Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
omut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 08:20
Откуда: Ulyanovsk
Мой котел: NUVOLADUO-TEC+ 24кв

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение omut »

Добрый день.
Подскажите как правильно. :D
В бумажной инструкции из коробки уклон указан минимум 5см на 1м
В электронной инструкции к котлу скачанной тут на сайте 1см на 1м
Длина горизонтальной части дымохода 3,7м
Если сделаем 8см на всю длину будет ли это критично?
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10569
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 1338 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение Bahus »

omut писал(а): 08 авг 2024, 08:26 указан минимум 5см на 1м
Что-то я такого ни у одной модели не помню. Всегда был сантиметр на метр.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
omut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 08:20
Откуда: Ulyanovsk
Мой котел: NUVOLADUO-TEC+ 24кв

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение omut »

вот так вот
Вложения
IMG_2649 (2).jpg
IMG_26488.jpg
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10569
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 1338 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение Bahus »

Хм. Что-то изменилось у инженеров Baxi.
Ну, чисто формально, надо по инструкции делать.
С другой стороны это очень круто, как по мне (чисто эстетически). Конденсат, он при любом уклоне назад стечёт. Возможно тут есть некая зависимость эффективности от скорости возврата. Чем быстрее конденсат вернётся, тем больше тепла он на теплообменник отдаст, а не на поверхность дымохода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
omut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2024, 08:20
Откуда: Ulyanovsk
Мой котел: NUVOLADUO-TEC+ 24кв

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение omut »

Вот ведь задача, да все в эстетику упирается, а как на вашей практике чувствуют себя конденсатники с уклоном в 1см и длиной трубы от 3метров? "Не жалуются?" :D
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10569
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 1338 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв

Сообщение Bahus »

Ну так по старым инструкциям 1см/1м было, вроде всегда работало. Конструкцию вроде не меняли
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Запах антифриза из коаксиального дымохода
    Vyacheslav » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    3302 Просмотры
    Последнее сообщение Vyacheslav
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    3698 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Вариант конструкции дымохода
    Павел134 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    3251 Просмотры
    Последнее сообщение Павел134
  • Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
    Losyalnik » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    7 Ответы
    2647 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей