Добрый день!
Замерз котел из-за отсутствия питания этой зимой. 2 суток не было электричества и в итоге по приезду на дачу на полу под котлом лужу жижи нашел. Температура в течении суток была -2С.
После разморозки при попытке поднять давление из водопровода из под одной детали (подозреваю вторичный теплообменник) сифонит жижа. На фото видно, что в двух точках ввода металл слегка выгнут. Не знаю конструкции теплообменника и не пойму на сколько это критично? Деталь под замену? Подозреваю что вспучилась камера ГВС и между камерами теперь сифонит. Может было у кого уже такое? И что еще может умереть при таких случаях?
Заранее спасибо за любую информацию.
Котел ecofour 24F.
Если нигде не порвало и фланцы не выпучило(тоесть пплоскости прилегания прокладок к теплообменнику не деформирована) то ничего страшного не должно с ним произойти. Смотрите всю латунь на трещины и возможно порван насос или выдавило присоединяемые датчики, клапана и реле.
Спасибо за оперативный ответ.
Ну вроде визуально больше ни где дефектов нет. А вот на теплообменнике небольшие выпуклости есть.
По принципу работы теплообменника вторичного две камеры не должны ведь сообщаться? А у меня теплоноситель тосол был и похоже он в контур ГВС попал в итоге. Как проверить наверняка не знаю. Когда приехал уже жижа была на полу. Можно ли проверить вторичный теплообменник залив жидкость в одну камеру? Типа если не прольется во вторую значит нормальный? Новый я уже нашел и приценился (6500 р).
Проверить легко, в любой из контуров подаешь давление а выход затыкаешь и если будет травить во второй контур то ясно что ему кирдык, ну и соответственно если все герметично, то ставим на место и пробуем заводить. Лучше конечно его перед проверкой отмыть
Да, его немного выперло напротив вводов. Сегодня попробую на место вернуть. Вечером как раз промывкой занимался. Грязь вымыл и теперь попробую после рихтовки обратно собрать. При подаче на ввод от шланга водой под давлением в соседней камере вроде ничего не появилось . Это радует.
Очень информативный ответ по теме поста. Сразу стало понятно что делать.
После рихтовки и промывки попробовал подать воздух и воду в камеру ГВС. Вроде держит и не сифонит. В выходные буду пробовать на месте под реальным давлением в контурах. Результат отпишу.
Кстати, а в расширительном баке красном в котле какое давление должно быть? Я померил на ниппеле манометром и там ноль. Вроде там должно быть хотя бы 1 атм.
Не понятно тогда зачем ниппель на баке, если без подпора? просто мерить давление?
Логичнее 0,85 бар (пост выше) для сглаживания скачков давления в баке
Ну вот все разрешилось с восстановлением. После сборки оба контура работают и не сифонят. Подправить немного пришлось выпуклости и плоскости 2 атм. держат нормально. На 60 градусах проверил отопление и воду. Все работает . С расширительным баком пока не заморачивался. Оставил как есть, тем более что есть внешний расширительный.
Правда монтаж коаксиала вентиляции замучал. Конструкция конечно не по уму сделана. Монтировать одному утомительно и тяжело.