Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН + ГидроСтрелка

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Masma
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2025, 17:41
Откуда: Самара
Мой котел: Luna 3 1.310 Fi 32 Квт

Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН + ГидроСтрелка

Сообщение Masma »

Добрый день

Прошу помощи разьяснить.

Дом, два этажа. Отопление теплый пол. первый этаж коллектор на 11 контуров, второй этаж коллектор на 9 контуров. Коллектора со своими насосами и смесительными узлами. Одну зиму топили электрическим котлом.

Сейчас хотим все к газовому котлу привязать.

Газовый котел Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН OptiBase на 300 литров с одним змеивиком.

Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования ГВС котла? Наш мастер обьяснил что можно слетит гарантия с котла так как чтото в плате надо делать котла что бы не открывался 3хКлапан.

Вопрос 2. Если бойлер завязать на необходимое подключение через котел а через отопление вывести на гидравлический разделитель то будет ли комфортно функцианировать теплый пол и в целом вся система при условии что в отопление температура, как я понял, будет 40 градусов а в ГВС 70?

В последствие хотим так же организовать подогрев бассейна через теплообменник.

Буду благодарен за ответы и прояснения.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6956
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН + ГидроСтрелка

Сообщение Starik »

Masma писал(а): 07 сен 2025, 17:58Если бойлер завязать на необходимое подключение через котел...
В инструкции на стр. 24, раздел 26, на рис. 18 гидравлическая схема подключения бойлера. Бойлер подключить по такой схеме до гидрострелки, за гидрострелку можно считать то, что обозначено на схеме как UR.
Бойлер подключать только перед гидрострелкой (сразу за котлом), электрика на той же схеме, ничего сложного там нет, на мой взгляд.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12442
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН + ГидроСтрелка

Сообщение Bahus »

Masma писал(а): 07 сен 2025, 17:58 Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования ГВС котла? Наш мастер обьяснил что можно слетит гарантия с котла так как чтото в плате надо делать котла что бы не открывался 3хКлапан.
зачем вам круглый год стрелку огнянную для ГВС держать. С учётом того, что больше 40 в отопление не нужно? Подключайте до стрелки как положено и не делайте себе голову
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5011 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
    Noah56 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    4634 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3012 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2113 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость