Перегрев горячей воды

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

baxi_slim.jpg
Имеется котел Baxi Slim 39 кВт, модель неизвестна (см. фото), около 2006 г.
Несколько последних лет делает так (несколько раз в день): даже если ручка температуры горячей воды стоит на минимум, а температура воды в бойлере явно достаточная, он включает нагрев воды в бойлере и греет ее на полной мощности минут 20, пока не станет градусов 80, затем отключает (переходит на нагрев отопления). При этом на вращение ручек температуры не реагирует (обеих), выводится из этого состояния только выключением. При этом датчик в бойлере исправен: в нормальном режиме, при температуре воды в бойлере около 50, вращение ручки температуры воды приводит к включению и выключению насоса бойлера около средней зоны.
Что тут может быть? Я инженер-электронщик, могу в потрохах покопаться, если смысл есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Перегрев горячей воды

Сообщение Starik »

Антилегионелла, не? :)

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Не думал об этом, спасибо!
Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день - это программный глюк или так надо?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 687
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 103 раза
Возраст: 38

Перегрев горячей воды

Сообщение Olegbez »

Скачайте инструкцию котла на этом сайте. Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку. Это функция "антилегионела", задача котла поджарить бойлер чтобы убить бактерии. Если вас это напрягает ставьте перемычку и все.
Telegram : Oleg9040
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Перегрев горячей воды

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): Антилегионелла, не?
:yes:
Николай_Ф писал(а): Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день
Нет не глюк. Всё штатно. Антилегионелла включается примерно раз в неделю, а так же в течение первого часа после подачи электропитания.
С ваших слов
Николай_Ф писал(а): выводится из этого состояния только выключением.
Вы её сами выключением-включением активируете :)
Olegbez писал(а): Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку.
Котел 2006 года выпуска. На тех платах, мне кажется, ещё не было возможности отключения этой функции. Ну и, кроме того, в инструкции даже сейчас метода отключения не описана. Насколько я помню.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Это та самая перемычка? Снял, буду смотреть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Перегрев горячей воды

Сообщение RADAR »

И несколько последних лет выключаете и включаете постоянно котёл для вывода из этого состояния?

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Перегрев горячей воды

Сообщение Bahus »

Это вы ГВС отключили, а не функцию АЛ.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Перегрев горячей воды

Сообщение RADAR »

Николай_Ф писал(а): Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
и как часто? - должна быть раз в неделю..
Николай_Ф писал(а): Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры
ну почитайте уже инструкцию..там же написано где перемычку ставить..немножко усилий для себя же..просто каждый день одни и те же вопросы - :wall:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Перегрев горячей воды

Сообщение BAXI-Ural »

Разъем А(Х)10, поставить перемычку между 5 и 7...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Поставил перемычку, все работать перестало...
Почитал инструкции, есть 2 модификации, одна допускает блокирование перемычкой, другая нет, мне не повезло :(
Пришлось перевести насос ГВС под внешнее управление, зато температуру намного точнее внешняя схема поддерживает.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»