Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Здравствуйте,
Подскажите (не смог найти верные ответы).
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023
1. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение температуры теплоносителя обратки?
2. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение давления в контуре отопления?
Стоит baxi connect (zont), удобно было бы принимать данные из котла.
Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
А вот подключить эти датчики напрямую в Зонт и читать их показания - вполне себе.
Датчики у них же взять можно https://zont.online/catalog/datchiki-provodnye/
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 11:41
Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
А вот подключить эти датчики напрямую в Зонт и читать их показания - вполне себе.
Датчики у них же взять можно https://zont.online/catalog/datchiki-provodnye/
Да это все настроено уже, и работает отопление по обратке. Думал может секрет какой то есть в котле) спасибо.
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел...
Последнее сообщение
Отписываюсь для всех, кто ищет. На 498 бете действительно насос работает в соответствии с настройками котла (и выключается)
Здравствуйте, котел BAXI ECO Nova 24F подключил модуль BAXI CONNECT+ - настроил все по инструкции, данные котла (температуры) все видны настройки управляются, но некорректно отображаются данные с датчика давления - показывает постоянно 8.9 бар. По манометру котла 1 бар.
Возможно ли исправить проблему с неверными данными по цифровой шине по давлению? Может прошивку у котла обновить, если это возможно.
Последнее сообщение
И модуляция, и работа горелки должны отображаться.
Добрый день!
В работе котел BAXI ECO Nova 24F, система отопления заполнена антифризом. Дом используется наездами.
Контур ГВС не заполнен и заглушен.
Планируется использование ГВС, но при отъезде воду необходимо сливать.
Слив из системы будет организован в нижней точке, на выходе ГВС и на подаче воды в котел установлю краны для впуска воздуха в систему в момент слива.
Подскажите, может есть еще какие то нюансы? На входе холодной воды в котле есть ли обратный клапан?
При сливе таким способом...
Последнее сообщение
В туалетной комнате оставлю конвектор на 8 градусов на случай останова.
Добрый день.
Котел Baxi ECO Life 1.24F новый. Установил Газгольдер, заменил форсунки на СУГ, в настройках котла выставил характеристику F02-001.
На редукторе ГГ отрегулировал 37мбар, взял инфу из интернета. Какое вообще должно быть давление?
Далее, произвожу настройки Клапана согласно паспорта. В паспорте указано: На горелке МАКС 32,3, МИН 5,3. Минимум то настроил, а максимум почему то выше 27 вообще не получается. Даже винт не крутится уже. И на 27 пламя плавает.
В интернете быстрый поиск...
Здравствуйте,
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023.
Подключен baxi connect (zont), по его данным переданным от котла давление запредельное (скриншот) и температура протока так же, как отрегулировать или это баг?
Последнее сообщение
Речь о том, что неверно интерпретируются данные. Поскольку 55 литров в минуту в вас не может быть в принципе.