Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в клеммную колодку M1 на контакты 1 и 2. Но мне кажется они должны быть подключены к М2.
Фото прилагаю. Меня ооочень смущает качество подключения. Даже сам стремный, планирую заменить...
Спасибо всем, кто подскажет.
Хочу подключить термостат корректно и убедиться, что котёл работает в модульном режиме, как предусмотрено для RXM и Neodens Plus.
Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 40 Ответы
- 1858 Просмотры
-
Последнее сообщение Станислав-Нов
-
- 1 Ответы
- 4937 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 786 Просмотры
-
Последнее сообщение Valentin73653
-
- 7 Ответы
- 3813 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 2699 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции