Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение RADAR »

Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение Starik »

Конденсатосборник низкого давления.

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение plehan »

Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

plehan писал(а): 27 мар 2019, 14:25 Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение GAZCONEC »

Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
kovalyov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:10
Откуда: Московская обл., Солнечногорский район
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение kovalyov »

GAZCONEC писал(а): 27 мар 2019, 18:58 Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С

Сообщение GAZCONEC »

Никак
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    3492 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    465 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    9 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1525 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2225 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя