baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Добрый день! Котел куплен и установлен в 2013 году, ежегодно проходил тех обслуживание.
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.

Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.

Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?
Вложения
IMG_20170829_125451.jpg
IMG_20170829_125419.jpg
IMG_20170829_125415.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение BAXI-Ural »

А в каком состоянии магниевый анод?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение BAXI-Ural »

Azamat_Ufa писал(а): Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
Вах! :shock: Я то сперва подумал, что может теплоноситель какой-то злой... Но в таком свете думается, что это либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами, то есть не сделаны надлежащим образом система заземления (должна быть TN-C-S) и СУП (система уравнивания потенциалов)

В любом случае необходимо будет контролировать состояние защитного анода
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

BAXI-Ural писал(а): либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами
Вода жесткая, на сегодня жесткость 8.1, и низ бойлера был забит хлопьями кальция. На фото есть.
У соседей часто меняются первичные теплообменники на установленных здесь застройщиком котлах. А нуволы не сильно распространены.

Можно ли сделать отдельный контур заземления и соединить его непосредственно с бойлером? В розетке есть заземление, но как эффективно оно работает есть сомнения.
Вложения
2017-08-30_12-02-38.png
IMG_20170824_142424.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12442
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Bahus »

8 мг-экв/литр это офигеть как жестко. Умягчайте воду - больше ничего не поможет.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Slav
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 10:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi nuvol 3 comfort

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Slav »

Добрый день! Что в итоге сделали с бойлером? Очень интересно

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Заменил не немного бу. Благо в тот момент был на Авито.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Slav писал(а): 10 мар 2019, 10:29 Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Сейчас только прочел ваше сообщение

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Через неполных 2 года открыли новый бойлер. Результат:
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.

Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.
Вложения
2019-05-20_09-16-46.png

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Ilgiz »

Каждые пол года / год (в зависимости от состояния) меняйте анод.
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Ilgiz писал(а): 20 май 2019, 13:27 Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
Тык Пьем то холодную, после осмоса. А горячую придется отучить пить под душем :)

зы. Еще рассматривал магнитный/электромагнитный преобразователь. Но в случаях с бойлером это не поможет, т.к. обработка магнитом это не надолго и в бойлере, где вода накапливается успеет "размагнититься".

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Ilgiz »

Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение RADAR »

Ilgiz писал(а): 21 май 2019, 11:30 Кстати, удобно-нет его менять?
если по уму делать обвязку, то нет...

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Ilgiz писал(а): 21 май 2019, 11:30 Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
Ну не 5 минут. Но 20-30. Он в нижнем фланце бойлера. Т.е. воду сливать придется

gorlovv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 14:32
Откуда: Курган
Мой котел: Nuvola-3 Comfort 320FI

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение gorlovv »

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

gorlovv писал(а): 31 окт 2019, 14:41 Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Змеевик из нержавейки, но очень тонкий

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Искал на авито запчасти к нуволе. Из 4х страниц - 2 объявления из Башкирии о продаже нувол на запчасти со сломанными бойлерами. Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Steamboy »

Azamat_Ufa писал(а): 07 фев 2020, 21:38 Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
надо во время менять аноды
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Kuler »

Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa »

Kuler писал(а): 07 июл 2023, 17:18 Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?
змеевик вварен в бак. Фотографии подробнее можете посмотреть.
Вложения
IMG_20170829_125451.jpg
IMG_20170829_125415.jpg
IMG_20170824_142424.jpg

Kuler
Забегающий
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 июл 2023, 09:27
Откуда: Владимирская область
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 6 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Kuler »

А латунные фитинги как смонтированы они и есть змеевик если если не ошибаюсь , вварены подвод и вывод ГВС из бака

Иван33
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 08:57
Откуда: г. Владимир
Мой котел: BAXI Nuvola-3 Comfort 280 Fi

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Иван33 »

Добрый день.
Дабы не плодить новую тему, напишу тут, т.к. сервисники к которым обращался - все ссылаются на дырявый змеевик бойлера.

Котел NUVOLA3 COMFORT 280 FI
при чистке фильтров на отопительной магистрали, решил проверить давления в расширительных баках и почистить теплообменник. Естественно жидкость с СО и из бойлера слита. В серый бак накачал 3,5 атм (на подаче ХВ так же 3,5), а в красный на СО - 1,2 и потом поднял давление водой до 1,5 по манометру. Все держит, все сухо, но есть проблема, которую на самом деле ранее не замечал.

Давление по манометру четко стоит на 1,5 атм, при включении контура на бойлер - давление не меняется, но при включении контура (насоса) на СО - давление скачком возрастает до 1,9 атм (при длительном нагревы ТН давление остается 1,9). Соответственно контур ОС отключается и давление возвращается на 1,5 атм.

Подскажите пожта насколько это правильная работа котла, в моем понимании давление всегда должно быть +- 0,1 атм одинаковое.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6956
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Starik »

Особого криминала нет, тем более что "ранее не замечал", просто и теперь перестань обращать внимание. Много факторов влияют: теплоноситель, объем СО, загрязнение сеточки на обратке (перед манометром, инстр. стр. 72, поз 19).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12442
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Bahus »

Прикиньте объём теплоносителя. Хватает ли штатного бака.
А так-то да. Особой проблемы нет, если давление в зелёной зоне
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2812 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3156 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    2716 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2510 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5021 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]