Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Максим 18
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 11:01
Откуда: Ижевкс
Мой котел: Baxi LUNA 3 comfort 1.240 Fi

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Максим 18 »

Доброго дня, заметил что теплый пол не достаточно теплый, решил проверить в чем дело. Терморегулятор на ТП стоит на 35 градусов. а теплоноситель оказывается нагрет только до 30 градусов. Котел бакси луна 3 комфорт 240 1 контур.
Стоит уличный датчик, на улице 1 градус, кРег - 1,7. заданная температура теплоносителя должна быть 52. а греет только до 30 градусов. ГВС греет нормально. пересмотрел все параметры, все в норме. неделю назад обслуживали котел, все продули почистили, проверили давление. ( обслуживали специалисты)
Куда еще посмотреть?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11182
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 1418 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Датчик родной? Kreg поднимите - поправит температуру?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Максим 18
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 11:01
Откуда: Ижевкс
Мой котел: Baxi LUNA 3 comfort 1.240 Fi

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Максим 18 »

Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:56Датчик родной?
нет, но год работает, температуру показывает точную
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:56 Kreg поднимите - поправит температуру
и так стоит выше обычной 1,7. на сезон 1,2 ставлю
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5987
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 680 раз
Возраст: 58

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Starik »

Максим 18 писал(а): 07 окт 2024, 07:12Куда еще посмотреть?
“EXT°c” что показывает? Нынче, не год назад. А, и ещё значение F06 озвучь.
#4

Автор темы
Максим 18
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 11:01
Откуда: Ижевкс
Мой котел: Baxi LUNA 3 comfort 1.240 Fi

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Максим 18 »

Starik писал(а): 07 окт 2024, 13:01EXT
1 градус тепла . F 06 вечером провверю, но вроде его не менял, должно 00 быть
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11182
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 1418 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Ну так если кривую сместить - есть результат?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Максим 18
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 11:01
Откуда: Ижевкс
Мой котел: Baxi LUNA 3 comfort 1.240 Fi

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Максим 18 »

Bahus писал(а): 07 окт 2024, 13:45есть результат?
Вечером после работы проверю

Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 47 секунд:
Starik писал(а): 07 окт 2024, 13:01F06 озвучь
00
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 13:45есть результат
Поставил кривую крег на 4, на улице 10 градусов тепла, температура должна бы 60°, по факту 31, но когда переключал крег. Котел включился, быстро нагнал температуру да 55 примерно и выключился, меньше минуты прошло.

Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Вот что наблюдаю. Зажигается горелка,котел нагревает воду до 65 градусов, буквально за 20 сек. И отключается, потом соответственно так же быстро остужается. И через 10 мин все повторяется ( 10 мин интервал между розжигом горелки)

Отправлено спустя 32 минуты 30 секунд:
Разобрался, контур с радиаторами был закрыт. Вот поэтому и грело быстро.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5987
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 680 раз
Возраст: 58

Не догревает теплоноситель до заданной температуры

Сообщение Starik »

Максим 18 писал(а): 07 окт 2024, 19:30...контур с радиаторами был закрыт.
Бывает, сам иногда термостат включать забываю (матюкаюсь...). :)
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1203 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • не догревает воду в БКН
    Максим 18 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2981 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Бакси майн 5 не догревает холодную воду
    Saratov » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Saratov

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей