На третий сезон потек теплообменник .
Две струйки, как будто проткнули иголкой.
Получится ли заварить?
Материал теплообменника?Если можно точнее.
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4505
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Это свищи из-за пережога металла: скорее всего из-за отложений в секции (отсутствие должной водоподготовки), либо было завоздушивание... Эта секция и на вид прекаленая.
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Дырки маловаты для пережога.И металл смотрится как новенький.Варить не получилось.Вернее заварили но протока достаточного нет.Котел заменили.не=Теплообменников в Нижнем нет.Даи котел заменить проще и легче чем теплообменник.
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
-
GAZCONEC
- Старожил
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 46
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Есть такой же теплообменник , распилили , накипь от 1 до 3мм , прогорел-так считаю .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 4993 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 351 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1372 Просмотры
-
Последнее сообщение Stepan2
-
- 5 Ответы
- 1918 Просмотры
-
Последнее сообщение Sevastopol
-
- 0 Ответы
- 4468 Просмотры
-
Последнее сообщение Пётр Т.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]