Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
ayakovyshyn
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2025, 00:34
Откуда: Москва

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение ayakovyshyn »

В инструкции к двухконтурному котлу baxi duo-tec compact 20 e написано что можно сделать его одноконтурным с бойлером.
Есть подробная инструкция что там нужно изменить и куда подключать бойлер?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6900
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 767 раз
Возраст: 59

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение Starik »

ayakovyshyn писал(а): 14 окт 2025, 04:22baxi duo-tec compact 20 e
viewtopic.php?f=13&t=4973
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение Bahus »

Хотелось бы цитату увидеть из инструкции. Потому что там такого нет.
Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Только колхозить с внешним трёхходом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ayakovyshyn
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2025, 00:34
Откуда: Москва

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение ayakovyshyn »

Bahus,

https://drive.google.com/file/d/1JTMBT_ ... sp=sharing
Страница 11
Перевод на русский.


11.2.2 ВНЕШНИЙ БАК ГВС
Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в приложении SECTION F. Подключите датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2. Чувствительный элемент датчика вставляется в специальную гильзу, расположенную внутри бойлера. Убедитесь, что мощность теплообмена на змеевике бойлера соответствует мощности котла. Температура горячей бытовой воды (+35°C…+60°C) устанавливается с помощью кнопок.
ВАЖНО: установите параметр P03 = 05, как описано в разделе 14.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение Bahus »

Правильно. Но ещё раз:
Bahus писал(а): 14 окт 2025, 09:44 Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Или вы считаете, что на одноконтурные и двухконтурные модели разные инструкции?
Для подключения бойлера действительно всё есть. Трёхход, мотор, датчик. Но речь про одноконтурные модели.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ayakovyshyn
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2025, 00:34
Откуда: Москва

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение ayakovyshyn »

Bahus,
Понятно. Спасибо.

Автор темы
ayakovyshyn
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2025, 00:34
Откуда: Москва

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение ayakovyshyn »

Bahus,
А в двухконтурном котле есть куда подключить мотор внешнего трехходового и датчик бойлера?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение Bahus »

Есть. Выносной подключается вместо штатного внутреннего.
Датчик подключается вместо штатного внутреннего.
На схемах же в инструкции есть всё
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ayakovyshyn
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2025, 00:34
Откуда: Москва

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение ayakovyshyn »

Bahus,
Схема SECTION F?
Там показано что снимать. А что потом куда подключать такой схемы не вижу. Есть такая где-то?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Как подключить бойлер к duo-tec compact e?

Сообщение Bahus »

Это косяк в инструкции. Секция F это про схему подключения. У меня она на 73 странице. А на 74, где гидравлическая часть с элементами это секция G. Обсчитались они. Открыл инструкцию от Duo-tec Compact+ (предыдущая модификация котла) - там всё правильно отмечено. Ну почти. Там секция G на 2 листа, начиная с этой гидравлической части и далее.

Отправлено спустя 59 секунд:
Ну то есть я к тому, что картинка с гидравлическими компонентами для ваших целей сейчас не нужна. Там ничего не трогаем, если бойлер присоединить нужно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    2208 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    2679 Просмотры
    Последнее сообщение Anatoll
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    3 Ответы
    5202 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    7258 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей