Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение RADAR »

Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6672
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение Starik »

Конденсатосборник низкого давления.

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение plehan »

Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

plehan писал(а): 27 мар 2019, 14:25 Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение GAZCONEC »

Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

GAZCONEC писал(а): 27 мар 2019, 18:58 Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение GAZCONEC »

Никак
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    3839 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    267 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Эл котёл BAXI Ampera 9 уходит в паузу
    Sega-Mega » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    453 Просмотры
    Последнее сообщение Sega-Mega
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Почему котел уходит в "off"?
    Андрей П_ » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1283 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus