Параметры воды для конденсационного котла

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Игорь Олегович »

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?

Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л

Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "не оставляет накипи". При ее использовании для питья за год она действительно не оставила накипи в чайнике, но подойдет ли она котлу? Многие монтажные организации в нашем городе из-за массовых проблем с конденсационными теплообменниками повально переходят на дистиллированную, но как я понял из обучающего видео BAXI это тоже крайность.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Ай блин. Забыл. Видел же ваш пост вчера, сегодня не спросил у наших компетентов.
На мой взгляд - жесткость вполне приемлемая. У нас на городском водопроводе в 4-4,5 градуса жесткости битермики вполне себе нормально живут. Конденсационнику полторашка должна понравиться. Про остальные показатели молчу, ибо теплообменнику критичны именно соли кальция и магния (жесткость).
Но вот на вашем месте я бы не пожалел 1500-2000 руб. и сдал бы бутылочку этой воды (сняв все этикетки) в лабораторию на анализ. Поскольку у нас заявленное на этикетке воды оооочень редко совпадает с тем, что там на самом деле есть. Можно только на общую жесткость. А еще лучше на общую и карбонатную (часть общей). Вот тогда и увидим как по весне говорят кто где с..л.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

DmitryCH
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
Откуда: МО
Благодарил (а): 1 раз

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение DmitryCH »

Добрый день.

Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21

Котел установлен Luna platinum одноконтурный (еще не подключен), радиаторы биметалл.
Такие показатели подходят для теплообменника, еще на что-то нужно сдавать анализы?
Или какие-то присадки в воду добавить?

Подскажите пожалуйста кто знает.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Steamboy »

DmitryCH писал(а): 08 сен 2020, 10:27 1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
только по показателю рН можно уже не сомневаться, что вода в отоплении отличная.
А что касательно жёсткости, то она умягчена уже в котле давным давно :D
https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabe ... onvertion/ в среднем показатель жёсткости сырой воды 4,5 градуса (или согласно ссылки 4,5 мг*экв/литр).

Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

DmitryCH
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
Откуда: МО
Благодарил (а): 1 раз

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение DmitryCH »

Steamboy писал(а): 08 сен 2020, 19:12 Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали. Защита от конденсата установлена на 55 градусов (пеллетный котел), а отопление было 62, редко поднимал до 65 градусов.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Параметры воды для конденсационного котла

Сообщение Steamboy »

DmitryCH писал(а): 09 сен 2020, 08:56 Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали
;)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    1438 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f
    rinatbay » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2409 Просмотры
    Последнее сообщение IdLerrr
  • Параметры гистерезиса
    7 Ответы
    2991 Просмотры
    Последнее сообщение Chepanov
  • Параметры f 13,14,15. Подборка оптимального значения
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    30 Ответы
    6339 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2319 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей