Приветствую!
Ранее был Baxi MainFour с битермическим теплообменником и там была настройка приоритета ГВС. Т.е. если идёт расход воды в ГВС, то котлу пофиг на снижение температуры теплоносителя отопления.
Сейчас установлен Eco Nova, как понимаю принцип приготовления ГВС иной, т.к. теплообменники разделены. Я не могу найти как настроить ГВС так, чтобы котёл не переключался на отопление в момент расхода воды в ГВС. А то как принимаешь душ, за минут 20 он пару раз точно переходит на нагрев отопления и вода в душе леденеет. Через минуту опять включается ГВС и вода нагревается.
Для инфо - установлен блок Zont H-1. Может проблема с его настройкой, а не котла?
Спасибо.
Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6984
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
Перегрев идет. Не разбавляй холодной водой в смесителе, а регулируй температуру на котле.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12478
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
Он не на отопление переходит, а ГВС отключает. Недостаточный расход в контуре. Что делать - написали выше.
-