Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Samostroevich
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 окт 2024, 10:04
Откуда: Серов
Благодарил (а): 6 раз

Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.

Сообщение Samostroevich »

Здравствуйте! Котел Baxi Eco Life 24F установлен и запущен 5 недель назад.

СО сделал временную (3 радиатора) в одной комнате (следовательно теплоносителя немного где-то 1-2 ведра);
Котел подключен через ИБП с стабилизатором (выдающим чистую синусоиду);
Установлен термостат с гистерезисом 1 градус;
Теплоноситель - водопроводная питьевая вода;
На обратке стоит грязевик;

Температура теплоносителя установлена в основном 85 градусов;
Давление накачивал на 1,5 атм. (при максимальной температуре).

При работе с термостатом получается следующее (в зависимости от температуры наружного воздуха):

Обычно 60 минут длится цикл нагрева, 30 минут - остывание. В теплые дни 20 минут нагрев, 60 минут нагревание (циклы вкл/выкл термостата) При "остывании" температура теплоносителя опускалась до 35-40 градусов, а давление уже ниже единицы, но при включении естественно давление снова доходило до 1,5.

В течении 3-х недель было все хорошо. Котел работал штатно, давление я проверял почти каждый день, пока ездил на объект и показатели были неизменны. Проходил иногда пальцем по всем стыкам СО - все сухо.

После третей недели термостат прислал сообщение о снижении температуры, приехал - ошибка Е10, давление 0.

Прежде, чем производить какие-либо манипуляции, открыл на каждом радиаторе кран маевского - вода (радиаторы полные). Потом решил прочистить грязевик (т.к. после запуска отопления воду не менял к сожалению). При разборе грязевика полилась вода, следовательно на этом уровне тоже СО заполнена. Прочистил, установил обратно, подпитал, включил котел - Давление 1,5, котел заработал, я уехал. Так котел проработал штатно еще одну неделю.

На рождество снова ошибка Е10. Газ поджигался на несколько секунд, потом ошибка Е10, потом снова поджигался. В итоге решение было вообще удивительным. Вытащил вилку из ИБП (причем оказалось, что она была вставлена не до конца в розетку после первого исправления ошибки), вставил её снова уже до конца и... Котел включился, теплоноситель нагрелся, давление с 0 поднялось до целевых 1,5. Ну чудеса, подумал я, и уехал.

Сегодня опять упала температура. Сейчас поеду на объект и скорее всего снова ошибка Е10. Видимо придется сливать воду из СО.

А может ли быть такое, что при долгом остывании теплоносителя (отключили электричество) давление падает до 0, а когда термостат дает команду на включение, то реле-давления уже идет в отказ? И все то время, когда котел работал штатно, мне просто везло и при остывании давление не успевало дойти от критической отметки? Кажется, что в этом есть смысл, т.к. открыв еще раз инструкцию увидел фразу "Нормальный интервал значений давления ХОЛОДНОЙ воды должен быть 1-1,5 атм., если работа котла остановлена."

А у меня получается 1,5 (ну может 1,6-1,7) уже при температуре теплоносителя 85 градусов. Надеюсь, проблема в этом, и пока писал пост, то сам ответил на свой же вопрос)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.

Сообщение Starik »

Samostroevich писал(а): 16 янв 2025, 09:10Давление накачивал на 1,5 атм. (при максимальной температуре).
:facepalm: Где такому обучают?
Сначала накачай расширительный бак котла воздухом, качай до 1 атм.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.

Сообщение Bahus »

Будете сливать теплоноситель - после проверьте давление в расширителе. Если спустило - накачайте до килограмма. Систему нагружаем в холодном состоянии. Больше 1,2 смысла нет поднимать.
С этом случае у вас стрелка вообще как вкопанная должна стоять. Ну не считая колебаний при вкл/выкл насоса.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    899 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1449 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1493 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    3557 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]