Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Котёл Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM

Дом 200 кв.м., каркас, 200 мм. утепление. На улице около 0.
Отопление + ГВС 3 точки.

Пробовал работу в двух режимах.
По воздуху - комнатный датчик.
Режим по воздуху 2.jpg
ПЗА
ПЗА 2.jpg

Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. По датчику в комнате режим отопления переодически выключается, а в режиме ПЗА режим отопления работает постоянно. Как это для котла и насоса? :? Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА. Т.е. режим отопления должен работать всегда?
Ну и не понимаю, котёл тактует или это нормальная работа.

Сейчас похолодало до -5, могу прислать свежих скриншотов)))

Спасибо!

#1

Steamboy
Ас
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 176 раз
Возраст: 44

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Steamboy »

Friar_Tuck писал(а):
02 дек 2020, 17:56
Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА.
сами дали ответы на свои вопросы
Friar_Tuck писал(а):
02 дек 2020, 17:56
Как это для котла и насоса?
абсолютно нормально
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7893
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 893 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Bahus »

Второй скрин лучше, на мой взгляд.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#3

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Steamboy, Bahus, Спасибо!

Сегодня ночью температура понизилась и в режиме ПЗА недогревался дом. Два раза к утру поднимал кривую ПЗА :shock:
ПЗА новый.jpg
Кружком объвёл артефакт ))))

#4

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 58

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Здравствуйте! Я уже писал про свою проблему по комнатному датчику. Температура не набирается заданной 22 гр при отоплении в 60 гр.Котёл тактует(Zont Connect) В принципе проблема в трубах отопления как вроде решили. А если попробовать взять ПЗА с сервера? Что может получится? Может перейдёт котёл в более непрерывный режим? Или всё-таки нужен уличный датчик?

#5

Steamboy
Ас
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 176 раз
Возраст: 44

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич писал(а):
03 дек 2020, 14:21
А если попробовать взять ПЗА с сервера?
лучше автономно... вы измеряете температуру в том месте где построен дом.
Николай Юрьевич писал(а):
03 дек 2020, 14:21
Или всё-таки нужен уличный датчик?
для ПЗА он нужен и для автономности он тоже нужен.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#6

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 58

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Steamboy, Ну если нужен-значит купим. Но и то уже сейчас по серверу тактование уменьшилось.

#7

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Друзья, тему пока не закрыл, тестирую режимы отопления. Сейчас переключился с ПЗА на регулировку по комнатному датчику, т.к. в режиме ПЗА не учитывается температура в доме. Пример - открыто долго окно на проветривании, температура снижается, а котёл об этом не знает, регулирует по внешнему датчику.
Графики позже выложу.

Всем отвечающим огромное спасибо! :drinks:

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
    25 Ответы
    8858 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    19 окт 2020, 10:48
  • BAXI ECO4s 24 F свист при работе ГВС
    kochegar » 28 апр 2021, 01:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    2173 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    25 июн 2021, 09:43
  • Бакси луна 3 комфорт шум при работе
    Sekator » 15 апр 2021, 00:01 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    16 апр 2021, 09:54
  • MAIN5 24F странный звук при работе
    Dastes » 18 янв 2021, 13:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1278 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    19 янв 2021, 11:02
  • Настройки Zont smart 2 / baxi luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером baxi combi 80
    Alexguz » 20 янв 2021, 10:54 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    10 Ответы
    3854 Просмотры
    Последнее сообщение Alexguz
    21 янв 2021, 10:22

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость