Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Добрый день!

Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

ради интереса просмотрел всю информацию по котлу и нашел визуально только в инструкции трубку байпаса на рисунке 3а..

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Starik »

На функциональной схеме Baxi Luna 3 280fi байпаса нет.
Сравнил со своим - на схеме есть и клапан имеется, ибо котел заточен под полы. :)

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Ну вот и продавцы бьют себя пяткой в грудь, что на всех Luna 3 есть автоматический байпас. У себя его внутри не увидел, просто откинув крышку, на схеме в инструкции тоже. Режим теплых полов у него есть. Как я понимаю, чтобы не убить котловой насос, либо батарею в контур, либо перепускник между подачей и обраткой? Что лучше?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Уже лет десять Baxi делает байпас через вторичный теплообменник. Отдельной трубки с байпассом сто лет нет. Только у одноконтурников. Да, на схеме нет. Стоит он в узле А.
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с перепускником.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

Да, но в актуальной документации - так..

Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
А вот ставить ли что то дополнительно, если оно уже есть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Согласен. Странно, что он как запчасть не вынесен. Если посмотреть спецификацию, позицию 102 - там есть 3 модификации этого узла. Тем не менее на складе отыскал 711606100, который для последних версий котлов идет - внутри нет байпасса. Так что он отдельной позицией должен идти. Но в спецификации нема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Спасибо! Тогда последний вопрос, может быть подскажете на какое давление должен быть настроен перепускник?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Он не на давление, а на расход настраивается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Пардон... тут мне уже познаний не хватает... думал что перепускник надо подбирать под расход конкретного насоса... по моим расчетам получалось надо выставлять на 0,5 bar, но не уверен, поэтому и спросил.

Может проще кинуть отдельный контур с одной батареей без вентилей и не мучиться?
Последний раз редактировалось sniki76 15 авг 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Ну вот Валтек, например.
https://valtec.ru/catalog/reguliruyusch ... t623g.html
От индивидуальных характеристик прибора и системы и плясать.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
616170 - байпасс
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
617100 - он же.
Позиция 113 чертежа. Только на одноконтурных взрывниках отрисован.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Ну вот нет его у меня в котле визуально, равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже.

А все-таки батарею если вкорячить в отдельный контур, это решит проблему ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

sniki76 писал(а):равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже
Нет на чертеже этой трубки!!! Не своего котла вы чертёж смотрите.
sniki76 писал(а):это решит проблему ?
Проблему циркуляции при закрытых бошках - да, решит.

Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Хм. На котле с разборки посмотрел группу. Да, нету там отдельно клапана. Подозреваю, что это реализовано картриджем трехходового клапана. А на одноконтурном стоит, потому как там трёхход переключает не на обратку, а на змеевик бойлера (при наличии такового).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Starik »

А не уйдет ли вся циркуляция на эту самую батарею, ведь в контурах полов сопротивление сильно выше. Уж лучше трубу с перепускным клапаном перед полами.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

:)

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Bahus писал(а):Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
Ага, и вывести в спальню, рядом с кроватью)))

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

RADAR писал(а):мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
Так нет его! Как я понимаю он вкручивается в трёхходовой, а к нему труба до подачи. Ничего этого нет в самом котле.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

Есть..

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

RADAR писал(а):Есть..
А каким образом осуществляется перепуск ? Через водяной контур что ли? На схеме в инструкции, где указан 280fi, тоже его нет... Я Вам естественно верю, просто хочу понять принцип...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

RADAR писал(а):Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
Ну так вторичный теплообменник и есть контур нагрева воды, просто некорректно выразился. Тогда точно надо ставить перепускной.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

:)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Starik »

Надо сначала начинать. :)
Котел с контуром ГВС или без?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Судя по подписи котла - двухконтурник. 28-ю Луну одноконтурную и не делали вроде. Была 24-я 8 лет назад, да и её сняли с производства. А вот 28-й не было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Starik писал(а):Надо сначала начинать. :)
Котел с контуром ГВС или без?
Начнём с начала :) Luna 3 280fi, двухконтурник. Под крышкой визуально байпаса с трубкой до подачи, как на одной из картинок в инструкции - нет.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Starik »

Легче не стало. :D
Как же в такой конструкции байпасит... без клапана?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Через вторичный теплообменник. Трехходовым клапаном.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Temso
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
Откуда: Санкт Петербург
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 71

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Temso »

Переделал обвязку, тестирую систему.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi работает на гидрострелку Север 3, т.е. фактически без сопротивления, но на подаче в стрелку на полной мощности максимум идет 65гр., на обратке 50-55. Сам котел выдает 85гр по показаниям панели «CH O>» 85
Байпас горячий. Фильтр на обратке 1" 500 мкм чистый. Обвязка выполнена 32 ппр, между котлом и стрелкой чуть больше метра.
Насос 15-50 может выдавать до 1, 2 куба в час. По графику из документации байпас при расходе больше 0, 75 - 0,8 куба уже вообще не должен нагреваться, т.е. я когда ставил стрелку то рассчитывал что именно так и будет. Т.е. котел будет работать на первичный контур в соответствии с установленными параметрами, и при полной мощности должен обеспечить на подаче в стрелку темп не ниже 80гр
Какие рекомендации, и главное почему греется байпас. Перепускной клапан вообще есть возможность настраивать?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    449 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Вертикальный дымоход через крышу Baxi luna 3 280fi
    sniki76 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    3576 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Вопрос по гарантийному обслуживанию и запуску котла
    langor » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    19 Ответы
    5470 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей