Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

baxi_slim.jpg
Имеется котел Baxi Slim 39 кВт, модель неизвестна (см. фото), около 2006 г.
Несколько последних лет делает так (несколько раз в день): даже если ручка температуры горячей воды стоит на минимум, а температура воды в бойлере явно достаточная, он включает нагрев воды в бойлере и греет ее на полной мощности минут 20, пока не станет градусов 80, затем отключает (переходит на нагрев отопления). При этом на вращение ручек температуры не реагирует (обеих), выводится из этого состояния только выключением. При этом датчик в бойлере исправен: в нормальном режиме, при температуре воды в бойлере около 50, вращение ручки температуры воды приводит к включению и выключению насоса бойлера около средней зоны.
Что тут может быть? Я инженер-электронщик, могу в потрохах покопаться, если смысл есть.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7239
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Перегрев горячей воды

Сообщение Starik »

Антилегионелла, не? :)

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Не думал об этом, спасибо!
Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день - это программный глюк или так надо?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38

Перегрев горячей воды

Сообщение Olegbez »

Скачайте инструкцию котла на этом сайте. Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку. Это функция "антилегионела", задача котла поджарить бойлер чтобы убить бактерии. Если вас это напрягает ставьте перемычку и все.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12800
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Возраст: 45

Перегрев горячей воды

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): Антилегионелла, не?
:yes:
Николай_Ф писал(а): Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день
Нет не глюк. Всё штатно. Антилегионелла включается примерно раз в неделю, а так же в течение первого часа после подачи электропитания.
С ваших слов
Николай_Ф писал(а): выводится из этого состояния только выключением.
Вы её сами выключением-включением активируете :)
Olegbez писал(а): Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку.
Котел 2006 года выпуска. На тех платах, мне кажется, ещё не было возможности отключения этой функции. Ну и, кроме того, в инструкции даже сейчас метода отключения не описана. Насколько я помню.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Это та самая перемычка? Снял, буду смотреть.
Вложения
перемычка2.JPG
перемычка1.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6633
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Перегрев горячей воды

Сообщение RADAR »

И несколько последних лет выключаете и включаете постоянно котёл для вывода из этого состояния?

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры :(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12800
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Возраст: 45

Перегрев горячей воды

Сообщение Bahus »

Это вы ГВС отключили, а не функцию АЛ.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6633
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Перегрев горячей воды

Сообщение RADAR »

Николай_Ф писал(а): Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
и как часто? - должна быть раз в неделю..
Николай_Ф писал(а): Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры
ну почитайте уже инструкцию..там же написано где перемычку ставить..немножко усилий для себя же..просто каждый день одни и те же вопросы - :wall:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 56

Перегрев горячей воды

Сообщение BAXI-Ural »

Разъем А(Х)10, поставить перемычку между 5 и 7...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Николай_Ф
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 20:55
Мой котел: Baxi Slim

Перегрев горячей воды

Сообщение Николай_Ф »

Поставил перемычку, все работать перестало...
Почитал инструкции, есть 2 модификации, одна допускает блокирование перемычкой, другая нет, мне не повезло :(
Пришлось перевести насос ГВС под внешнее управление, зато температуру намного точнее внешняя схема поддерживает.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1175 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1445 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4024 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    3327 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    5694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]