На третий сезон потек теплообменник .
Две струйки, как будто проткнули иголкой.
Получится ли заварить?
Материал теплообменника?Если можно точнее.
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Это свищи из-за пережога металла: скорее всего из-за отложений в секции (отсутствие должной водоподготовки), либо было завоздушивание... Эта секция и на вид прекаленая.
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Дырки маловаты для пережога.И металл смотрится как новенький.Варить не получилось.Вернее заварили но протока достаточного нет.Котел заменили.не=Теплообменников в Нижнем нет.Даи котел заменить проще и легче чем теплообменник.
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Есть такой же теплообменник , распилили , накипь от 1 до 3мм , прогорел-так считаю .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 3145 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 3026 Просмотры
-
Последнее сообщение Пётр Т.
-
- 5 Ответы
- 667 Просмотры
-
Последнее сообщение Sevastopol
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot]