Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Котёл Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM

Дом 200 кв.м., каркас, 200 мм. утепление. На улице около 0.
Отопление + ГВС 3 точки.

Пробовал работу в двух режимах.
По воздуху - комнатный датчик.
Режим по воздуху 2.jpg
ПЗА
ПЗА 2.jpg

Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. По датчику в комнате режим отопления переодически выключается, а в режиме ПЗА режим отопления работает постоянно. Как это для котла и насоса? :? Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА. Т.е. режим отопления должен работать всегда?
Ну и не понимаю, котёл тактует или это нормальная работа.

Сейчас похолодало до -5, могу прислать свежих скриншотов)))

Спасибо!
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 190 раз
Возраст: 45

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Steamboy »

Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА.
сами дали ответы на свои вопросы
Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Как это для котла и насоса?
абсолютно нормально
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9169
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1127 раз
Возраст: 42
Контактная информация:

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Bahus »

Второй скрин лучше, на мой взгляд.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Steamboy, Bahus, Спасибо!

Сегодня ночью температура понизилась и в режиме ПЗА недогревался дом. Два раза к утру поднимал кривую ПЗА :shock:
ПЗА новый.jpg
Кружком объвёл артефакт ))))
#4

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 59

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Здравствуйте! Я уже писал про свою проблему по комнатному датчику. Температура не набирается заданной 22 гр при отоплении в 60 гр.Котёл тактует(Zont Connect) В принципе проблема в трубах отопления как вроде решили. А если попробовать взять ПЗА с сервера? Что может получится? Может перейдёт котёл в более непрерывный режим? Или всё-таки нужен уличный датчик?
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 190 раз
Возраст: 45

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич писал(а): 03 дек 2020, 14:21 А если попробовать взять ПЗА с сервера?
лучше автономно... вы измеряете температуру в том месте где построен дом.
Николай Юрьевич писал(а): 03 дек 2020, 14:21 Или всё-таки нужен уличный датчик?
для ПЗА он нужен и для автономности он тоже нужен.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 59

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Steamboy, Ну если нужен-значит купим. Но и то уже сейчас по серверу тактование уменьшилось.
#7

Автор темы
Friar_Tuck
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
Откуда: Кубинка
Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Благодарил (а): 4 раза

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Сообщение Friar_Tuck »

Друзья, тему пока не закрыл, тестирую режимы отопления. Сейчас переключился с ПЗА на регулировку по комнатному датчику, т.к. в режиме ПЗА не учитывается температура в доме. Пример - открыто долго окно на проветривании, температура снижается, а котёл об этом не знает, регулирует по внешнему датчику.
Графики позже выложу.

Всем отвечающим огромное спасибо! :drinks:
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi или BAXI Luna-3 1.310 Fi
    Роман6820 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI EcoFour 24f вибрация и звук при работе.
    VasiaPetrov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    949 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС
    tumbledoor » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
    Антон К » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    925 Просмотры
    Последнее сообщение Антон К
  • При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
    azzido » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение azzido

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей