Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 10:33
- Откуда: Белоозёрский
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Добрый день, новый котёл Eco Nova 1.24 в паре с БКН Royal thermo, получил сие оборудование в комплекте с домом от застройщика.
Срок эксплуатации менее месяца. Новый опыт для меня - поэтому танцы с бубном вокруг котла регулярные.
Котел подключили и запустили газовщики, датчик для БКН примотали к подаче в систему отопления, т.к. провода до бойлера не хватало - типо обманка. В итоге через пару недель работы с этой обманкой котёл встал с ошибкой - я понял что активировать работу с бойлером.
Датчик ГВС от котла был короткий - нарастил 3м проводом сечением 0.5 с пропайкой, погрузил в бойлер - выполнил всё как указано в инструкции (подсоединил провода к клемам 3 и 4). Но котел не видит эти показания, а ориентируется на температуру в контуре - по обратке как я понимаю.
Если идет расход воды с бойлера, то подключается нагрев контура ГВС до предельных температур как мне кажется, трубы от давления начинают гудеть как в самолёте, а потом срабатывает видимо аварийный сброс предела температуры теплообменника - что мне кажется очень пагубно влияет на теплообменник и прочее оборудование.
Подскажите профессионалы как быть, может есть манипуляции не указанные в инструкции, например может нужно задать какой то параметр в P09 Тип датчика ГВС ? И почему происходит такой сильный нагрев в контуре ГВС?
Срок эксплуатации менее месяца. Новый опыт для меня - поэтому танцы с бубном вокруг котла регулярные.
Котел подключили и запустили газовщики, датчик для БКН примотали к подаче в систему отопления, т.к. провода до бойлера не хватало - типо обманка. В итоге через пару недель работы с этой обманкой котёл встал с ошибкой - я понял что активировать работу с бойлером.
Датчик ГВС от котла был короткий - нарастил 3м проводом сечением 0.5 с пропайкой, погрузил в бойлер - выполнил всё как указано в инструкции (подсоединил провода к клемам 3 и 4). Но котел не видит эти показания, а ориентируется на температуру в контуре - по обратке как я понимаю.
Если идет расход воды с бойлера, то подключается нагрев контура ГВС до предельных температур как мне кажется, трубы от давления начинают гудеть как в самолёте, а потом срабатывает видимо аварийный сброс предела температуры теплообменника - что мне кажется очень пагубно влияет на теплообменник и прочее оборудование.
Подскажите профессионалы как быть, может есть манипуляции не указанные в инструкции, например может нужно задать какой то параметр в P09 Тип датчика ГВС ? И почему происходит такой сильный нагрев в контуре ГВС?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 10:33
- Откуда: Белоозёрский
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Схематика нужна, что куда откуда. А это просто фотки. Рисуешь бак, бойлер, насосы, входа и выходы.
Гвс и задуман быстро греться, чтоб вода горячая была. А если используешь бойлер, совсем другая разводка.
Eco 4s / заглушил вторичный теплообменник, параметр только отопление, из бака на отопление и бойлер. Всё просто. Если надо могу подробнее.
Гвс и задуман быстро греться, чтоб вода горячая была. А если используешь бойлер, совсем другая разводка.
Eco 4s / заглушил вторичный теплообменник, параметр только отопление, из бака на отопление и бойлер. Всё просто. Если надо могу подробнее.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 18:09
- Откуда: Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск
- Мой котел: EcoNova 24F
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Как успехи?
Мне, всё-таки, кажется, что разводка не правильная. Из бойлера охлажденная вода должна идти в котёл (на изображениях закрытый кран).
Мне, всё-таки, кажется, что разводка не правильная. Из бойлера охлажденная вода должна идти в котёл (на изображениях закрытый кран).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Если вы обратите внимание, то увидите на последней фотке тройник, которым собирается обратка змеевика и обратка СО. Затем обратка поднимается верткально к котлу, где стоит ещё один тройник с обраткой электрокотла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 10:33
- Откуда: Белоозёрский
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Приезжал сотрудник газовой службы, в нерабочее время осуществляющий монтаж систем отопления, долго проверял что же может быть с новым котлом: подключение контуров корректное, пропускная способность тоже, теплообменник не забит, в итоге оказалось, что при пуско-наладке не был настроен газовый клапан. Горелка работала на максимальном плане во всех режимах, что и приводило к перегреву в режиме ГВС и слабой эффективности в режиме СО
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Ну вот.
Так-то на заводе на стандарт настраивают. Как же так?
Так-то на заводе на стандарт настраивают. Как же так?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 10:33
- Откуда: Белоозёрский
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Да, так мне и сказал данный специалист, поэтому и не думал даже туда лезть, но потом смутил что горелка всегда с большим пламенем работает и решил проверить
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5515
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
А какое давление газа перед котлом он не сказал?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 10:33
- Откуда: Белоозёрский
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
нет, он был без манометра, котёл настраивал на глаз. Сейчас котёл работает ровно, тактует только при переходе с ГВС на СО, чувствительно вырос КПД котла
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5515
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
И это ты считаешь настройкой? А ещё про КПД чего-то вещаешь...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость