День добрый,пытаюсь настроить оптимальные-правильные настройки дано:
котел Baxi луна 3 комфорт 240i атмосферный двухконтурный, выносная панель в самой холодной комнате
дом 95кв, 12 батарей 226вт секция(х10) алюминий, двухтрубка-обратная примерно 120 метров 32труба отходы к батареям 20ка, батареи одинаковые, термокраны, дом так себе по факту не утеплен особо, расход газа в среднем 10кубов сутки, при внутри 24гр на улице 8-12гр.
термостат уличный присутсвует и даже не врет, стоит с ветрянной холодной стороны дома.
вопросы: не много ли газа он сьедает? зима еще не началась (
примечание: (жил в доме где и плошадь больше и навьен с дизайнерским шрифтом и кругляшком на моське был, дом саман старый, окна деревянные дуло из всех щелей, крыша текла) но при этом расход был не более 3-4 в день зимой.
настройки котла которые выставил правильно ?
amb = 1
mod = 1
yself = 1
10=00
12=02 ? в инструкции написанно что уличную температуру будет показывать при нажатии на кнопку режимоф комфорт-эконом, (не показывает, а переключает эконом-комфорт сбивая температуру выставленную ручками 24.5)
06=00 (уличный термостат есть)
13=30% (уменьшил в надежде есть будет меньше)
10 минут поставил между горениями.
Ну и кроме главного вопроса(жрет много ?), куча маленьких,
1- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения
буду очень рад подсказкам, может что я не то кручу, поэтому и ест много, в холодной комнате батарея открыта на максимум, в остальных приглушенно по чучуть термостатами, для баланса температуры по дому.
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
- Откуда: Россия
- Мой котел: baxi luna3 240i
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
совсем не кто не знает ?
как правильно луну третью настроить на минималках (

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6838
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
Должен быть баланс по батареям сначала, а термоголовки потом. Крути краны на батареях (хоть подачу, хоть обратку), добиваясь чтобы одинаково прогревались при полностью открытых термоголовках.
Для начала настраивай СО, а потом уже над котлом ставь опыты.
На форуме все пояснения имеются и тем навалом. Нужно что-то особенное - схему СО показывай, гидравлический расчет кто-то делал/прикидывал?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
- Откуда: Россия
- Мой котел: baxi luna3 240i
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
Добрый вечер, баланс по батареям есть, сейчас термоголовки все открыты, а батареи придушенны кранами, все батареи одинаково горячие как нужно для каждой комнаты, 38-40гр тепловизором мерил, схема обратка(тихельмана) там особо гидравлику и смысла нет считать, 32труба отводы 20ка, не очень большой контур, кубиком, при включении минут 5 и все батареи уже теплые, тоесть вопроса по балансировке особо нет, вопросы, чего он так ест много или это нормально ? 10 кубов для 95квадратов (в доме 24 на улице 10гр), поставил внешний термостат на улицу но помойму он особо не орентируется на него, больше орентируется на внутренний, как добигает до 24.5 (установленно вручную, так и отключается) настройки котла все мои выше, что бы не дублировать.
ну и вопросики еще раз, вдруг не понятно написал (
1- не много ли он ест газа ? (10 кубов за сутки для 95 квадратов)
2- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения
ну и вопросики еще раз, вдруг не понятно написал (
1- не много ли он ест газа ? (10 кубов за сутки для 95 квадратов)
2- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6838
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
1. Не много
2. В течении недели
3. У меня максимальная мощность в СО = 0
4. Манометр не той конструкции, т.е. так и должно быть.
2. В течении недели
3. У меня максимальная мощность в СО = 0
4. Манометр не той конструкции, т.е. так и должно быть.
-