Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

Всем доброго дня!
В июне этого года приобрел Luna 310Fi, больше месяца пролежал, сегодня только установил. Пока подключил только ГВС, выходы отопления закрыл кранами, контур заполнил водой. Включил в режиме "Лето".
На ГВС выставлена стандартная температура 60 градусов. При включении крана на полную котел прогревает воду до 60 градусов и выключается, при падении температуры до 40 включается, но нагревает незначительно. В итоге температура плавает в диапазоне 32-45 градусов при хорошем напоре воды из крана. Котел новый, первый день работы, давление воды очень хорошее. В чем может быть причина? Брак датчика NTC?

P.S. Долгое время пользовал одноконтурный котел + колонка. Устраивало все, кроме резерва на отоплении. С колонкой перепады температуры не ощущались.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6915
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 768 раз
Возраст: 59

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Starik »

Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

Starik писал(а):Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D
Да не люблю я эти инструкции, особенно буржуйские)) Тем более когда на стене висит почти такой же котел.
К действующему отоплению смогу подключить в течение недели (заморочек много), а без горячей воды ой как не комфортно.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
BAXI-Ural писал(а):Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!
Забыл троечку добавить. Купил Luna3 310Fi.

Автор темы
Северянин
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 21:30

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Северянин »

До подключения отопления выставил температуру горячей воды на 50 градусов, при такой температуре котел грел воду практически без проблем, хотя все равно иногда немного плавала.
Когда подключил контур отопления выставил на 60 - при такой настройке котел стабильно держит 59 градусов.

Вывод: всему виной моя безграмотность.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6915
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 768 раз
Возраст: 59

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Starik »

Не отчаивайся, все через это проходят. :D

bullet0823
Старожил
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение bullet0823 »

А если пользоваться только отоплением, контур гвс надо заполнять? спасибо :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12395
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Сообщение Bahus »

В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше "кусок" воды в т/о греть, чем воздух.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один фиг останется, поэтому глушить лучше сразу кранами, а не заглушками.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1852 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3062 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    4876 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    5323 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    5265 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя