Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 окт 2024, 19:17
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi Luna3 (НЕ Comfort)
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Друзья, вопрос. Поставил уличный датчик. Но никак не могу изменить кривую Т теплоносителя...
Baxi Luna 3 1.310 Fi (Не Comfort)
После подключения датчика на экране стала показываться температуру за бортом, но не реагирует на кнопки, как описано в инструкции. Параметр F6 изменен на 01. При включении котла на работу показывается только температура, но выбора кривой нет ни от одной из клавиш.
Что не так с этим аппаратом? Или со мной?:)
P.S. Отключение питания котла тоже не помогло...(
Baxi Luna 3 1.310 Fi (Не Comfort)
После подключения датчика на экране стала показываться температуру за бортом, но не реагирует на кнопки, как описано в инструкции. Параметр F6 изменен на 01. При включении котла на работу показывается только температура, но выбора кривой нет ни от одной из клавиш.
Что не так с этим аппаратом? Или со мной?:)
P.S. Отключение питания котла тоже не помогло...(
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Или с тобой... зачем "F6 изменен на 01"?! Где ты такое вычитал, в смысле, что туда надо лезть и что-то менять? В инструкции об изменении параметра ни буквы, ни слова нет.

Если распирает от любопытства, то вот часть информации по значению параметра Фэ шесть:
00= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной температуры, показания датчика используются для индикации значения уличной температуры на дисплее котла.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 окт 2024, 19:17
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi Luna3 (НЕ Comfort)
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Недавно похожая история проскакивала. Похоже где-то пошла деза, что при подключении ДУТ нужно какие-то параметры менять. 

-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 окт 2024, 19:17
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi Luna3 (НЕ Comfort)
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Именно так и есть. Когда полез искать, было указано, что параметр F6 надо в режим 01 перевести 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
А вчитаться в инструкцию, не? 
Там же всего пара маленьких абзацев. Неееее, мы не ищем лёгких путей.
Вот это тот случай, когда хочется поблагодарить РКН за то, что трубу тормозят.
Читайте инструкцию. Там ВСЁ есть.

Там же всего пара маленьких абзацев. Неееее, мы не ищем лёгких путей.
Вот это тот случай, когда хочется поблагодарить РКН за то, что трубу тормозят.
Читайте инструкцию. Там ВСЁ есть.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Добрый день. Не пинайте пожилого человека сильно.
Не стал заводить отдельную тему. Думаю здесь задать вопрос, попросить помощи будет уместно.
У меня стоял котёл Beretta 24. Отработал 10 лет без нареканий, на твёрдую пятёрку. Инструкция написана на русском- для русских. Стоял датчик уличной температуры и без проводной термостат. Работало всё отлично. Если на улице не большой минус то и котёл не жарил на все деньги. Если больше минус, то и котёл грел сильнее.
Настала необходимость установки котла большей мощности. В ТУ проходил котёл до 32 кВт. Выбор пал на luna 3 1.310fi. Установили, запустили. Подключил бойлер, без проводной термостат и датчик уличной температуры. И почему-то не зависимо от температуры на улице котёл греет 85 градусов. Если кто-то может объяснить доходчивым языком пожилому человеку, то скажу большое спасибо. Инструкцию читаю, но и в сотый раз НИ ФИГА понять не могу. За ранее спасибо.
Не стал заводить отдельную тему. Думаю здесь задать вопрос, попросить помощи будет уместно.
У меня стоял котёл Beretta 24. Отработал 10 лет без нареканий, на твёрдую пятёрку. Инструкция написана на русском- для русских. Стоял датчик уличной температуры и без проводной термостат. Работало всё отлично. Если на улице не большой минус то и котёл не жарил на все деньги. Если больше минус, то и котёл грел сильнее.
Настала необходимость установки котла большей мощности. В ТУ проходил котёл до 32 кВт. Выбор пал на luna 3 1.310fi. Установили, запустили. Подключил бойлер, без проводной термостат и датчик уличной температуры. И почему-то не зависимо от температуры на улице котёл греет 85 градусов. Если кто-то может объяснить доходчивым языком пожилому человеку, то скажу большое спасибо. Инструкцию читаю, но и в сотый раз НИ ФИГА понять не могу. За ранее спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Я думаю проблема в датчике уличной температуры. От Беретты элементарно может не подходить. Их даже у Baxi своих - 2 штуки разных. И они не взаимозаменяемые. Возможно там кривая такая, что котёл её везде интерпретирует как -50°С. Вот и жарит на все деньги.
Самый простой способ проверить - посмотреть значение А01. Это уличная температура так, как видит её котёл. Ну и сравнить её с фактической за бортом. Уж уличный термометр найдётся поди.
Как посмотреть А-значения написано в инструкции. Раздел 19.2.
Самый простой способ проверить - посмотреть значение А01. Это уличная температура так, как видит её котёл. Ну и сравнить её с фактической за бортом. Уж уличный термометр найдётся поди.
Как посмотреть А-значения написано в инструкции. Раздел 19.2.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Спасибо за ответ.
Эту информацию я посмотрел. Разница с обычным термометром 2 градуса. Если датчик показывает-4, то уличный термометр -6. Думаю не так и много. Может не прав- поправте.
Или всё же надо покупать чисто родной датчик. Если да, то какой посоветуете
Эту информацию я посмотрел. Разница с обычным термометром 2 градуса. Если датчик показывает-4, то уличный термометр -6. Думаю не так и много. Может не прав- поправте.
Или всё же надо покупать чисто родной датчик. Если да, то какой посоветуете
-
- Бывалый
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 62
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Анатольевич, У каждого датчика есть кривая зависимости сопротивления от температуры, еще есть тип датчика и есть еще значение сопротивления (не знаю как оно правильно называется.) Нужно сначала сравнить эти параметры старого датчика и того с которым работает данный котел. Разница в показаниях влияет только на кривую зависимости и она не линейная.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Родной датчик один на вашу модель. KHG71406211-
Но похоже дело в чём-то другом. 2 градуса в данном случае не критично. Но в голову пока ничего не приходит.
А что за термостат подключен? И какое значение установлено в параметре F15?
Но похоже дело в чём-то другом. 2 градуса в данном случае не критично. Но в голову пока ничего не приходит.
А что за термостат подключен? И какое значение установлено в параметре F15?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Какую цифру в систему отопления выставил (там где батарея + и - регулируется)?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры

Действительно. Кривую-то какую задали?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Хорошо. Завтра постараюсь посмотреть какой датчик стоит у меня. И отпишусь.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Значения ни F15, ни F16, ни какие другие значения не менял и не устанавливал. Как с завода стоят так и есть.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
РТС10/PTR10Bahus писал(а): 18 окт 2024, 14:24 что за термостат подключен? И какое значение установлено в параметре F15?
Значения ни F15, ни F16, ни какие другие значения не менял и не устанавливал. Как с завода стоят так и есть.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Выставлена 55 градусовStarik писал(а): 18 окт 2024, 15:03 Какую цифру в систему отопления выставил (там где батарея + и - регулируется)?
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Тоесть мне нужно выставить в F16 значение 01 = 45 градусов С ???
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Не знаю как у Беретты, у Baxi, при подключенном датчике уличной температуры кнопками температуры вы выставляете не температуру, а желаемую кривую. Об этом в инструкции написано в разделе 25. И график с кривыми там же есть (график 4 для 30-85). И, если вы посмотрите, для 55 кривой (между 50 и 60) для забортной -4°С даже значения нет. Вот и жарит на все деньги.
Поставьте 20 или 15, в том районе где-нибудь. Короче, эмпирическим путём подбирать придётся.
F16 не трогайте.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Если ДУТ у вас не родной, то значения сопротивления могут быть другими относительно родного датчика. Соответственно кривые могут малость врать. Но это опять же проверяется сверкой показаний за бортом и той температурой, которой греет котёл в каждый определённый промежуток времени.
Поставьте 20 или 15, в том районе где-нибудь. Короче, эмпирическим путём подбирать придётся.
F16 не трогайте.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Если ДУТ у вас не родной, то значения сопротивления могут быть другими относительно родного датчика. Соответственно кривые могут малость врать. Но это опять же проверяется сверкой показаний за бортом и той температурой, которой греет котёл в каждый определённый промежуток времени.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Уже ответили.
Сейчас быстро всё поймешь. Привычнее "плясать" от температуры воды на подаче котла. Теперь рисунок из инструкции используем для подбора кривой. Красная стрелка - температура которую хочется получить в СО, примерно 43 градуса (+ 0,5), а на улице 10 градусов (так твой нынешний уличный датчик котла видит, в котле показывает +10) - зеленая стрелка. Там где стрелки сошлись - искомая кривая = 30.
Между нулевой и десятой кривой, как и между 10 и 20, и т.д. ... помещается десять кривых, которые не отображены на графике (иначе он был бы не читаемым).
Если на -4 хочешь задать температуру в батареях = 55, то выставляй в котле значение, там где батарея = 22 (уточнишь сам, может 23 или 24). Как-то так это настраивается.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Спасибо что в беде не бросаете.
У нас уже спать укладываемся. Завтра внимательно прочитаю советы. Очень хочется разобраться.
О результатах отпишусь. Ещё раз СПАСИБО.
У нас уже спать укладываемся. Завтра внимательно прочитаю советы. Очень хочется разобраться.
О результатах отпишусь. Ещё раз СПАСИБО.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Добрый день.
С утра установил температуру на котле для отопления 25 градусов. Когда котёл включился температура теплоносителя во всём промежутке работы котла показывала 58 градусов. Всё работает.
Остался по этой теме ещё вопрос. С понижением температуры за бортом - температура нагрева теплоносителя будет увеличиваться или так и останется 58 градусов? Спасибо за ответ.
Забыл написать. Заказал датчик уличной температуры. Такой как советовали выше.
С утра установил температуру на котле для отопления 25 градусов. Когда котёл включился температура теплоносителя во всём промежутке работы котла показывала 58 градусов. Всё работает.
Остался по этой теме ещё вопрос. С понижением температуры за бортом - температура нагрева теплоносителя будет увеличиваться или так и останется 58 градусов? Спасибо за ответ.
Забыл написать. Заказал датчик уличной температуры. Такой как советовали выше.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Анатольевич писал(а): 19 окт 2024, 06:09С утра установил температуру на котле для отопления 25 градусов.

У меня для межсезонья своя пара кривых, для установившихся морозов (когда устойчиво ниже ноля) - своя кривая. Ночью температура падает, котел по выбранной кривой поднимает температуру в батареях.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Спасибо за поддержку.
Буду пробовать.
Когда умные, отзывчивые люди помогают, не так всё сложно как кажется. Но именно в этой части.
Когда умные, отзывчивые люди помогают, не так всё сложно как кажется. Но именно в этой части.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Здравствуйте. Нужен ещё совет. Купил на Озон датчик уличной температуры. Заказывал тот номер, который здесь рекомендовали. Пришёл датчик точно такой как и в бойлер. При обращении к продавцу получил ответ. Он универсальный и будет работать. Производства якобы германия.
Сегодня связался с представительством BAXI по поводу датчика оригинала. Сказали есть в наличии ( правда цена в два с лишним раза больше.)
Заказывать или тот будет работать. Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Сегодня связался с представительством BAXI по поводу датчика оригинала. Сказали есть в наличии ( правда цена в два с лишним раза больше.)
Заказывать или тот будет работать. Что посоветуете?
Заранее спасибо.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Здравствуйте. Честно говоря из таблицы не понял ни чего
Смотрел вот этот датчик KHG71406211- А на бойлер По итогу это одно и тоже.
Москва проснётся буду звонить и попрошу показать датчик. Что бы сравнить с купленными мной. На сайте указано - нет в наличии.


Смотрел вот этот датчик KHG71406211- А на бойлер По итогу это одно и тоже.
Москва проснётся буду звонить и попрошу показать датчик. Что бы сравнить с купленными мной. На сайте указано - нет в наличии.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Характеристики-то у них может и одинаковые. Только родной размером со спичечную головку и упакован во влагозащитную коробку, чтобы нормально на стену повесить можно было.
Вон у вас на первом слайде оригинальный - крестиком обозначен. Да в целом там честно написано, что продадут вам не оригинал, а аналог.
Да. В комплекте с оригинальным идёт колодка подключения на плату. Без неё замучаетесь (была тут тема недавно).
Аналог из каталога DeDietrich. Ну то есть тот же датчик, только в артикульным номером другого производителя холдинга.
100016414

Вон у вас на первом слайде оригинальный - крестиком обозначен. Да в целом там честно написано, что продадут вам не оригинал, а аналог.
Да. В комплекте с оригинальным идёт колодка подключения на плату. Без неё замучаетесь (была тут тема недавно).
Аналог из каталога DeDietrich. Ну то есть тот же датчик, только в артикульным номером другого производителя холдинга.
100016414

-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 окт 2024, 13:39
- Откуда: Кемерово
- Мой котел: BAXI LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 67
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Понятно.
С колодкой как ни странно вопрос решил быстро. Взял у товарища со старого блока питания колодку на четыре пина. Разделил на пополам. Вошла как родная.
На Baxi сегодня сказали- звоните, если не будет, закажем.
В общем пока успокоился.
С колодкой как ни странно вопрос решил быстро. Взял у товарища со старого блока питания колодку на четыре пина. Разделил на пополам. Вошла как родная.
На Baxi сегодня сказали- звоните, если не будет, закажем.
В общем пока успокоился.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Поставил вместо рекомендованного beta 3977 beta 3435. Тем самым кривые стали более пологие и котел не пытается задрать температуру в космос при незначительном уменьшении уличной. По кривой 20 греет до 45 гр при 0 на улице, до 50 при -7 на улице. На графике показал как работает теперь
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2024, 21:00
- Откуда: Самарская обл
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Извините, такой вот похожий на установленный вами? Терморезистор B3435 NTC-MF52-103F 10 кОм. На алике нашел. То же не нравится, температуру задирает, сейчас при - 9 на восемь градусов. Да и включается с разницей на 4 градуса, т.е при кривой в 15 включение при 36 градусах, а согласно графику должно быть 40.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 дек 2024, 21:50
- Откуда: Арзамас
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
А при минус 9 на улице, на панели уличную температуру сколько показывает?kwisk писал(а): 06 дек 2024, 21:11 Извините, такой вот похожий на установленный вами? Терморезистор B3435 NTC-MF52-103F 10 кОм. На алике нашел. То же не нравится, температуру задирает, сейчас при - 9 на восемь градусов. Да и включается с разницей на 4 градуса, т.е при кривой в 15 включение при 36 градусах, а согласно графику должно быть 40.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2024, 21:00
- Откуда: Самарская обл
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Один раз правильно сошлось при 8 градусах, второй день вроде как разбег в один градус. Сейчас должен прийти аналог родного B57861-S 103-F40 его ещё попробую. На алике заказал, какой вы указали, но придет ещё не скоро. Будем пробовать. Ещё бы узнать, как свою кривую нарисовать согласно показаниям и включениями, можно было бы хоть как то откорректировать.
-