Не судите строго....)
В будущей квартире будет стоять котел ECO-4s 24 F. До этого никогда с котлами дел не имел...
В квартире планируется установка Умного Дома (не Сяоми).

Я правильно понимаю на пальцах принцип работы отопления с котлом в вариантах БЕЗ и С ВНЕШНИМ ТЕРМОСТАТОМ -
1. БЕЗ внешнего термостата температура носителя регулируется установками на панели котла и температуру воздуха в помещениях мы регулируем с огромным гистерезисом по субьективным ощущениям или же по комнатному термометру уменьшая\увеличивая температуру носителя в котле.
2. С ТЕРМОСТАТОМ мы снимаем перемычку, подключаем термостат (механический, электронный - не важно, лишь бы у него были сухие контакты и он замыкал\размыкал контакты на колодке котла вместо перемычки).

Так? Но тогда во втором случае (С ТЕРМОСТАТОМ) какую температуру носителя надо установить? Максимальную?
И что будет происходить с котлом в случае разрывания контактов термостата - котел будет гаснуть на контуре отопления? Так?


К сожалению застройщик (что б ему пусто было) произвел разводку батарей отопления металлопластиком в полах в стяжке и к самим биметаллическим батареям из пола на одном уровне по высоте торчат две трубы к которым крепится радиатор. Разводка радиаторов (судя по документации застройщика) идет параллельно без байпасов. К котлу подходят 4 трубы отопления (1 и 2 этаж) Как они будут подключены к котлу еще не видел, (возможно через коллектор параллельно). К чему такое длинное вступление...)
Дело в том что была идея устанавливать на каждую батарею умный кран, регулирующий подачу воды и соответственно температуру в каждой батарее от УД. Но ввиду такого монтажа радиаторов над полом (несколько сантиметров из пола трубы торчат), боюсь установить краны не будет возможности. Остается один способ регулирования местно или удаленно температуры во ВСЕХ помещениях одновременно -это внешний термостат (а уж как передать его данные на реле с сухими контактами, которые подключу вместо перемычки, это уже не важно. Термостат будет управлять всем контуром отопления вкл\выкл горелку в котле. Видимо при этом температуру носителя устанавливаем на максимум?

Сам датчик термостата установить в наиболее холодном помещении. Так?

Мои рассуждения верны?

Что еще можно придумать, учитывая что идут трубы отопления раздельно на 1 и 2 этажи?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел и Умный дом

Сообщение BAXI - Volga »

термостат нужно установить в помещении где температура средняя(не самое холодное но и не самое тёплое)
на термостате установить желаемую температуру, а на котле достаточно 60-70 гр.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Laz
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 16:43
Откуда: Салехард
Мой котел: ECO-4s 24 F
Поблагодарили: 1 раз

Котел и Умный дом

Сообщение Laz »

Клеммы где стоит перемычка на этом типе котла - это клеммы автоматики или же клеммы э\питания котла? На них есть напряжение? И какой ток тогда через них идет если есть напряжение?

Точнее -термостат своими контактами (ну или реле управляемое от термостата и подключенное сухими контактами к клеммам внутри вместо перемычки) рвет питание котла 220 вольт или же рвет низковольтную цепь автоматики?

При отключении котла таким образом термостатом, второй контур ГВС остается полностью в работе?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1613 раз
Возраст: 45

Котел и Умный дом

Сообщение Bahus »

На перемычке 220, но это не питание котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7007
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 772 раза
Возраст: 59

Котел и Умный дом

Сообщение Starik »

Laz писал(а): 15 окт 2019, 17:15… боюсь установить краны не будет возможности.
А придется, иначе намучаетесь и всё равно установите.

Автор темы
Laz
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 16:43
Откуда: Салехард
Мой котел: ECO-4s 24 F
Поблагодарили: 1 раз

Котел и Умный дом

Сообщение Laz »

Bahus писал(а): 16 окт 2019, 09:25 На перемычке 220, но это не питание котла.
Значит термостат должен коммутировать сухими контактами 220, которые идут не на общее питание котла, а на питание (управление....) частью, которая нагревает СО. Так? Какой ток в цепи на контактах ?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7199 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1232 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    9 Ответы
    1027 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Как хранить старый котел, который хотели оставить на запчасти?
    chelsy1968 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Yandex [Bot]