Растет температура отопления после откл. котла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

После срабатывания датчика комнатной темп. и последующего выкл. котла, работает насос 3 мин. после его выкл. начинает расти темп. воды отопления по показанию на дисплее, допустим нагрел до 72гр, откл. темп ушла на 67 сразу и держится так пока работает насос, после 3 мин. когда выкл насос, темп снова плавно поднимается в течение примерно минут десяти с 67 градусов до 71, потом плавно понижается как и должно быть, до следующего включения по датчику темп... И не понятно почему повышается температура в отоплении через 3 мин, когда котел отключен, что это может быть? Возвратом горячая вода приходит после отключения насоса или датчик температуры воды отопления чудит?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Bahus »

Возможно остаточное тепло с контура ГВС теплообменника.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

ГВС не подключена к котлу, только отопление. Радиатор битермический. На включении котла тоже непонятности.. Сперва за несколько сек. резко поднимается темп. на гр. 5-7 от начальной, потом в течении нескольких мин. ( 3 -5 мин) опускается постепенно на градуса 3-5 ниже.. У меня предположения, что либо завоздушен котел (при вкл. котла он начинает журчать как ручей секунд 3-5) Либо теплообменник с пустой трубкой внутри от ГВС дает такой эффект, либо мощность котла при розжиге до начала модуляции - высокая, :unknown: в настройках f 8 = 0
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Bahus »

Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Starik »

Maverik писал(а): 10 дек 2024, 10:30ГВС не подключена к котлу, только отопление.
Это ты здорово придумал, одну трубку в битермике пустой держать. :)
Maverik писал(а): 10 дек 2024, 10:30Сперва за несколько сек. резко поднимается темп. на гр. 5-7 от начальной
Это ты описываешь старт из полностью выключенного (по термостату) состояния?

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

Starik писал(а): 10 дек 2024, 12:19 Это ты описываешь старт из полностью выключенного (по термостату) состояния?
Да, верно.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Starik »

Maverik писал(а): 10 дек 2024, 17:59Да, верно.
Именно так и должно быть. ;) Для того чтобы сдвинуть с места воду в СО требуется время, медленно движущаяся через теплообменник жидкость быстро нагревается.

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

Bahus писал(а): 10 дек 2024, 11:04 Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
Я так понял..,что нужно прежде заглушить заглушками вход и выход на ГВС у котла? :) Котел сейчас стоит без заглушек на ГВС:)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Starik »

Закольцуй ГВС шлангом (любым).

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

Starik писал(а): 10 дек 2024, 18:06 Закольцуй ГВС шлангом (любым).
https://ozon.ru/t/Ak40gAr такой газовый шланг пойдет? или надо какой то водопроводный (резиновый) искать? :? Чтобы работал как перчатка на бутылке с настойкой, если вдруг вода закипит в теплообменнике :D

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Starik »

Maverik, водопроводный же дешевле, там достаточно такого, которым смеситель на раковину подключается. Только как заполнять собираешься?
Если от СО запитываться... может нормально не получится.

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

Да.. думаю попробовать через СО. Один конец шланга прикрутить к котлу, открыть подпитку, дождаться, когда вода пойдет из другого конца шланга и прикрутить его тоже.. Или не выйдет так?)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Bahus »

Это вы так шланг заполните. В теплообменнике воздух останется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Maverik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
Откуда: Chelyabinsk
Мой котел: Baxi main 5 24F
Благодарил (а): 6 раз

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Maverik »

Bahus писал(а): 11 дек 2024, 09:25 Это вы так шланг заполните. В теплообменнике воздух останется.
Если такой вариант: на вход ГВС ставлю заглушку, а на выходе накручиваю шаровый кран, открываю подпитку и кран пока не пойдет вода, потом закрываю их. Или все же лучше чтобы было с закольцованым шлангом?
вопрос, если осуществить такой способ по доставке воды в теплообменник, то его (теплообменник) не раздавит давлением при нагревании воды??
Еще вопрос: может в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки? Котел main5 24f.
f8 и f9 я выставил в ноль. f 11 только 4 мин. работает.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Растет температура отопления после откл. котла

Сообщение Starik »

Maverik писал(а): 12 дек 2024, 11:26в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки?
Значения заданы, но они неизменны. После работы на ГВС = 2 сек, при работе на СО с термостатом = 3 мин после срабатывания термостата.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Постоянно растет давление Baxi MAINFOUR 240 F
    Бололя » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2892 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Растет давление в СО Baxi Luna3 240
    Stanislav_OK » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    415 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    520 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    295 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • Baxi main four нестабильная температура воды
    Roman3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»