Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Конденсатосборник низкого давления.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
- Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
- Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.GAZCONEC писал(а): 27 мар 2019, 18:58 Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
Никак
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-