Котел baxi main four 240f падает давление СО

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
mihmih
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение mihmih »

Доброго времени суток !
Котел baxi main four 240f не держит давление в системе отопления, падает в ноль за 7-8 часов работы. Утечек в системе нет, давление в мембранном баке держит + дополнительно к нему в системе был установлен еще один расширительный бак. Сегодня решил проверить теплообменник и обнаружил на нем такие "позеленения". Скажите может ли это являться причиной утечки ? Просто не понимаю, куда уходит вода из системы за столь короткое время. Теплообменник относительно новый, менялся один сезон назад.
Фото теплообменника во вложении. Если что следы подтеков на левой стенке остались после прошлого теплообменника.
Вложения
photo_2024-10-18_18-11-54.jpg
photo_2024-10-18_18-11-53.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Starik »

mihmih писал(а): 18 окт 2024, 18:15может ли это являться причиной утечки ?
Нет.
Бери туалетную бумагу и обматывай все стыки и соединения в системе отопления, краны Маевского и тому подобное (сверху можешь полиэтиленом закрепить бумагу). Часов через 8 увидишь где мокро.
Если под котлом есть краны на подаче и обратке, можно выключить котел, перекрыть краны и ждать несколько часов, если в котле давление не упадет - с котлом всё нормально.

Автор темы
mihmih
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение mihmih »

Starik писал(а): 18 окт 2024, 18:28
mihmih писал(а): 18 окт 2024, 18:15может ли это являться причиной утечки ?
Нет.
Бери туалетную бумагу и обматывай все стыки и соединения в системе отопления, краны Маевского и тому подобное (сверху можешь полиэтиленом закрепить бумагу). Часов через 8 увидишь где мокро.
Спасибо. Сегодня на ночь намотаю ) А завтра днем попробую перекрыть краны.

Автор темы
mihmih
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение mihmih »

Starik,
после ночной проверки обнаружил на бумаге одну каплю, протянул это место. Так же перекрывал вход-выход отопления и котел держит давление нормально. После всех проверок снова запустил котел в работу, но давление продолжает медленно падать (

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Starik »

mihmih писал(а): 19 окт 2024, 18:55протянул это место... давление продолжает медленно падать
Перепроверяй это место. Внимательно смотри на бумагу, когда её снимаешь, по ней видно что она намокала и высохла. Обмотай снова и на бумагу полиэтилен, чтобы не высыхала. Утечка в СО или завоздушена сильно. Других вариантов не вижу.

Автор темы
mihmih
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение mihmih »

Starik,
Прошел еще раз всю систему с бумагой, утечек больше не обнаружил (
Еще заметил, что в последнее время при наборе давления путем открытия крана подпитки, оно стало набираться крайне медленно. До рабочего значения может набираться минуты 2, хотя раньше вода очень быстро заходила в систему, хотя по звуку слышно, что вода идет.
И так же заметил, что при запуске котла после ошибки Е10, звук такой, как будто вода стекает по трубам. До этого тоже такого не было.
Ну и еще из серии странных звуков. Когда котел долго поработает, наберет нужную температуру и горелка тухнет, иногда слышно, как внутри что то капает. Но внутри самого котла никакой утечки нет, луж никаких нет. Так что природу звука определить так и не удалось.
Сейчас приходится воду в систему набирать 2 раза в день, утром и вечером

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Starik »

mihmih, что тут скажешь, смотри откуда вода вытечет... может к соседу через стенку. Такая большая утечка (там грамм 100 - 200, емнип) не может проходить бесследно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Bahus »

mihmih писал(а): 19 окт 2024, 18:55 Так же перекрывал вход-выход отопления и котел держит давление нормально.
Сколько держали? Во время открытия кранов отопления стрелка манометра в какую сторону дёрнулась?
Хороший стук наружу выйдет (с) Любая СТО.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
mihmih писал(а): 23 окт 2024, 18:29 До рабочего значения может набираться минуты 2, хотя раньше вода очень быстро заходила в систему
Она и не должна моментально давление поднимать. Если бак нормально прокачал, заполняется относительно медленно. Не 2 минуты, конечно. Хотя всё от объема системы зависит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
mihmih
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение mihmih »

Bahus писал(а): 24 окт 2024, 10:25 Сколько держали? Во время открытия кранов отопления стрелка манометра в какую сторону дёрнулась?
Хороший стук наружу выйдет (с) Любая СТО.
Где то около 3-4ех часов. Когда краны открыл система сразу же упала в ноль и котел ушел в ошибку.
Starik писал(а): 23 окт 2024, 18:34 mihmih, что тут скажешь, смотри откуда вода вытечет... может к соседу через стенку. Такая большая утечка (там грамм 100 - 200, емнип) не может проходить бесследно.
Дом частный, к соседу никакие трубы не идут )
Да согласен, удивляет просто куда столько воды уходит, поэтому и грешу на теплообменник.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Starik »

mihmih писал(а): 24 окт 2024, 19:05поэтому и грешу на теплообменник.
Если бы это был теплообменник, то за то время, что краны были перекрыты давление очень быстро ушло в ноль и под котлом образовалась лужа. А раз давление упало после открытия кранов, значит утечка в системе отопления. Какой-то стык/сгон или чем там что собрано протекает, но до него руки не дошли (подлезть проблематично и лениво), либо о нем забыли.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Bahus »

Выше уже написали.
При открытии крана теплоноситель пойдёт туда, где давление меньше, верно.
Вывод? Ну вывод сами сделаете, наверное.
Нет возможности частями отключать систему отопление? Ну там первый, второй этажи, гребёнка тёплого пола и т.п.
Другими словами перекрывать не под котлом, а с кусочком системы по очереди.
Если ничего такого нет, один этаж без ТП, то хотя бы все радиаторы перекрыть с обоих сторон. Оставить одну петлю контура. Ну и посмотреть чего там с давлением будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Айрат
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 07:56
Откуда: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Айрат »

Добрый день! Скажите пожалуйста, такое падение давления на котле за 7 дней нормально (фото прилагаю, котел эко нова 24F). Заранее благодарю за ответы.
Вложения
Screenshot_2024-12-02-14-03-37-935_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2024-12-02-14-04-34-102_com.miui.gallery.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12035
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1540 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел baxi main four 240f падает давление СО

Сообщение Bahus »

Любая утечка - это неправильно.
Но у вас непонятно. Может просто разная температура в данный момент, а расширительного бака не сильно достаточно. Например. Или, например, в одном случае насос работает, в другом нет. Или вообще остатки воздуха ушли с воздухоотводчика. Наблюдайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    960 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1439 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1104 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    3492 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • падает давление
    Олег г » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]