Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
igriffer
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 17:42
Откуда: Талдом
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение igriffer »

Доброго времени суток!

Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)

Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26

Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))

Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.

Алексей52
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2025, 07:37
Откуда: Нижегородская область

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Алексей52 »

Заменил клемы на пресостате, перебрал коаксиал и на всякий от бе забеги посадил все соединения на герметичный! Тьфу, тьфу, тьфу с 08.12.25 пока не выскакивает ошибка! P. S. Под вентилятор тоже прокладку на всякий сделал

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

13 декабря опять все просматривал. Открутил прессостат. Он повис на трубке. И через несколько минут оторвался. Оказалась в трубке была микротрещина. Я раз 10 её отсоединял. И вентилятор тоже. Три года котел вырубался Е05. Оказалось все так банально. Отрезал трубку. Всю под лупой пересмотрел. Все остальное хорошо выглядит. Уже неделю работает. Её величество случай помог. Зато есть и видеонаблюдение и управление котлом и пересброс.

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Опять встал в 1645. Это что то. А я уже думал нашёл. Попробую новую трубку.

Dialsan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 дек 2025, 00:16
Откуда: Крым

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Dialsan »

ТАндрей, как сейчас дела? Тоже стала появлятся эта ошибка. Ближе к вечеру когда температура около 0

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Ошибка все мучает. Вставал 27 дек. В 16 45. 28 дек в 17 15. Перезапускался после сброса через 20 сек. Потом работал до 31 дек. 13 15 по ошибке е82. Но это тоже по давлению. Запустился на 6 раз. Это я поставил на выходе коаксиала воронку от ветра. Стало с ней хуже.

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
С новым годом всех. Ну а котел думаю поберем.

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Разошёлся коаксиал. Все сделал на саморезы. Заработал.

Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Не могу присоединиться фото пресостата родного. Присмотрелся а в нем аккуратная дырочка около входа для трубки. И она заводская. Когда ртом всасываеш то в неё подсасывает. А в новом её нет. Как правильно не знаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12900
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1670 раз
Возраст: 45

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Bahus »

Так задумано.это для вентиляции Baxi попросили
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Спасибо.

ikn2
Бывалый
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ikn2 »

igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07 Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Помогло?

Автор темы
igriffer
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 17:42
Откуда: Талдом
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение igriffer »

Ага, работает как часы
Если бы не помогло, значит место проклятое)

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

С 1 января работает. Пока около 17 00 не вставал.

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

ТАндрей писал(а): 12 дек 2025, 15:26Если включу без термостата то работает без проблем.
Мысли есть? По закономерности.

Dialsan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 дек 2025, 00:16
Откуда: Крым

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Dialsan »

igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство
Ахах. Аналогично в этоже время встал, проработав 9 дней

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?

Автор темы
igriffer
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 17:42
Откуда: Талдом
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение igriffer »

Его с завода не было

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

А что мешает приобрести?

ikn2
Бывалый
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:17 Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
Можно подробней? Что за пузырь?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 09:06Можно подробней?
Можно viewtopic.php?p=99228#p99228

ikn2
Бывалый
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:02 Можно viewtopic.php?p=99228#p99228
Спасибо.
Вы считаете, что его нужно поставить даже если его нет по схеме?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти. :)

ikn2
Бывалый
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:58 Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти.
Сюда ставить?
Вложения
IMG_3616_cr.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 11:38Сюда ставить?
Да. Трубку повернуть изгибом вниз, а в самом низу пузырь так, чтобы из каждой половинки трубки конденсат в него стекал. Трубку ближе к камере сгорания располагают, чтобы она нагревалась и конденсат испарялся.

ТАндрей
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 дек 2024, 17:20
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi Эко Нова

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение ТАндрей »

Про пузырь думал. В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло. Потом пузырь закажу. Что характерно всегда через 15 30 минут после ошибки сбрасываю и он заводится почти сразу. Редко со 2 3 раза. И всегда встаёт около 17 00.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У меня такой-же котел.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7349
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 810 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

ТАндрей писал(а): Вчера, 21:51В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло.
:facepalm: Не очень грамотное решение. Пресостату тепло не нужно, там необходима трубка без конденсата, которая всегда будет под струями холодного воздуха, куда ты пресостат не вытаскивай.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12900
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1670 раз
Возраст: 45

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Bahus »

Ну почему. Такое решение тоже существует. Но это больше связано с правильным функционированием самого реле. Тут уже не про конденсат.
Попробовать можно. Только, ЕМНИП, трубки там не хватает, чтобы реле снаружи поставить. Опять же трубку и проводку вытащить - это значит оставить камеру условно "открытой".
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    3628 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    3994 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    4747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    5904 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    4978 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции