Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
idrozd
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2025, 10:44
Откуда: Млсква
Мой котел: BAXI Eco Nova 24f, BAXI Ampera+ 6кВт

Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F

Сообщение idrozd »

Вой_газового_котла_BAXI-2m-3.mp4
(1.55 МБ) 2 скачивания
Всем привет.
Котел BAXI ECO NOVA 1.24F, изготовлен 10.2023, настроен на работу от сжиженного газа, только отопление (ГВ не используется).
В какой-то момент возникла проблема - при включении котла после долгого простоя (котел холодный)
некоторое время котел работает штатно, горелка работает нормально, вытяжка работает, идет нагрев ТН,
но потом на некоторое время появляется гул, который через некоторое время пропадает и более не появляется в процессе работы.
Если котел выключить надолго (он полностью остывает) - то повторно включение в работу - все повторяется.
Что за гул слышно в приложенном файле.
Котел управляется Zоnt H1000+, в контуре управления все нормально - режимы и пр.

Что это за гул?
Что проверить?
Как побороть малой кровью?

Спасибо за любые советы и информацию.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6939
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 768 раз
Возраст: 59

Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F

Сообщение Starik »

idrozd писал(а): Сегодня, 10:26Что проверить?
Давление газа перед котлом, давление на форсунках (регулировку газового клапана, если её вообще делали).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    72 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    6 Ответы
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1252 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1 Ответы
    1508 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2217 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Google [Bot]