Сообщение maestro_0 »

Как всегда беда пришла зимой , ребят нужна помощь, честно на протяжение 12 лет владения Baxi фоуртеч сам занимался его ремонтом по мелочи то датчик гвс , гидрогруппа лопнула когда не сработало реле на насосе , турбину и ремонтировал и менял в принципе проблемы были но быстро решались , трех ходовой потек поменял год назад , даже конденсатор в платен перепаял, а сейчас сломал голову и не пойму что с Baxi случилось 🙄
В кратце котел работает по датчикам адекватно , уже стоит 75 градусов подача раскаленая первые 5 батарей горячие , потом идет затухание все холоднее и холоднеее радиаторы и по итогу самая последняя батарея и сама труба обратки градусов 30 , система ленинградка , частный дом 2 этажа , второй этаж раскалены первый ледник , поставил дополнительный насос для проверки разница есть но не существенная может на пару градусов стало теплее ,и еще один момент при включение гвс температура начинает расти примерно до 35 ( выставлено 45 градусов ) пламя прям высокое и при достижение 35 резко выключается прям в ноль и стоит пару минут потом начинает циклить 🤷‍♂️ фильтр который на датчике хола почистил..... ВООБщем господа выручайте я грешу на первичный теплообменик может он себя так вести ???? котлу 12 лет
:(
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1709 раз
Возраст: 45

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Или датчик температуры брешет или циркуляция плохая.
maestro_0 писал(а): 20 янв 2026, 09:01 фильтр который на датчике хола почистил
Это про ГВС. Он-то здесь причём?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Wawyan
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 дек 2024, 13:41
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

baxi fourtech 24f

Сообщение Wawyan »

Проблема в циркуляции! Котел не причем! Возможно радиаторы забиты или воздух. Доп насос не поможет если до этого все работало ( за исключением поломки родного. Фильтр пробовали чистить на обратке? Краны есть на радиаторах?

Виталий89
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 апр 2025, 21:27
Откуда: Сыктывкар
Мой котел: ECO Life 1.24F
Благодарил (а): 22 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение Виталий89 »

Не специалист, но может ли быть плохой циркуляцией неисправный конденсатор в циркуляционном насосе ? может емкость упала и нет мощности насоса..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1709 раз
Возраст: 45

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Конденсатор стоит исключительно для пуска мотора. Если насос работает - значит всё нормально с ним.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    312 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1034 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    2552 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi EcoHome 24F - шум вентилятора
    cyrill » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1884 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    10219 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей