Добрый день, Товарищи!
Подскажите пожалуйста по проблеме, а может и нет.
Купил летом котёл BAXI ECO4s 1.24F одноконтурный, установили, газовщики подключили газ, приезжал специалист из сервисного центра(представитель BAXI) делал пусконаладку котла и запуск, но давление газа вообще не мерил и не настраивал газовый клапан(нужно это или нет я не знаю), единственное что он сделал убавил мощность котла.

При первом розжиге котла щелчёк еле слышно, а вот потом при последующих запусках после остывания на прогрев, доносятся очень громкий щелчёк газового клапана. Хоть и котел висит в соседней комнате(кухня), в зале и комнате(при закрытых дверях) очень слышен щелчёк, спать не комфортно. :cry:

Ходил по соседям, у них котлы других фирм, котлы работают абсолютно тихо, еле слышно.

Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Если действительно щёлкает соленоид газового клапана - бывало такое. Менялось по гарантии, если память не изменяет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Starik »

Или самостоятельно дорабатывались. :D
Лучше по гарантии, если удастся доказать, что так не должно быть (у меня не получилось).
Регулировка давления, совершенно точно, от громких щелчков не избавит.

Автор темы
nikplay
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2021, 09:06
Откуда: Орловская область
Мой котел: Baxi Eco4S 1.24f
Благодарил (а): 1 раз

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение nikplay »

Starik, Добрый день!
У вас тоже очень громко щёлкает? Не нашли решение?
Спасибо!

Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Bahus, добрый день!
Звонил пусконаладчику, рассказал ситуацию, он говорит, что так и должно быть...
Сейчас ходил ещё раз к соседу, у него котел Виессман(модель не рассмотрел) зажгли котёл, сидели слушали, никаких щёлчков вообще нет, только немного слышно как пламя пыхает, разгорается..

Как вот доказать по гарантии, что такого быть не должно?
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Bahus »

1. Мне сложно издалека судить насколько штатно работает клапан. Ибо громкость - величина сугубо субъективная.
2. Понять просто. нужно аналогичный клапан подбросить, да и послушать. Например.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Starik »

nikplay писал(а): 08 окт 2021, 14:28У вас тоже очень громко щёлкает?
Уже нет (лет пять как), но я четко понимал что, для чего и насколько безопасно делаю. А так же возможные последствия и финансовые потери в случае неудачи.
Это не... как это модное слово... лайфхак. ;) С газовым оборудованием шутить чревато.
nikplay писал(а): 08 окт 2021, 14:28зажгли котёл, сидели слушали, никаких щёлчков вообще нет,
Что там сидеть и слушать, если клапан клацает только при открытии, непосредственно перед розжигом?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Bahus »

На Виссмане вообще другого производителя клапан может стоять.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

AndriiTS
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2021, 01:19
Откуда: Brody
Мой котел: Baxi Eco 4s

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение AndriiTS »

У меня такая же история, квартира однокомнатная и на кухне и в комнате нет двери по планировке, щелкает ну очень громко, спать нереально. Приходил пусконаладчик, слушал-слушал и в ответ «это штатная работа котла». Может кто подскажет как можно хоть немного обесшумить этот клапан?(крик души)
Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F

Сообщение Starik »

AndriiTS писал(а): 23 ноя 2021, 01:32Приходил пусконаладчик, слушал-слушал...
Если он не знает, то ты тем более ничего с этим не сделаешь, смирись или верни двери на место.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    4592 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    531 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    395 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    855 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
Боты: Google [Bot]