Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Здравствуйте,
Подскажите (не смог найти верные ответы).
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023
1. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение температуры теплоносителя обратки?
2. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение давления в контуре отопления?
Стоит baxi connect (zont), удобно было бы принимать данные из котла.
Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
А вот подключить эти датчики напрямую в Зонт и читать их показания - вполне себе.
Датчики у них же взять можно https://zont.online/catalog/datchiki-provodnye/
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 11:41
Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
А вот подключить эти датчики напрямую в Зонт и читать их показания - вполне себе.
Датчики у них же взять можно https://zont.online/catalog/datchiki-provodnye/
Да это все настроено уже, и работает отопление по обратке. Думал может секрет какой то есть в котле) спасибо.
Всем доброго дня. Сутки после подключения нормально проработала связка. Вчера с вечера начали выпадать сообщения о потери связи с котлом....
Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос при пуске котла (в режиме Только отопление ) сервопривод не переключает трехходовой клапан на отопление. немного поколдовав с котлом скинули с моторчика фишку идущую на плату и принудительно выдвинули шток моторчика подключив 220В. оставил на потом вопрос по дальнейшему разбирательству с котлом, подумал что вопрос в том что не обвязан бойлер и это как то влияет на весь функционал котла в целом, хотя в сервисном центре по...
Последнее сообщение
Инструкция к этому котлу у меня такая же, скачал из старого фонда, сноски в ней нет.
Ток модуляции - это на самом деле и про пламя горелки. На i07 в инструкции наткнулся?
i07 нет не видел, что это за параметр!?
Всем Добрый вечер! Котел Baxi эко нова. Ситуация в следующем. Периодически по температуре комнатного термостата включается котел на отопление, но температура в котле показывает 28 градусов, причем горелка работает, но вода на батареи не греется. Помогает полное выключение котла, далее происходит развоздушивание и котел начинает нормально греть на отопление. Через день - два ситуация опять повторяется. Я думаю на клапан трехходовой в гидрогруппе. Прочитал что на этой модели клапан состоит из...
Последнее сообщение
В Магнитке? Вы серьёзно. У вас на каждый двор по спецу Baxi.
Копосов, Газконец. Ща поищу ещё
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Сюда ставить? Да. Трубку повернуть изгибом вниз, а в самом низу пузырь так, чтобы из каждой половинки трубки конденсат в него стекал. Трубку ближе к камере сгорания располагают, чтобы она нагревалась и конденсат испарялся.
Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Screenshot 2025-11-17 182332.png
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему.
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить...
Последнее сообщение
Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Не знаю, случайность, или нет, но мне в подобной ситуации помогло переключение на резервный котел через аварийный котловой режим, а потом обратно на основной.