлением 1.1. Тоже периодически заливаю в систему воду, возможно где-то есть утечка.
Но меня интересует вопрос. Правильно ли работает система отопления? Должно ли давление так изменяться:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.4
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2
По мере охлаждения, котёл выключен, давление понижается до 1.1 (если нет утечки)
Правильно ли все работает и должно ли давление так изменяться?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
У вас котел работает непрерывно или с остановками горелки? Если с остановками сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
У вас котел работает непрерывно или с остановками горелки? Если с остановками сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
Да, у меня к котлу и от котла пару метров использовал трубы 32 диаметра, а затем использовал 25 диаметр.
Интересно, если уменьшить использование труб 32 диаметра по минимуму это решит проблему зажатости?
Котёл работает непрерывно, например при минус 11 на улице, температура примерно 84 (на котле установлено значение 33). Но помню когда была плюсовая температура (например +5), горелка почему-то иногда выключалась, потом через пару секунд снова включалась.
Интересно, если уменьшить использование труб 32 диаметра по минимуму это решит проблему зажатости?
Котёл работает непрерывно, например при минус 11 на улице, температура примерно 84 (на котле установлено значение 33). Но помню когда была плюсовая температура (например +5), горелка почему-то иногда выключалась, потом через пару секунд снова включалась.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Не может быть! Вы не опечатались?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
После того как котёл отключается (когда температура в помещении достигнет необходимого уровня) постепенно температура опускается до примерно значения 30 градусов. И когда в помещении становится холодно (срабатывает термостат), котёл вновь включается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Мда... "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."
Для эксперемента:
Выставьте Кт=10 , комнатный термостат на максимум;
В таком состоянии дайте котлу пороботать час.
После сообщите, о чем я вас просил
Для эксперемента:
Выставьте Кт=10 , комнатный термостат на максимум;
В таком состоянии дайте котлу пороботать час.
После сообщите, о чем я вас просил
И кстати почему у вас Кт=33?BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 22:18 сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
Старт, 25 градусов на циферблате котла (температура воды в системе отопления), выставил Кт=10, температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Мне кажется подобное действие может быть причиной образования конденсата. Кстати во время работы неожиданно котёл выключился и показал ошибку Е96. У меня же не конденсационный котёл который возможно может работать при низких температурах, обычный Eco Four 1.14f
Испугавшись я изменил значение Кт = 23, а то с холодными радиаторами не хорошо семью морозить, да и откуда вдруг ошибка если стабилизатор работает, свет не отключался. Температура на циферблате котла поднялась и в процессе работы поддерживалась на уровне 70 градусов +-, в доме стало теплее.
Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
Мне кажется подобное действие может быть причиной образования конденсата. Кстати во время работы неожиданно котёл выключился и показал ошибку Е96. У меня же не конденсационный котёл который возможно может работать при низких температурах, обычный Eco Four 1.14f
Испугавшись я изменил значение Кт = 23, а то с холодными радиаторами не хорошо семью морозить, да и откуда вдруг ошибка если стабилизатор работает, свет не отключался. Температура на циферблате котла поднялась и в процессе работы поддерживалась на уровне 70 градусов +-, в доме стало теплее.
Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Горелка выключался или нет?imsot писал(а): 02 дек 2018, 08:21 температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Что бы понять что у вас с циркуляцией, знать разницу температур перед включением и перед выключением горелки. Такой режим возможен при низких значениях Кт.
Хотя возможен и непрерывный режим работы горелки, если теплопотребление превышает минимальную мощность... В таком случае вышеописанный метод измерения температурной разницы не работает...
Отправлено спустя 38 минут 42 секунды:
Потому что текущая температура, Кт, и температура отключения - разные вещи, и что либо понять по такой солянке невозможно...imsot писал(а): 02 дек 2018, 08:21 Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
Ещё раз напишу как работает мой котёл Eco Four 1.14f:
Горелка работает непрерывно до тех пор пока в комнате не будет заданной на термостате температуры. При этом максимальная температура воды в СО (отображается на циферблате котла) при работающем котле, которая автоматически поддерживается электроникой котла, составляет значение равное пересечению (на графике) температуры на улице и значению Кт.
При значении Кт = 23, а уж тем более при Кт=10, котёл работает очень долго, можно сказать почти без перерыва. Т.е. видимо при низком Кт дом остывает быстрее чем он успевает нагреться.
Горелка работает непрерывно до тех пор пока в комнате не будет заданной на термостате температуры. При этом максимальная температура воды в СО (отображается на циферблате котла) при работающем котле, которая автоматически поддерживается электроникой котла, составляет значение равное пересечению (на графике) температуры на улице и значению Кт.
При значении Кт = 23, а уж тем более при Кт=10, котёл работает очень долго, можно сказать почти без перерыва. Т.е. видимо при низком Кт дом остывает быстрее чем он успевает нагреться.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Падение давления в отоплении
Статья на 5+Komyshov писал(а): 14 ноя 2017, 13:45 Кстати шикарную статью прочитал минуту назад!
http://baxiprofi.ru/articles/293716
Но.
в моем котле, свежевытащенном из коробки, болтался клапан аварийного сброса давления. Заметил, потому, что выход смотрел не туда, куда порложено. Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора. Капель под ним нет. Но вдруг и правда испаряется, не успев упасть?Все котлы Baxi прессуют на заводе,и котел нормально упакован-повреждения при транспортировке невозможны.

-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Падение давления в отоплении
Erik писал(а): 03 дек 2018, 15:29 Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора.

На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 10F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Падение давления в отоплении
Действительно смешно. А во что он тогда у меня "уперся"? Теперь стало по-настоящему страшно!Komyshov писал(а): 03 дек 2018, 15:40
![]()
На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.

-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
- Благодарил (а): 1 раз
Падение давления в отоплении
Так разве "зажата" система? Не в котле случайно "зажатость"? Ведь при запуске котла давление наоборот падает:BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 22:18 При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
...
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.5
Как видно при запуске котла давление падает.
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2332 Просмотры
-
Последнее сообщение vadimus164
-
- 3 Ответы
- 563 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 11 Ответы
- 960 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 11 Ответы
- 229 Просмотры
-
Последнее сообщение JIuccc
-
- 4 Ответы
- 3099 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость