Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
pdfsen
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение pdfsen »

Добрый день,
новый котел, первое включение. Установил Температуру ГВС = 45С.
Открываю кран, греется вода.
Закрываю кран, на основном табло Температура резко показывает 80С.
Вероятно это логично, когда перестает течь вода, но темлообменник еще горячий.
Но когда сразу захожу в Info, то A00 = 60C.
Выхожу из Info, на основном экране показывает 80С.

У котла два датчика Температуры ГВС ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Когда закрываете кран, то видите температуры не ГВС а теплоносителя
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
pdfsen
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение pdfsen »

Не понял.
В моем понимании "Теплоноситель" - это в СО.
У меня сейчас лето, СО отключена.
А в ГВС - это "приготовленная горячая вода".

Возникает вопрос - почему на основном экране одна Температура, а в Info - другая температура ?
Ведь в котле всего два датчика Температуры - один на выходе из контура ГВС, а другой на выходе из контура СО.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение Komyshov »

pdfsen, вода из СО участвует в приготовлении ГВС в Вашем котле. Вы закрыли кран, котёл показал температуру теплоносителя, а A00 фактическую температуру санитарной воды во вторичном теплообменнике.
Для большей ясности https://youtu.be/R0XMnpwPZAo?t=104
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
pdfsen
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение pdfsen »

Теперь понятно, спасибо.
Тогда возникает вопрос, зачем мне вообще информация о температуре носителя да еще и на основном экране, если мне нужно контролировать температуру ГВС ?
Температура носителя сбивает с толку.
Я выставляю основными кнопками на панели Температуру ГВС, а вижу на основном экране текущую Температуру носителя.
И только зайдя в Info я увижу температуру ГВС.

Где логика и удобство ?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение Komyshov »

Логика? Удобство? Это очень субъективные величины.
Лично мне очень удобно видеть температуру ГВС при открытом кране ГВС и температуру теплоносителя в котле при закрытом кране.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
pdfsen
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение pdfsen »

Я правильно понимаю, что на основном экране приОТКРЫТОМ кране я вижу Температуру ГВС, а при закрытом - Температуру носителя ?

А зачем Вам знать Температуру носителя ? Разве Вы можете её как-то регулировать или управлять ею ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение Starik »

pdfsen писал(а): 20 авг 2019, 09:31А зачем Вам знать Температуру носителя ? Разве Вы можете её как-то регулировать или управлять ею ?
:D
Это всё из-за того, что прибор называется котлом, а не газовым проточным водонагревателем. И пусть у него приоритет на приготовление горячей воды, но его основная функция - теплоснабжение, от этого вся беда. :D
Очень забавно было бы узнать Вашу реакцию когда, в отопительный сезон, на дисплее высвечивается температура ГВС, а вот показометр температуры в СО надо ещё поискать. ;)
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС

Сообщение Komyshov »

Komyshov писал(а): 19 авг 2019, 20:06 Я правильно понимаю, что на основном экране приОТКРЫТОМ кране я вижу Температуру ГВС, а при закрытом - Температуру носителя ?
Так точно.
pdfsen писал(а): 20 авг 2019, 09:31 А зачем Вам знать Температуру носителя ?
На всякий случай :gamer:
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    4351 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1464 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    503 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • EcoFour 24 насос для ГВС
    Zurab2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    362 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]