Ситуация:
Отопление выключено, ГВС включено.
Греется обратка отопления до 50-55⁰. И рядом с бойлером и коллектор обратки на 2 этаже(на 1 этаже до 30⁰). Байпс внутри котла тоже (хотя может и должен?).
Что это может быть?
При закрытых кранах обратки отопления тоже ближе к бойлеру 50⁰, дальше по трубе понятно уже быстро падает до комнатной (на коллекторах тоже комнатная).
+ картинка по combi80.
Греется на цифре 24 и продавливает до коллектора обратки на 2ом этаже
Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
Скорее всего какая-то паразитная обратная циркуляция в системе отоплении. Сами же говорите, что при закрытии крана всё нормально становится. Обратный клапан-то стоит? Никакие насосы на коллекторах не забыли выключить?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24
Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
Никаких дополнительных клапанов и насосов нет. Все только штатное от котла и бойлера. Два года все работало нормально. Проблема возникла неожиданно.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24
Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
Поставил обратный клапан - проблема решилась
-